    Специалисты по СО, прошу посмотреть опытным взглядом! У меня Настенный котел с встроенным насосом, с выходом и входом на СО 3/4.
    Возникают вопросы какой диаметр распределительной гребенки, разводки по этажам и подключение приборов отопления. Правильно ли я выбрал (см. на схемах). Достаточный ли уклон трубопроводов? Будет ли работать система СО в таком виде?
    Материал трубопроводов полипропилен.
    Заранее огромное спасибо!
     

    Вложения:

    • План 1 этаж.jpg
    • План 2 этаж.jpg
    • Схема 1 этаж..jpg
    • Схема 2 этаж..jpg
    Последнее редактирование: 21.11.17
  2. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Как просили помогаем .

    1. Судя по представленным Вами схемам, все радиаторы посчитаны в пересчёте на 199 Вт на одну секцию...
    Поправка. Эти ватты указаны в паспорте прибора и являются "эталонными" при испытаниях в заводских условиях в температурной камере. Но это не значит что их (ватты) нужно принимать на веру..:|:.
    В реалии держите ориентир на 120-130 Вт на секцию (с П.Пр. трубой нельзя превышать температурный барьер в 75 *С-это в разы сокращает срок службы последней), это уже из собственной практики.
    К тому же знать бы ещё "пирог" стены (из чего сделана). Высоту потолка, площадь остекления, из чего окна, какие в них стеклопакеты, какой толщины профиль.вообщем полную картину!
    Делался ли тепловой расчёт здания в целом. Откуда Ваши цифры по кол-ву секций?

    2. Какой котёл, какой он мощности в Квт. Как и чем будет приготавливаться горячая вода. Будет ли тёплый пол?

    Давайте пока начнём с этого, а потом уже углубимся в схемы самой системы отопления.

    С уважением
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. ведспециалист

    ведспециалист

    ведспециалист

    Гость

    Спасибо!
    Начну по порядку:
    - да действительно. радиаторы считал исходя из паспортных данных 199 вт/секц.
    - дом деревянный, стены - сендвич (3 доски (40мм + 80мм утеплитель)
    - остекление 1 и 2 этаж двойные деревянные окна, пристройка на 1-ом этаже 19,7 м2 - двойные пластиковые стеклопакеты.
    - тепловой расчет здания не делался
    - теплого пола не будет
    - котел настенный газовый котел Ferroli Divatop 60, режимы отопления и ГВС (встроенный бойлер 60 л) , мощность - 25,8 (макс)


    Высота потолка 1 этаж -2.60 м, 2 этаж- монсарда от 2.40-3.00 м.
    трубопроводы будут прокладываться открыто, по-этому хотел полипропилен (эстетично выглядят). Металлопластом наверно так аккуратно ка ПП не получится?
     
  4. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Судя по общей площади дома котла хватит.
    По составу стен всё же желательно сделать тепловой расчёт! Будете наверняка уверены! В помощь для расчёта програмка тут.
    Valtek PRG.
     
  5. ведспециалист

    ведспециалист

    ведспециалист

    Гость

    Спасибо большое, сейчас убегаю домой (дома комп. нет). Завтроа утром, по Вашему совету, постараюсь выполнить тепловой расчет. А, что скажите по поводу трубопроводов? Из котла выходит 20мм, распределительную гребенку какого диаметра стоит выполнить. ну и по ветвям если можно?
     
  6. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Уже рисую! Выложу позже

    Вам непомешает внимательно прочитать вот эту тему.

    https://www.forumhouse.ru/threads/67889/

    Ситуация почти как Ваша. Там как раз всё о СО(возможных вариантах) и диаметрах. Будут вопросы задавайте.

    Дополнение: Приборы 300 по паспорту 142 Вт на практике 100 Ватт.
     

    Вложения:

    • 1 этаж дома.JPG
    • 2 этаж дома.JPG
  7. ведспециалист

    ведспециалист

    ведспециалист

    Гость

    Legatron, почитал форум (ссылка) и вот , что у меня получилось (см. прилож)
    Но есть еще несколько вопросов и уточнений:
    - какой лучше выдержать уклон трубопроводов? 0,002 наверно мал?
    - подключение радиаторов буду выполнять 20ПП, т.е. 20 это наружный диаметр, а внутр будет около 15мм, значит запорные и регулирующие клапаны брать Ду 15мм?
    - комната на втором этаже №5 гардеробная, где уже встроен шкаф, там не хотелось бы устанавливать прибор отопления.
    - ПП бывают разного давления 10,16,20 и пишут , что от этого разный срок службы, как вы считаете можно этому верить.
    - какое рабочее давление выбрать для моей СО?
     

    Вложения:

    • Схема 1 этаж кор.jpg
    • Схема 2 этаж кор.jpg
  8. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. А уклон то Вам зачем?
    У Вас и так закрытая СО. Уклоны соблюдаются только на ЕЦ(открытая -гравитационная). Ваша СО это ПЦ (закрытая).

    2. По диаметрам судя по рисунку Вы поняли правильно. К радиаторам 20 п.пр. это нормально, да арматура рег. Ду 15.
    2.1 На малом крыле 1го этажа на обратке предусмотрите рег. кран, для более тонкой настройке по гидравлике (чтоб уровнять расход по 2м крыльям). В длинное крыло нужно подавать большее кол-во теплоносителя, что Вы можете отрегулировать краном. (см. приложение)

    3.Теперь по комнате №5. Нежелание делать прибор понятно, но как быть с тем что это угол дома и стена то будет холодная. Значит в комнате будет образовываться сырость, а затем со временем и плесень(грибок). Это Вас не пугает

    4. Давление на горячую в пределах 1,5 Атм.

    5. Трубы п.пр. армированные (что Вам больше по душе). Они держат до 8-10 атм. на разрыв . К тому же аварийник в котле не даст Вам достичь такого высокого давления!
    Он расчитан на 3Бара(3 атм), в противном случае он его просто сбросит (в канализацию-если правильно отведёте избыток)

    А Т* в СО не должна превышать 70-75 *С. Тогда расчётный срок эксплуатации труб около 40 лет. (если производитель не врёт...:)])
     

    Вложения:

    • Кран на меньшем крыле 1 этажа.JPG
    • %201%2~2.JPG
  9. ведспециалист

    ведспециалист

    ведспециалист

    Гость

    Legatron, абсолютно с вами согласен по поводу рег. клапана! Приборы отопления на стене и гардеробной действительно нужно будет установить, тоже согласен.
    Еще есть вопрос про группу безопасности на котле, ее нужно ставить доп или встроенной в котле достаточно?
     
  10. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вполне достаточно "родной"
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Судя по указанной мощности приборов, к-во секций следовало бы увеличить..:|:
    1. 1-й этаж - в 1,5 раза.
    2. 1-й этаж-"аппендицит" не менее, чем на 30%
    3. 2-й этаж - в 2 раза.
    Исходя из этого, диаметр разводки на 1-м эт. между "развилками" крыльев и "аппендицита" был бы нелишним д32... (аппендицит=аппендикс..)
     

    Вложения:

    • %201%2~2.JPG
  12. ведспециалист

    ведспециалист

    ведспециалист

    Гость

    И еще вопрос по трубопроводу подпитки и заполнения системы отопления?
    Из инструкции на котел непонятно. Котел одноконтурный, два расширительных бака на ГВС и СО встроенных в корпус котла.


    В два раза количество секций? Это же и так второй этаж, все тепло поднимается наверх, да еще второй свет огого! Вы не ошибаетесь?
     
  13. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Про ГВС и СО. Один бачок (расшир.) малый он на отопление. А большой это бойлер, он на ГВС (у него есть свой).
    2. По кол-ву секций. См. пост №2.
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Исходя из ваших же нагрузок в кВт.. К-во секций у вас посчитано исходя из мощности секции около 200Вт. Реально - 120Вт при 70* Это максимальная температура для больших морозов... Для ПП труб. В отсутствие морозов можете обойтись меньшим к-вом секций при 70*. Но "добавить" Т*уже критично для труб...
    "Ошибка" в бОльшую сторону при проектировании отопления, за ошибку не считается. Все расчеты идут с округлением в бОльшую сторону. А также, добавляются "запасы", от 15 до 30% "Переборы" ведут к перерасходу материала, но и к улучшению эффективности работы отопления. Что, со временем, "отбивается" на расходе топлива. И отсутствием возможного недостатка тепла в "критические дни" больших морозов.
    ...Тепло может не только подниматься вверх, но и холодом "тянуть" со второго этажа... Вопрос утепления. На расстоянии его не оценить.. А при недостатке тепла еще и на первом этаже, рассчитывать на него -
    А так как общение ведется на уровне "советов" - в вашей компетенции прислушиваться к ним, или нет..
     
  15. Legatron
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953

    Legatron

    Испытатель

    Legatron

    Испытатель

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    1.254
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вот схемки, для более полного понимания вопроса.
    (см. приложение)
     