УЗИПы и всё, что с ними связано-1

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    @Ing0d, поставьте ДО. просто тут надо понимать, чем это может грозить. чтобы обесточить ваши УЗМ - надо будет идти (бежать?) на улицу и вырубать автомат в щите учета. в случае простого обслуживания - это еще пол-беды: можно пройтись или пробежаться, даже например с захлестом голени назад или высоким подниманием бедра :) ну типа с зарядкой совместить :) а если, нидайбох, это УЗМ загорится? варисторы внутри не исключают такого шанса. тогда бегать на улицу для обесточивания будет уже надо по-спринтерски, в общем - решать вам.

    з. ы. конфигурация дома неизвестна, но тем не менее - а зачем на розетки автомат на 63А?
     
  2. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Упс, не увидел предыдущих сообщений про АВ 63А
     
  3. Ing0d
    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    27

    Ing0d

    Живу здесь

    Ing0d

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Челябинск
    Действительно не подумал об этом. Спасибо за совет, есть повод придушить "жабу" и разорится на вводной рубильник :)
     
  4. 3BEPb
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    3BEPb

    Участник

    3BEPb

    Участник

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Добрый день) Внесу немного своей правды) Производители УЗИП, которые присваивают своим устройствам класс защиты 1+2+3 - обманщики!) Это маркетинговый ход, для увеличения стоимости УЗИП. Объясняю почему пришел к такому выводу) Все поставщики УЗИП говорят одно и то же:

    УЗИП класса 1 - устанавливается в ВРУ или ГРЩ
    УЗИП класса 2 - устанавливается в РЩ
    УЗИП класса 3 - устанавливается рядом с защищаемым оборудованием (не более 5 м. по кабелю)

    Из этого следует, что УЗИП класса 1+2 еще можно как то представить, потому что ГРЩ и РЩ могут совмещаться и его можно туда установить, но не понимаю как УЗИП класса 1+2+3 одновременно установлен в ГРЩ, РЩ и рядом с защищаемым оборудованием! :faq::no: Это же просто бред какой то:aga: И сами продавцы мне не смогли ответить на этот вопрос:mad: Вот поэтому и сделал вывод, что УЗИП класса 1+2+3 это полная куйня и это маркетинговый ход:pioner::um:
     
  5. 3BEPb
    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    3BEPb

    Участник

    3BEPb

    Участник

    Регистрация:
    23.07.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Я так понял, этого горе-проектировщика, что он имеет ввиду минимальные характеристики импульсного тока (10/350) для УЗИП 1 класса) Но одного такого УЗИПа конечно же не достаточно для надежной защиты бытовой электроники в доме) Как минимум нужен еще второй класс) Хорошо, что это проектировщик,
     
    Последнее редактирование модератором: 02.06.19
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    По УЗИП от ИЭК нареканий пока не встречал. Еще попробуйте спросить УЗИП у ETI.
    Вообще хорошо бы на стык ВЛ-кабель поставить ОПН типа LVA-280 или аналог, а в РЩ - модульный УЗИП.
     
  7. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    88

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Орёл
    Добросовестно осилил только 30 страниц, и пяток последних пролистал. Пока напишу вопрос, и читать остальное буду. Хотя уже понятно, что в руководящих документах законы писаны, а руководства к действию нет...
    Итак, 300 метров неизолированная ВЛ 0,4 кВ идет только к моему дому, т. е. это длинный абонентский отвод. На первом от КТП столбе моя ВЛН соединена с ВЛИ, питающей еще 4 дома. Разумеется никаких повторных заземлений нулевого проводника нет, как нет и разрядников. Учитывая, что столб у моего дома - последний столб в линии, могу ли я самостоятельно установить (купить и инициировать монтаж) разрядников для ВЛ? Я бы поставил эти разрядники на "своем столбе" и через один столб ближе к КТП, цель - снизить напряжение при ПУМ в 90 метровый участок ВЛН вблизи дома.
    Второй вопрос, заключается в том, какие конкретно УЗИП должны быть установлены на ВЛ?
    Доступные ОПН-П-6/7.2/10/550 и ОПН-П-0.4/0.4/5/300 имеют номинальный разрядный ток (8/20 мкс) всего 6 и 3 кА соответственно. ИЕКовское творение ОПН-440 имеет номинальный разрядный ток 10 кА, а максимальный 40 кА. На прочитанных 30 страницах оперировали 100 кА общим током молнии, если этот ток пополам делится (причем не факт, что по всем 4 проводникам) - 50 кА ОПН держать обязан.
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Смысла в этом нет. Ставьте УЗИПы на земле (в щите).
     
  9. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    88

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Орёл
    а как же пресловутый пункт №4 технического циркуляра? да и деление энергии на двух ступенях должно продлить жизнь более дорогому УЗИПу "на земле".
     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Он не от специалистов по молниезащите и тем более он лишь о защите ВЛ/ВЛИ. Вам на ВЛ защищать нечего.

    С чего это вдруг?
     
  11. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Первые ОПН вообще для защиты линий 6/10 кВ и Вам не годятся, вторые не понятно как ставить, если ставить.
    Существуют УЗИПы для монтажа непосредственно на линии с СИП с проколами и прочим.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    основные специалисты по молниезащите, очевидно, сконцентрированы здесь :aga:

    это вряд ли ИМХО.
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Лишь бы ляпнуть?
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.882
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Россия
    лишь бы кнопки понадавливать? :aga:
     
  15. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    88

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Орёл
    У меня А35, и первые и вторые можно сжимами к алюминию прицепить, а второй конец - к полосе, идущей на заземлитель. Смущают не параметры линий 6/10 кВ, а малое значение тока.
    Был бы признателен за указание моделей кроме ОПН от IEK.
    УЗИПы в этом случае будут соединены параллельно. Вот смотрите - часть напряжения (наведенного или молнии) с проводов ВЛ снимается подключенными непосредственно к проводам ВЛ разрядниками/варисторами, а часть поступает по кабелю снижения в щиток, где снова уходит в землю с помощью УЗИПов, и лишь оставшаяся часть поступает по КЛ к постройкам, где снова стоят УЗИПы. По моему логично. Если любите математику, то: Пусть А - общий ток молнии, он делится на два (половина мне, половина на КТП). Далее 0,5А отрабатываются ОПН на линии с к-том поглащения б, получается на мой "наземный УЗИП" придет не 0,5А, а в б раз меньше - А/(2б).
     