    До внутреннего среза вашей стены. Стены верхнего этажа должны стоять на полнотелом (заполненном) участке плит.
    Можно дополнительно утеплить торец плиты пенопластом толщиной 50 мм.
     
  2. СтройСебеСам
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    СтройСебеСам

    Участник

    СтройСебеСам

    Участник

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Плиты нельзя ложить на большую глубину. И дело не в том, что в них имеются пустоты. Глубина опирания обусловлена прогибом плиты. В случае жесткой заделки плиты на большую глубину могут появиться поперечные трещины в плите по краю стены.
     
  3. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061
    Адрес:
    Сибирь
    Решение простое.
    Проложите ещё один ряд кирпича: шириной 510 мм на коротких стенах, а на длинных стенах, на которые будут опираться плиты, шириной 380 мм (отмеряя от наружного среза стены). Внутренний край опорной площадки под плиты, сместится на 130 мм к наружному срезу стены. И Вы положите плиты с опиранием в 200 мм на наружные и на внутренние стены. Пустоты в плитах заполните жёстким бетоном на глубину 300-350 мм. Выше плит спокойно возводите стены из газобетона.
    Можно было убрать 130 мм кирпича с верхнего ряда, уже выложенной кладки. Но он, наверняка, выложен тычком, а в таком случае, "убирание лишнего кирпича" - довольно проблематично.
     
    Последнее редактирование: 12.11.16
  4. FH_MIX_FH
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7

    FH_MIX_FH

    Участник

    FH_MIX_FH

    Участник

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7
    большое спасибо за совет. можно и внутреннюю несущую стену тоже выложить 380мм. тогда глубина опирания будет 140мм на внутреннюю и по 210мм на наружние
     
  5. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061
    Адрес:
    Сибирь
    В случае, когда есть возможность варьировать глубиной опирания, лучше сделать равномерное опирание обоих краёв плиты. Не 140 мм и 210 мм, а по 175 мм на обоих краях плиты.
     
    Последнее редактирование: 12.11.16
  6. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Заделка пустот бетоном на опоре прочности на изгиб не добавит, а прочность на сжатие торцов плит для двухэтажного здания и так избыточна. Глубина опирания для 4 метрового пролета может быть и слегка завышена, не думаю что там вылезет большой момент частичного защемления. Но для подстраховки ничего вам не мешает уменьшить ширину опоры на наружную стену, выложить еще ряд кирпича не на полную толщину стены, либо вооружившись болгаркой срезать часть существующего ряда, либо как вариант увеличить податливость узла.
    узел.jpg
     
  7. FH_MIX_FH
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7

    FH_MIX_FH

    Участник

    FH_MIX_FH

    Участник

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7
    в таком случае на внутренней несущей стене плиты будут лежать впритык друг к другу. А хотелось сделать между ними объвязочный пояс (ну и по всему периметру плит само собой). Или он не обязателен? Кстати при укладке плит на кирпичную кладку нужен армопояс?
     
  8. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061
    Адрес:
    Сибирь
    Не понимаю, что это? Для чего? Какую функцию выполняет? Какой конструктив, опишите.
    Нет не нужен.
     
  9. FH_MIX_FH
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7

    FH_MIX_FH

    Участник

    FH_MIX_FH

    Участник

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7
    СТО НААГ 3.1–2013 7.2.5
    При перекрытии плитами обвязочный пояс рекомендуется располагать в уровне плит.
    Пояс работает совместно с плитами, а его ширина учитывается при определении глубины
    опирания плит на кладку на стадии эксплуатации. Ширина пояса конструктивно должна
    составлять не менее 100 мм при использовании бетона с крупностью заполнителя более 5 мм и
    не менее 50 мм при использовании мелкозернистого самоуплотняющегося бетона. Высоту
    пояса рекомендуется принимать равной высоте плит перекрытия. Конструктивно пояс
    рекомендуется армировать не менее чем двумя стержнями общим сечением не менее 150 мм².
     
  10. FH_MIX_FH
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7

    FH_MIX_FH

    Участник

    FH_MIX_FH

    Участник

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    7
    схематично примерно так
     

    Вложения:

    • beb90c415db2ed31cf64a10f73bcce1a.jpg
  11. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.710
    Благодарности:
    10.061
    Адрес:
    Сибирь
    Значит тогда придётся опирать на среднюю стену по 140 мм (как Вы и писали), а между плитами устраивать обвязочный пояс. И по периметру тоже.
     
  12. СтройСебеСам
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3

    СтройСебеСам

    Участник

    СтройСебеСам

    Участник

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    3
    Если обвязочный пояс делать не будете, а его мало кто делает, то после укладки плит можно для подстраховки надрезать их сверху на расстоянии 150 мм от плоскости стены на глубину 100 мм. Вместо пояса я бы сделал как обычно делают - стянул плиты за монтажные петли арматурой. Получится единое перекрытие. Ну а может Armarb и прав? если особой нагрузки на плиты не будет, к примеру от массивных перегородок, то и без надрезов пойдёт. Пролет действительно у вас всего то 3,35 м.
     
  13. PapaSer
    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    447

    PapaSer

    Живу здесь

    PapaSer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.15
    Сообщения:
    1.742
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Добрый день всем!

    И снова про 3-ю сторону...
    Пазуха фундамента слегка "параллелограммная" - стороны отклонены от прямого угла. На рисунке утрированно, но смысл тот же.
    К тому же есть "пузо" по одной из сторон, вдоль которой будет плита.

    Ввиду означенных косяков получается, что плиты будут частично заведены 3-й стороной (фрагментами 3-й стороны) на ростверк. Глубина захода в пределах 3 см.

    Плиты и косяки.png

    Критично ли это?
    Стоит ли менять раскладку плит, чтобы выиграть зазоры перед стенами и совсем исключить заход 3-й стороны?
     
  14. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
  15. Moldv
    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    20

    Moldv

    Участник

    Moldv

    Участник

    Регистрация:
    02.01.13
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!
    кто может посчитать раскладку плит жби 160 мм по готовым размерам

    стены 1/5 кирпича двушка (380мм) + 50 утеплитель + облицовка кирпич
    в приложении размеры дома с реальными размерами
     

    Вложения: