1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Помогите разобраться с коллектором ICMA

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tronik, 22.09.16.

  1. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Помогите разобраться с коллектором ICMA
    Добрый день уважаемые знатоки! Купил себе игрушку для ТП и ни как не могу его сбалансировать как показано в видео ! Вот схема моей обвязки! kollektor-teplogo-pola-icma.jpg дело в том, что не могу сбалансировать байпас или саму циркуляцию в коллекторе, получается так что вода не циркулирует по петлям, а уходит в обрат, манипуляции с нижним балансировочным клапаном ни к чему не приводят, я его закрывал полностью результата ноль в видео показано что в пайпасе есть поплавок который нужно выставить по средине при помощи нижнего крана, но я его откручивал полностью и закручивал поплавка так и не увидел! У кого есть какие соображения по этой теме!
     
  2. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
  3. sercir
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808

    sercir

    Живу здесь

    sercir

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Киров
    У меня есть подозрение что весь байпасный узел (который справа) нужно перевернуть термоголовкой вниз. Посмотрите на странице 6 вариант подключения 2, там похожая схема.
     

    Вложения:

  4. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    А, что поменяется ? Ведь тогда не будет смешения!
     
  5. sercir
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808

    sercir

    Живу здесь

    sercir

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Киров
    У вас есть тех. описание изделия и способы подключения? Я пытался посмотреть информацию по вашему коллектору на оф. сайте производителя - не получилось, поэтому привёл пример того с чем работаю, на НСУ Comisa подача подключается к балансировочному клапону а обратка к смесительному.
     
  6. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
  7. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Я не могу понять принцип работы балансировочного клапана в байпасе ? Нам регулируется проток трехходовика или выравнивание системы ТП с системой отопления ? Так как я его сколько не крутил все оставалось на месте, а вот если шаровый прикрутить на обрате, то изменяется расход воды в петлях!
     
  8. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Что специалистов по icma нету?
     
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    В этом месте и регулируется максимальный нагрев коллектора подачи.

    В ИДЕАЛЕ, про что неоднократно писал, убрать НЕНУЖНЫЕ байпас, тройник с балансировочным клапаном байпаса, расходомеры!
     
  10. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Разобрал балансировочный клапан и был удивлен в том, что он балансирует только перемычку (байпас), а не обрат воды с коллектора, решилось все заменой этого так называемого балансировочного крана на клапан Icma арт. 300 на 1" дюйм и заглушкой на 1/2" дюйма, чтобы заглушить 3-х ходовик! Теперь могу балансировать систему смешения, а также избавился от проблемы слабого прогрева радиаторов на втором этаже! DSC_0405.jpg
     
  11. Tronik
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12

    Tronik

    Участник

    Tronik

    Участник

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    12
    Так я и не придумал зачем нужен этот байпас в системе теплых полов и пришел к мнению, что это полностью бесполезная вещь!
     
  12. 250782
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    250782

    Участник

    250782

    Участник

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Подскажите по коллекторам! Собираю смесительный узел для тп 45м² на 4 контура по этой схеме. Коллектора на картинке 1", что если я установлю 3/4? Будет ли правильно работать система? image.jpg
     
  13. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.618

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не очень понял ваш замысел, т. к. этот клапан и перекрывал байпас.
    По сути вы тоже самое и сделали.
    И вместо клапана который вы вставили можно просто кусок трубы прикрутить.
    Что им регулировать?
    Если вы его перекроете, то как теплоноситель пойдет обратно в котел?
     
  14. Стиллнет
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    500

    Стиллнет

    Живу здесь

    Стиллнет

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Тула
    @Tronik Добрый день, я свой собирал вот по этой схеме, работает - идеально:super:. Смесительный клапан открыл на половину-посчитав обороты. :hello:Если нужны фото-могу прислать.
     

    Вложения:

    • 138607705_w640_h2048_risunok6.png
    Последнее редактирование: 04.11.16
  15. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.618

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.015
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня тоже вроде работает, но при включении насоса котла немного падает расход на всех петлях.
    Может из-за того, что батареи второго этажа ещё не подключены.
    Но с другой стороны наоборот проток возрастает и расходомеры должны показать больший расход.
    Петли все 60-65м, неужели насос слабоват и не может больше 2 надавить в петли.
    Собрано всё по офф. схеме.
     

    Вложения:

    • IMAG0202.jpg
    • IMAG0203.jpg
    • IMAG0206.jpg