    Помогите разобраться, как вывести лишнюю воду? Вводные такие: грунт глина, тяжелый суглинок, поставила септик (топаз) и рядом дренажный колодец на 4 кольца, хотела использовать для полива воду ту что будет оставаться, так как думала что вода будет уходить , участок-то сухой. Септиком еще не пользовались а вода уже на 3 кольца. Советуют ставить насос и откачивать на рельеф - а это оч. не желательно. Читаю в форуме что нужно добраться до песка или водоносного слоя что бы вода гарантировано уходила. И там же - рыть колодец до водоносного слоя для водоснабжения участка... В общем совсем запуталась. ...и еще вопрос - как определить этот самый водоносный слой ( для отвода воды) и на какой он может быть глубине? Какой дебет (?) может быть у него? Ребята которые ставили колодец рассказали что только в конце 4го кольца глина стала чуть рыхлее, т.е пошел суглинок. Дача в подмосковье, болото в 80 метрах, вокруг участка стоят полувековые сосны, липы, дубы, так что говорить что угв высокий наверное не совсем верно.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Водоносный слой отдает воду, а не принимает её. Поглощать может сухой или влажный не связный водопроницаемый слой. Оптимизм из всех деревьев внушает сосна. Определить куда и сколько сброс на поглощение можно по геологии. А вот сколько вы даете на сброс должны сказать Вы. Перед тем как
    копать кольца и закапывать деньги надо понять на какую глубину это делать.
     
  3. Tat_rka
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Tat_rka

    Участник

    Tat_rka

    Участник

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Зеленоград
    Да, я уж поняла что сделала колодец на воду а не на поглощение. Вообще то мы делали геоподоснову, на основании ее и планировали дом. Подскажите, пожалуйста, к кому обратиться по геологии "водной" , вопрос достаточно срочный.
     
  4. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Напишу в личку или э/п если вы её оставляли.
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Загонять стоки в водонос крайне не желательно (запрещено). Странно что об этом Вы на форуме не прочитали)

    Что у Вас по по грунтам до глубины полтора-два метра?
     
  6. Tat_rka
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Tat_rka

    Участник

    Tat_rka

    Участник

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Зеленоград
    Да вряд ли это водонос, дом поставили, минидренаж участка сделали. конфигурации движения воды порушилось :) , подозреваю что через месяц другой все утрясется.оч надеюсь...

    Глина, глина - плотная такая, жирная
     
  7. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    На компост можно сливать, полив под деревья организовать.. ну и насыпные поля фильтрации или неглубокие дренажно-фильтрующие канавы..
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну как Пятница посоветовал так видимо и делать. Что прям от верха глина? В ямах (если выкопать) на каком уровне вода фиксируется?
     
  9. Tat_rka
    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Tat_rka

    Участник

    Tat_rka

    Участник

    Регистрация:
    26.11.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Зеленоград
    Проблема решалась!! совершенно неожиданное решение: недели 3 тому назад соседи все-таки вскрыли свою трубу , идущую от их участка к магистральному водопроводу и ... В общем выяснилось что они уже пару лет были местным подземным источник воды. За годы утечки вода нашла свои подземные пути, в том числе в подвалы соседей через дорогу :aga:, а наш колодец, вырытый в августе этого года, просто нарушил это "течение". После ликвидации аварии и откачки воды - мой колодец стоит сухим уже месяц ( канализацию до сих пор не подключили) хотя прошло множество дождей и ливней.
    . А соседка тем не менее до сих пор не здоровается. как в анекдоте: "ложки нашлись, а осадок остался" :aga:
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. Buharest
    Регистрация:
    04.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Buharest

    Новичок

    Buharest

    Новичок

    Регистрация:
    04.03.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    А вот подниму эту тему своим вопросом. Уж не хочется начинать новую ветку.
    Проблема в следующем: на участке высокий уровень воды. Верховодка (осадки, снег). УГВ уже никто толком и не знает. т. к. от уже давно смешался с верховодкой. Вода в сухое лето стоит на уровне двух штыков лопаты. А с апреля по июнь участок становится озером. И после хорошего ливня ситуация аналогичная. Весной откачивал воду с участка мотопомпой производительностью 1.3м.куб. в мин! качал 6 часов на максималке, все откачал. А через пару часов ситуация на участке была ровно такой же как и до моих качательных действий. По деревне старые питьевые колодцы были на уровне 5-10 колец. Сейчас мой колодец на глубине 4 метров. дальше прокопать горе-копатели не смогли т. к. пошел плывун. Вся эта история началась после расширения (реконструкции) шоссе с засыпкой дренажных кюветов. откачивать или копать дренаж просто некуда. участок граничит с прудом (около 20 соток) через проезд к другим участком, эта маленькая дамбочка держит воду от ее обратного перелива ко мне, когда я откачиваю воду со своего участка.
    Знаю, что загонять воду в водонос запрещено. Но я готов загнать ее куда угодно! лишь бы было сухо. Все соседи возят воду для питья с родников, колонок, с квартир, или из скважин глубже 100м (есть и такие)
    На глубине 1.5-2м - земля, земля с глиной, глина (не жирная)
    Подскажите что делать с этой водой?
     
  12. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо рассматривать местность более глобально, искать куда отвести воду (ниже по рельефу), восстанавливать канавы, качать вдаль насосом. В Вашем случае в грунт эти объемы не убрать.
     
  13. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Это около 500 м. куб. Это возможно, когда весьма значительный водосбор и его можно уменьшить обвалованием. Или может в исходных вы ошиблись.
     
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.459
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это 35 сантиметров воды на площади 15 соток.
     
  15. еван
    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475

    еван

    Живу здесь

    еван

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.09
    Сообщения:
    4.654
    Благодарности:
    3.475
    Адрес:
    Москва
    Это площадь и глубина водяного блюдца, а водосбор может быть и гектар.