1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Обсуждение новосиб. аккум. "Лиотех" (катод lifepo4), без обсуждения деятельности фирм

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Solarbat, 05.02.16.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.240

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.240
    Адрес:
    Москва
    Буду признателен за разъяснения.
     
  2. Smartenergy
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44

    Smartenergy

    Живу здесь

    Smartenergy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, активировали с помощью Xcom-RS232 записью параметра "1467 Force phase of floating". Но управлялось это все с платы для которой писалось низкоуровневое ПО, так что на коленке управление этим параметром сделать наверно не получится.
    Но можно отключать заряд по функциональному входу, настроив параметр "1540 Prohibits charger". Минимальный зарядный ток экстендера все равно меньше тока балансировки СКУ, так что перезаряда не произойдет.
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.240

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.240
    Адрес:
    Москва
    @Smartenergy, предлагаю проапгрейдить СКУ.
    У любого более менее нормального инвертора/контроллера есть температурный датчик АБ.
    Нам нужно из СКУ подавать сигнал на терминалы подключения температурного датчика инвертора/контроллера. Т. е. при включении балансировки сообщать инвертору/контроллеру о том, что температура аккумуляторов подросла и инвертор/контроллер опустит зарядное напряжение. Пользователю дать возможность настройки кривой поправочного коэффициента.
    Например:
    Коэффициент температурной компенсации {1139}
    При использовании температурного датчика напряжение заряда и разряда автоматически
    адаптируется согласно температуре аккумуляторов. Компенсация указывается в милливольтах на
    градус Цельсия (°С) и на аккумуляторный элемент.
    1139 Температурная компенсация аккумулятора:
    Min -8 /Max 0 (
    mV/°C/c
    el)

    Только не забываем пересчитать, потому что у нас в 12В сборке не 6, а 4 элемента, соответственно в 24В - 8 эл., в 48В - 16 эл.
    Короче дерзайте, пока из контроллеров на рынке вы единственные с таким функционалом управления внешними устройствами.
     
  4. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.613
    Благодарности:
    1.762

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.613
    Благодарности:
    1.762
    Адрес:
    Москва
    "улучшенные характеристики", срок службы 7,5 лет :)
    Обсуждаем только банки этого завода (а не сам завод и его владельцев), сроки выпуска новой продукции, подвижки с новым ассортиментом - в общем, всё только по делу.

    https://www.metalinfo.ru/ru/news/89070
     
  5. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    727

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    976
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Воронеж
    Здоровые сильно https://news.ngs.ru/more/50080113/ у них банки. Как их обсуждать. Чубайс опять про расширение линейки...Вот пустят в розницу 50амперчасные по сниженной на 10%, обсуждальщиков сразу понавылазит.
     
  6. Smartenergy
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44

    Smartenergy

    Живу здесь

    Smartenergy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Новосибирск
    Пока дополнять СКУ аналоговым выходом не предполагается. К тому же температурные датчики бывают разные, под все сложно подстроиться.

    Был бы благодарен, если бы модераторы перенесли обсуждение СКУ с 2-3 последних страниц в отдельную тему.
     
  7. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    При нормальных ячейках нет никакой надобности осуществлять балансировку постоянно. Ну не нужно и всё. Поэтому и какие-то "сложные" процессоры для этого также не нужны.
    Чисто теоретически, если СКЗУ контролирует и помнит внутреннее сопротивление и ёмкость ячеек, то нет ничего невозможного. Прописать алгоритм труда не составит, только балансировка всё равно будет идти в конце, разве что начинаться чуть раньше.
    Только у хороших ячеек можно делать какие-то прогнозы по росту напряжения в конце заряда, а у так себе ячеек прогнозировать не получается, нет там даже намёка на какую-то линейность, поэтому и приходится тупо балансировать, как Лиотехи.
    Если токи небольшие, то прокатит, а при серьёзных токах (при нормальной зарядке током эдак ампер в 100-200), стоимость активной БМС при аналогичных разбегах в ёмкости банок устремится к стоимости самой АКБ, а радиаторы с вентиляторами похоронят всю экономичность и займут весь объём. А ведь заряд в 200А это, в общем-то, ничего особенного.
    Поэтому, соглашусь с вашим последним утверждением: "не для коммерческого использования" :)
     
  8. vvaleryvv
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    vvaleryvv

    VIP решения для автономного проживания

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    2.214
    Благодарности:
    453
    Адрес:
    Москва
    2) 16S - 36т ? Это означает 36тыр за БМС на 48В ? Я правильно понял?
    3) Абсолютно нештатная ситуация, не должно быть по определению. Если это случилось, значит не доработаны алгоритмы управления. То есть используется именно СКУ, а не СКЗУ.
    4) Дисбаланс 5-10%? Да что же это за г... ?!
    Почему вы говорите о недополучении сол. энергии? Разве нельзя отстроить Кстендер по напряжению + приоритет солнца? Всё остальное должна делать БМС. Это же относится и к МППТ-никам. А все эти реле это уже последний рубеж обороны, и они нужны для спокойствия, пусть лучше система уйдёт в аут чем испортится ячейка (и).
    На Конекстах всё это работает без проблем, и вся солнечная энергия спокойно потребляется.
    По варианту 2 не очень понятно, ну идёт себе вся мощь в АКБ, ну и пусть идёт. В чём проблема? В управлении током сетевика? Так эта проблема к БМС никакого отношения вроде не имеет, или я каких-то тонкостей не допонял?
     
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для затравочки :)
     

    Вложения:

    • 3463.png
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И вид со стороны
    чтоб не бегать в серверную для посмотреть как оно там, использовал фуфлыжный видеорегистратор в роли ip камеры.
     

    Вложения:

    • IMG_20161108_102449[1].jpg
    Последнее редактирование: 08.11.16
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.989
    Благодарности:
    6.941

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.989
    Благодарности:
    6.941
    Адрес:
    Калининград
    A что такая маленькая разрядность напряжения на источнике? Неинформативненько так...
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да какой источник такая и разрядность :)
    Он с новья из коробки имел на борту подстроечники по напряжению истёртые так, что напряжение можно было выставить только благодаря чуду. Шеф приволок из личных запасов нечто ещё со знаком качества СССР (можно увидеть висящим на проводках) и только тогда процесс пошёл
     
    Последнее редактирование: 09.11.16
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Таки собрал опять сборку с Сибконтактовскими БМС и подцепил к ИБП APC 2000RM
    первый скриншот показания на момент подключения, второй после ночи в подключенном состоянии.
    Как и писал ранее ИБП поддерживает на аккумух ~54,8V исходя из этого я прикинул, что на ячейку приходится 3,425V и выставил параметры балансировки - выше 3,43V включаться, ниже 3,42V выклбючаться. И по прикидкам должно было выровняться. Но не учёл, что 54,8V это при коротеньком проводочке и измерял на выходе из ИБП, а у меня довольно длинный провод до сборки (10AWG в районе метра) и вследствие падения напряжения на сборке только 54,65V и напруги не хватает чтоб вывести ячейки в уровень.
    Сегодня отключу сборку от ИБП и дозаряжу по максимуму (до 3,65V на ячейку) вот такой штукой https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-400W-6-40V-to-8v-80v-10A-Boost-Converter-Step-up-Module-Power-Supply/32693322363.html?spm=2114.13010608.0.0.D3yPyP
    В теории ячейки предварительно были заряжены по полной, но заряжал по 2-3 штуки, а не все в параллель так что разница таки есть.

    После дозаряда и выравнивания верну сборку назад на ИБП и погоняю его с нагрузкой, например масляным обогревателем.
     

    Вложения:

    • IMG_20161116_150716.jpg
    • 1.png
    • 12.png
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.989
    Благодарности:
    6.941

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.989
    Благодарности:
    6.941
    Адрес:
    Калининград
    A вот кстати, профиль тестирования АКБ при пуске ИБП от АРС кто-нибудь мерил? Токовыми клещами иль там овцелографом? Как он там разряжает/заряжает в этот момент?
     
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.989
    Благодарности:
    7.289
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С этой животинкой я не дружу, а вот обсуждавшиеся ранее токовые клищи от UNI-T я сегодня приволок.
    Коли память не изменяет намеренный ранее ток заряда этого ИБП был 2,8А, но у него в настройках указан 1 доп модуль. Надо бы выставить максимальные 10 и посмотреть как изменится зарядный ток. Да вот беда пока интерфейсной карты от него под рукой нет, а USB у этого чуда техники нет, как и у меня переходника USB>COM.

    хе хе сходил поныл и выпросил интерфейсную плату для ИБП :)
     
    Последнее редактирование: 17.11.16