1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странности вокруг уличного столба

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Gazland, 09.11.16.

  1. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    Странности вокруг уличного столба
    На улице минус пять градусов много снега, при этом вокруг одного столба зеленее трава в радиусе один метр. К столбу идут по воздуху СИП провода. На столбе закреплены два электрических щитка на два дома, от них в землю через металическую трубу уходят провода к домам. Плюс такое ощущение что трава бьет током собаку. Вопрос, я правильно понимаю что пробит провод на какой то фазе, как диагностировать, что делать?
     
    Последнее редактирование: 10.11.16
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Все правильно понимаете, ищите проблему (пробой одного из кабелей) на трубу в которой он и проложен.
    Не мешало бы фото внутренностей этих щитов на столбе.
     
  3. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    Все просто, автомат, счётчик от счетчика сразу провод в трубу. Я правильно понимаю, пробитый провод будет давать сильное потребление тока и по счетчику можно это понять?
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Да, если пробой после счетчика.
    @Gazland, не приближайтесь к столбу и предупредите других, это опасно. Вызывайте электриков, пусть разбираются. Там может быть несколько причин.
    ...
    А еще тут некоторые спорят о необходимости противопожарного УЗО...
     
  5. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    Боюсь что сетевики нас пошлют, так как после вводного автомата не их проблемы, просто отрубят электричество и все.
     
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Так все ведь легко. Утечка есть, и она счетчиком может быть и не обнаружена. Достаточно зеленой травы, как-бы!
     
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    А я боюсь давать Вам советы, т. к. там реально можно попасть под напряжение. Вызывайте сети; скажите, что корпус щитка бьется током. А уже на месте договоритесь неформальным путем. Или вызывайте частника.
     
  8. Константин83
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    43

    Константин83

    Живу здесь

    Константин83

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Шаговое напряжение не сильно хорошая вещь.
    Но выход есть, это диэлектрические боты, шлепаем к опоре в них... :)
     
  9. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Трава зеленая не от ЭМ поля, а от тепла, значит утечка приличная, счетчик ее должен учесть. Только для фиксации этого факта надо заведомо отключить всех потребителей на заданное время.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    А кто-то говорил про ЭМ поле?
    зы. локализовывать неисправность нужно на месте, чтобы попусту не гадать. Ведь неизвестно, как сделан монтаж. Ясно, что вероятность утечки после счетчика выше. Для проверки этого, действительно:
    / /
    А надежнее, все-таки:
     
  11. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    Пробой может быть и на магистрали, и стекает по арматуре опоры. Знакомые аварийщики рассказывали, при попадании фазы на опоры на 10 кВ, через пару часов арматура уже вся стекает вниз опоры.
     
  12. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    744

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Москва
    Приехали сетевики, померили напряжение на корпусе ящиков, 175 вольт, залезли в люльку чтоб на земле не стоять выключили все рубильники, напряжение не пропало, включили обратно, поехали на люльке вверх и стали отбрасывать по одной фазе от основной линии, что дальше делали не знаю но в итоге, сгорела плата автоматики ворот, плата питания котла, два компьютерных блока питания, блок питания душевой кабиной. Собрались и уехали, сказали завтра приедет бригадир. Итог, проблема не решена, отопление в доме нет, ворота умерли, компьютеры тоже. Ущерб примерно на 40000 рублей, что делать дальше? Завтра начнётся что мы не причём и. т. д. Как чувствовал что будет жопа, лучше бы трова всю зиму зеленела.
     
  13. Константин83
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    43

    Константин83

    Живу здесь

    Константин83

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Писать претензию в срочном порядке! под роспись о принятии ...
     
  14. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Это называется "посоветовали вызвать сетевиков" и "приехали сетевики и устранили неисправность". Это как катастрофа или стихийное бедствие, ибо эти, приехавшие, не знали, что творили...Похоже, они пустили вам на фазу линейное напряжение 380В. А должны были перед своими экспериментами обесточить ваших потребителей. Эх...
     
  15. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    Пока оказалось, что надежнее все же отключить потребителей...