1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Обмерзание наружного блока при работе внатяг

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 27.10.16.

  1. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    Обмерзание наружного блока при работе внатяг
    Заметил, что при установке тепловых насосов Воздух-Воздух недостаточной мощности на большие площади, имеется тенденция к обмерзанию наружного блока. По типу наружный молотит без устали на полную мощность, быстро обмерзает, чаще уходит в разморозку, времени которой может не хватать так как помещение "просит" снова тепла. А как у вас на практике? Прилагаю фото 3,5 киловата инвертер на площади 70м2 через неделю работы в небольшой минус на улице. Явно что-то не так.
     

    Вложения:

    • TH.jpg
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Алгоритм разморозки недоработан...видимо реализована по таймеру
     
  3. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    Нет, спецификация говорит что стоит система "Интеллектуальной разморозки". Насколько помню, разморозка была в простых совсем старт-стопах давным давно.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Может датчик какой-глючит или фреона мало, надо разбираться. Ситуация ненормальная
     
  5. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    Датчики проверяли, всё в порядке. Фреон по манометрам тоже в норме. Если бы не хватало, то обмерзало бы неравномерно. Где то было бы меньше, вверху теплообмеников например. Тут же как по учебнику. Будем разбираться.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.258
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Попробуйте принудительно разморозить, включив на охлаждение. Дальше наблюдайте, как быстро шуба нарастает и какая остается после оттайки
     
  7. Mihail1971
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196

    Mihail1971

    Живу здесь

    Mihail1971

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня сейчас совсем наоборот... Обмерзает не равномерно.
     
  8. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.800

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.800
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    @aparat2, судя по тому что просматривается сквозь лед, это гришка, если это так могу рассказать почему, мне их проблема денег стоила, если это они могу рассказать почему, алгоритм оттайки там не в первую очередь
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.242
    Адрес:
    Москва
    @flashca, не травите душу, рассказывайте
     
  10. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.800

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.800
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Вечером, сейчас на работу убегаю, так это грее или не грее ?
     
  11. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    Не, не Грее. Знаю, у Грее есть опция - возможность с пульта выключить режим оттайки совсем. Вы про него?
     
  12. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.800

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.800
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Проблемма у гришек в том что многие, в том числе и инвертора не регулируют давление конденсации при работе на тепло, у инверторов это меньше заметно так как есть рычаги поддержания, у стартстопов вообще караул, я от них оказался, но если инвертор сильно недоразмерен под конкретное помещение и эта опция поганно работает, он обмерзает так что оттайки (которая как правило имеет и временное ограничение) тупо не хватает. В холодном помещении если не предпринять мер конденсация ниже плинтуса, если это организованно нормально то уменьшаются обороты внутрянки, вплоть до остановки, пока температура теплообменника не подрастет. У гри, по крайнй мере с теми что работали вентилятор стартует тупо по интервалу, ч-з две минуты и постепенно выходит на макс скорость не взирая на температуру внутрянки, низкая конденсация тянет за собой пониженное кипение, что приводит к сильному обмерзанию наружки
     
  13. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    Cитуация следующая: нормальный цикл разморозки примерно 1,5 часа работает, после получает сигнал с внутреннего блока теплообменника, что не может поддерживать температуру из-за снижения производительности от возможного обледенения наружного блока. Даёт сигнал на разморозку. Разморозка по таймеру 12 минут. Всё размораживается нормально. Если что-то теоретически недоразморозило то следующая разморозка бы началась просто раньше и дорозморозила с большей вероятностью

    Ошибка проявляется следующим образом: в середине именно разморозки (на 5-6 минуте) появляется ошибка о критической температуре с теплообменника внутреннего блока и это даёт сигнал о прекращении разморозки. Так недорозмороженный полностью ТН начинает снова новый цикл обогрева. Ситуация продолжается далее каждый новый цикл пока наружный блок полностью не обмерзает как на картинке вверху.

    На мой взгляд, так как помещение слишком большое для этого аппарата, то температура внутри пока выдерживается в натяг около +17с. Внутреннему блоку в момент разморозки может просто не хватать тепла внутреннего помещения для переноса на разморозку наружного блока. Испарение просаживается по температуре и датчик температуры теплообменника внутреннего блока выдаёт критическую просадку и во избежании обмерзания внутреннего блока прекращает цикл разморозку наружного блока.

    Здравомысленнено ли моё предположение? Что делать если так? Конфликт в том, что есть то ещё режим +8с, где тепла помещения для разморозки ещё меньше. Но там и не будет натяга, кондиционер будет работать значительно легче.

    З. Ы. ЭРВ есть.
     
  14. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.800

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.277
    Благодарности:
    1.800
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Сомневаюсь что оттайка пракращается по причине того что низкая температура внутреннего теплообменника, обмена теплом нет, оттайка идет за счет теплоемкости внутреннего блока и того что потребил из сети компрессор. Все что наблюдал в холода при оттайке все внутрянки кипят сильно ниже нуля просто влаги набрать неоткуда, протока воздуха нет. Если бы он прекратил оттайку по аварии то выдал бы ее на дисплэй или светодиоды. Скорей всего во время оттайки авария по низкому просто игнорируется, так по крайней мере сделано в некоторых контролах воздушки
    Ссылка из сервис мануала
     Abnormal completion of defrosting:
     If unit closes during defrosting, it will keep running defrosting until defrosting completes.
     When high pressure protection happens during defrosting, it will quit from defrosting and
    shutdown for protection.
    Remark:
    If shielding low pressure protection occurs during defrosting and after it quits from defrosting and
    enters normal heating, low pressure switch will begin to be tested only after a period of 1 minute.
     
  15. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    Благодарю! Буду прикидывать на ситуацию. Жаль объект далеко, не опробовать всесторонне.