Задача стоит такая. Общая сумма всех обогревателей в доме примерно 45 киловатт (это пиковая нагрузка). Все это предполагается поделить на 16 зон. Самая большая зона 5 киловатт. Внешний ввод 200 А Как это дело можно запитать что бы случайно не организовалось одновременное включение всех зон и не перегрузить внешний ввод. Хорошо бы какие нибуть примеры подключения или управления такими системами.
Тут для начала надо определится что вы хотите организовать. Управление этими 16 зонами или просто защиту от превышения тока в 200А. (45кВт~210А(220В)или ~70А(380В) Вам дали 200А по однофазке? o_O Бардак!) Схемы реализации будут отличатся кардинально как и цены на них. Я так понимаю это далеко не частный дом, поэтому настоятельно рекомендую обратится к проектировщикам, а не заниматься самодеятельностью. Лично я бы не стал заниматься таким за бесплатно
Питание однофазное. Дом частный. Площадь 400 метров примерно. Проектировщиков найти не представляется возможным. Ибо деревня и цивилизация в лице проектных организаций сюда дойдет лет через 500. Затраты на что?
Подскажите, это что за деревня такая, где раздают однофазку с 200 амперами? Топить 400 квадратов электричеством - да вы олигарх, и при этом не можете найти людей, которые все рассчитают? На одну фазу отопление вешать - вы ее хоть раз пробовал грузить 40 киловаттами? Не смотрели что при этом творится на остальных фазах и на линии? Электричество в вашей деревне не отключают совсем? У нас, например, за одну-две недели одно отключение на несколько часов стабильно, и это летом. Зимой - так почти каждый снегопад или похолодание, т.е. когда больше всего энергии нужно. Что будете делать, когда зимой вдруг неожиданно свет вырубят в 30 градусный мороз? Ставить 50-100 киловаттный дизель и цистерну солярки? Если уж есть деньги топиться в таких масштабах электричеством, то поставьте уж лучше дизельный котел или газовый с цистерной во дворе, а электрический ему в резерв, можно два электрических. И смотрите в сторону трехфазного ввода, 200 ампер - несуразный ток в жилом доме, да и не вешают такие мощности на одну фазу. Тогда есть шанс в один прекрасный момент не разморозить дом.
Газ в нашей деревне стоит 400 баксов за 1000 кубов. Абсолютно без разницы, что и у кого там будет, если я загружу свою однофазку. Ибо трансформатор у каждого свой. И компания гарантирует наличии этих самых 200 А. Теперь кто нибуть по делу может помочь?
А можно узнать где находится такая деревня? Т. е деньги на трансформатор у дома + питающие кабели (не менее 90квмм) + автоматы + счетчик трансформаторного включения (с трансформаторами тока и напряжения) + помещение под все это барахло вы деньги нашли, а вот на услуги проектировщиков денег пожалели. Что то не верится.
Сложно так с наскоку, особенно когда времени итак ни на что не хватает. Ну, так к примеру можете использовать небольшую кучку реле приоритетного тока и контакторов, которые в совокупности будут временно отключать вам лишнюю нагрузку. Если принять во внимание что реле приоритетного тока в основном на 16А, то вам их нужно 12-14 штук. Соответственно столько же контакторов, ну а автоматы я вообще не считаю. Реле в продаже масса, из дешевых вот эти http://fif.by/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=35&Itemid=50
Да поделить на 3 группы: 2 по 63А и 1 на 40А обычными автоматами, тогда при максимальном потреблении ток, отбираемый обогревателями не превысит 188А (с учетом 1.13In у автоматов), а за этими автоматами уже ставить на каждую зону отдельные автоматы и контакторы, часть обогревателей в каждой группе рубить через реле приоритетной нагрузки, мощность подбирать в соответствии с подключаемой нагрузкой, т.е. если подключается 2-киловаттная линия (чайник), то 2-киловаттный обогреватель отключается А вообще я бы все-таки задумался об электрокотлах - не тянуть десятки кило меди по дому, а завести мощную линию всего в одно помещение. И не нужно будет шкаф с кучей автоматов и контакторов заводить
Получается 0,053 цента за кВт/час тепловой энергии = 1,45 рубля Значит выгодно топиться электричеством, если оно стОит меньше 1,45 рубля за кВт/час Если дом штатно будет потреблять примерно 30 кВт, то месяц отопления сожжет всего 21500 кВт энергии , что при цене электричества менее 1,45 р не так уж и катастрофично А вот сложная разделительная автоматика - стоит очень дорого. Вывод: Надо уменьшить количество нагревателей, чтоб вводной мощности хватало ибо Вы ИМЕННО ЭТО и собираетесь сделать автоматикой ! Либо Организуйте себе вторую вводную фазу на 100-200А или увеличте свой ввод до 300 А - дешевле выйдет. Нуачо
Согласно ПУЭ по условию проверки на длительно допустимый ток проходит 95 кв мм алюминия либо 70 кв мм медь. Ввод как правило делают алюминием. Сравнивать со сваркой не коректно. А если еще проверить на падение напряжения то получим что от трансформатора до потребителя не более 150 м
У меня от трасформатора ( на столбе висит) до щитка в доме метров 80 примерно. Нарастить мощность можно до 400А. Все остальные виды отопления на базе текучих жидкостей не расматриваются ибо не реально найти спеца который бы мог это смотировать. Один тут приходил. За те деньги что он спросил можно еще один дом рядом построить. Остается только на базе электричества. Вообщем если кто может кинуть сылки на конкретные модели автоматики которая позволяет разделять нагрузку или выставлять какой то приоритет в нагрузке. Был бы благодарен. спасибо sasha1237 Это видимо примерно что я и ищю. Щас попробую найти местные аналоги.