1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ariston egis plus 24 cf - Дымит из камеры сгорания

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Scif959, 14.10.16.

  1. Scif959
    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Scif959

    Новичок

    Scif959

    Новичок

    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Ariston egis plus 24 cf - Дымит из камеры сгорания
    Подскажите пожалуйста. После непродолжительного времени работы нового! котла 5-15 мин начинает вонять из камеры сгорания, воняет не газом, а именно гарелым. Вскрыл камеру сгорания увидел что все её стенки (там какой-то материал) стали черными, принюхался и понял что воняют именно они. Полазил в интернете, посмотрел картинки этих камер сгорания, у всех они почти чистые белые, а к меня обугленные. В общем вопрос в том нормально ли это? исчезни ли запах, когда "догорит" этот материал, или что-то не так работает?
     

    Вложения:

    • 11111.jpg
    • 222222.jpg
    • 33333.jpg
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Так на всех настенниках! Не волнуйтесь, через пару-тройку дней перестанет вонять.
    Единственное, что напрягает, что ваш котёл ни хрена на производстве не проверялся.
     
  3. Scif959
    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Scif959

    Новичок

    Scif959

    Новичок

    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответ, вы меня успокоили, а то начал уже переживать. А что значит не проверялся? это вы имели в виду все котлы этой марки или ток мой? Кстати когда доставал его из коробки - открыл заглушки на трубах, и от туда потекла вода. Я конечно был немного удивлен, но потом подумал, что в магазине проверяли его работу, а там уж не знаю.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Значит всё таки проверяли, но или очень быстро (запустили/отключили) или только по давлению на протечки.
    Вообще-то все производители котельного оборудования утверждают, что котлы проверяются после сборки. Одни утверждают, что все подряд, другие, что берутся несколько котлов наугад из партии.
    За все не отвечу, а вот что писало по этому поводу представительство FERROLI.
     

    Вложения:

  5. Scif959
    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Scif959

    Новичок

    Scif959

    Новичок

    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Читал подобное про Аристоны, там каждый котел проходит испытание, и каждый 100й дополнительные тесты :) Не верится конечно, а там уж кто их знает.
     
  6. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    172

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    172
    Добрый день.

    В данном случае все абсолютно нормально. Материал обгорит и сам запах исчезнет.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Да уж обгорел наверно с 14.10.16
     
  8. Scif959
    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Scif959

    Новичок

    Scif959

    Новичок

    Регистрация:
    14.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Да обгорел =) в режиме отопления не воняет совсем. А в режиме ГВС ели долго пользоваться, запах ещё немного есть. Хотя котел используется довольно мало. поэтому видимо ещё не все "выгорело".