1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4

Запрещено строить дымоходы из кирпича пустотного, силикатного, и облегченного

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 01.11.16.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Запрещено строить дымоходы из кирпича пустотного, силикатного, и облегченного
    Основной посыл темы заявлен в названии.

    Для прекращения разговоров, сделал выборку нормативных документов, которую и представляю Вашему вниманию.

    И так, при выборе материалов строительства дымовых труб мы должны строить из материал допустимых и не использовать запрещенные:

    СНиП 41-01-2003
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

    6.2.7 Дымоходы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Тепловую изоляцию дымоходов и дымоотводов, температура газов внутри которых превышает 105 °С, следует выполнять из негорючих материалов.

    ГОСТ Р 53321—2009
    АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ,
    РАБОТАЮЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА.
    ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

    Методы испытаний​
    4.39.3 Дымовой канал должен быть устойчивым против коррозионного воздействия продуктов
    сгорания и конденсата.
    4.39.6 Дымовой канал должен иметь ровную гладкую внутреннюю поверхность, не препятству-
    ющую чистке.


    В следующем нормативном документе содержится полный перечень допустимых в качестве дымоходов материалов.
    СП 7.13130.2013
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Требования пожарной безопасности
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300 °С для асбестоце-ментных труб и 400 °С для труб из нержавеющей стали.

    Допускается предусматривать отводы труб под углом до 30° к вертика-ли с относом не более 1 м; наклонные участки должны быть гладкими, постоянного сечения, площадью не менее площади поперечного сечения верти-кальных участков.


    Далее документы рекомендационные созданные на основе действующих нормативов:

    ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
    УТВЕРЖДЕНЫ

    Постановлением президиума

    ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153

    ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ

    6.1.2. Дымовые трубы (каналы) должны обеспечивать полное удаление продуктов горения в атмосферу.

    Для удаления продуктов горения от печей, каминов и теплогенераторов следует предусматривать трубы из глиняного (керамического) кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм.

    Допускается применение дымовых труб:

    керамических из сборных изделий - для удаления дымовых газов с температурой до 1000 °С;

    двухконтурных из различных марок стали с тепловой изоляцией из негорючих материалов - для удаления дымовых газов с температурой 500-900 °С;

    асбоцементных - для удаления дымовых газов с температурой до 300 °С.

    Применение асбоцементных труб и труб из нержавеющей стали для печей на угле не допускается.

    Использование дымовых каналов, выполненных из стали, керамики и других материалов допускается только при наличии сертификатов пожарной безопасности или заключения специализированной организации.
    6.1.3. Дымовые трубы должны быть выполнены гладкими и газоплотными класса П из конструкций и материалов, способных выдерживать механические нагрузки, температурные и коррозионные воздействия продуктов сгорания без потери герметичности и прочности.


    6.2.2. Для кладки фундамента под коренные трубы применяются те же материалы, что и для фундамента зданий (камень, бетон и т. п.).

    Для кладки каналов необходимо использовать кирпич полнотелый керамический (красный) высшего качества, нормального обжига без трещин и посторонних примесей марки не ниже M100.

    Запрещается применять для кладки дымовых каналов кирпич пережженный или недожженный, пустотелый, облегченный, а также силикатный.


    МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
    ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
    И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
    «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
    ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
    РЕКОМЕНДАЦИИ
    ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ
    В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ

    2.2.7 Дымовые трубы необходимо проектировать из керамического (глиняного)
    кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона
    толщиной не менее 60 мм, предусматривая в их основании карманы глубиной 250
    мм с отверстиями для очистки от сажи, закрываемые дверками. Допускается

    применять дымоходы из асбоцементных труб или сборных изделий из
    нержавеющей стали заводского изготовления (двухслойных стальных труб с
    тепловой изоляцией из негорючего материала). Применение асбоцементных
    дымоходов или из нержавеющей стали для печей на угле не допускается. При
    расположении поверхностей дымовых каналов снаружи зданий толщина
    кирпичных стенок должна быть не менее 380 мм при расчетной температуре до -20
    °С, 510 мм - при температуре от -20 до -30 °С и 650 мм - при температуре ниже -30
    °С.


    Можно не делать проект и воспользоваться альбомом типовых строительных конструкций.
    Для этого есть альбомы типовых серий.

    Это 5.905-27.01.
    Альбом типовых строительных конструкций. Узлы и агрегаты.
    Дымовые и вентиляционные каналы газифицируемых помещений.
    Согласно Общей части, Раздел 3, Технические требования к изготовлению:
    Посмотреть вложение 4478352
    Выводы:

    Запрещено строить дымоходы из всех видов Пустотелого кирпича! Поризованных и облегченных блоков!
    К ним относятся: газосиликатные, пенобетонные, газобетонные, керамзитобетонные и прочих облегченных и пористых материалы а так же из Силикатного кирпича!


    Из всего выше сказанного, если не хотите лепить из чего-то непонятного пули и изобретать новые материалы (не забудьте провести должные испытания и пройти сертификацию)
    - Делайте правильно и не эксперементируйте над собой!
     
  2. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Пермь
    Методы испытания на коррозионную устойчивость?
    Т ?
     
    Последнее редактирование: 01.11.16
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Смотрите по нормативам.
    А как у Вас в документах на продукцию?
     
  4. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Пермь
    @Алексей Телегин,
    Я правильно вас понял, что данной темой вы подчеркнули разногласия в нормативной базе, в частности требований по температуре дымовых газов в дымоходах из нержавеющей стали?
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Как всегда, не верно!
    Тема о допустимых для дымоходов материалов и недопустимости строительства из пористых блоков и силикатного кирпича.
     
  6. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.673
    Благодарности:
    2.010
    Адрес:
    Пермь
    Хорошо, не верно, поправляйте.
    Согласно приведенных вами документов, применение нержавеющих дымоходов допустимо, при этом в трех разных нормативных документах разная температура дымовых газов?
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Нужно смотреть по сертификатам на конкретную продукцию.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Подниму тему в актуальные.
     
  9. Aleksandropalin
    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    9

    Aleksandropalin

    Участник

    Aleksandropalin

    Участник

    Регистрация:
    02.10.17
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    9
    А газоблок не относится к жаростойкокому бетону?
    У него же достаточно высокие показатели огнестойкости (http://www.aeroc.ru/physics/fire/)...
    То есть производитель утверждает, что нагрев кладки до 700°C только увеличит прочность кладки, никак не отразившись на целостности конструкции...и только нагрев газоблок до 900°C(!) - а это что то типа двухчасового пожара- создаст нарушения в конструкции...
    Из газобетона даже противопожарные стены и перегородки по ГОСТу строят же...

    А исходя из ссылок на вышепредставленные документы почему то получается что нельзя по правилам выполнить дымоход из газоблоков толщиной 100-200 мм с гильзованием канала одностенной трубой из нержавейки для твердотопливного котла длительного горения типа Стропува 20. Производитель котла утверждает, что при использовании твердого топлива (уголь, дрова, пеллеты) только при растопке температура отводящих газов на короткое время достигнет 300°C ...а в рабочем режиме будет около 100°C...
    Ну то есть нагрев гильзованного дымохода до 700 °C и выше даже теоретически представить как то сложно...это трубу нужно как то умудриться раскалить и поддерживать температуру свыше 1000°C, чтобы через воздушный зазор еще и газоблоки разогрелись до таких температур...
    Или я что то не так понимаю?
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 10.03.18
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Газоблок (ГСБ) - не жаростойкий бетон!
    Сохранение устойчивости и отсутствие разрушений, более чем на 15% от первоначальной массы, при однократном нагреве, не делает этом материал жаростойким
    ГСБ - это поризованный и облегченный блок применение которого в качестве дымохода не допускается.
    Вы ошибаетесь!
    С гильзой можно применять Газосиликатные блоки, а так же любые другие, несгораемые материалы - допускается!
     
  11. Udingeo
    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    17

    Udingeo

    Живу здесь

    Udingeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    17
    Если гильзы снаружи утеплитьут скорлупой из роквула, то можно.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Выдумки!
    Таких требований не существует.
     
  13. Udingeo
    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    17

    Udingeo

    Живу здесь

    Udingeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    17
    Это опыт строительства и практика.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.922
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Ок!
    Тогда пишите, что это Ваши рекомендации по монтажу.
     
  15. jutika
    Регистрация:
    03.04.09
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    2.409

    jutika

    погорелец

    jutika

    погорелец

    Регистрация:
    03.04.09
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    2.409
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. А я опять со своей проблемой в соседней ветке. Про требования к трубам - понятно. В моем случае - только полнотелый кирпич. Так и сделано. А нет ли отдельных требований к материалам оголовка труб? Полнотелый крошится и разваливается...