    Испортился и застрял насос в скважине на глубине 30 метров.
    Скважина: глубиной 34 метра, диаметр 100 мм., сверху 8 метров обсадной трубы остальное "дыра в скале", пробурена в 93 году, в основном использовалась на 20 метрах от поверхности земли. Примерно три-четыре года назад опустил насос до 25 м. от поверхности, а в прошлом году еще на 5 м., сейчас около 30 м. Насос конечно можно "похоронить" в скважине, но помехой для другого насоса являются пластиковая труба, кабель и трос.
    Скважину бурил в котловане под фундамент, сейчас сверху дом и высота помещения насосной 2,1 м.
     
  2. Evl32
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    283

    Evl32

    Живу здесь

    Evl32

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Брянск
    А ведь наверно в 93 году говорили, не бури скважину в габаритах дома?
    Теперь только новая скважина и новая сеть водопровода от скважины до дома.
    Большой удачей будет возможность использования старой скважины.
     
  3. Aleks-51
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51

    Aleks-51

    Живу здесь

    Aleks-51

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Орск
    Сейчас уже бурят не 100, а 120 мм. и более, следовательно проблем как правило не бывает, но увы...
    Нужен совет: - как "отсечь" на максимально близком расстоянии от насоса - трубу, кабель и трос?
     
  4. nedrabur
    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    559

    nedrabur

    Живу здесь

    nedrabur

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Москва
    @Aleks-51, здравствуйте, дело не в диаметре обсадных труб (хотя, есть допустимые размеры под каждый тип и внешний диаметр насоса), а в конструкции скважины и рекомендациях по глубине установки. Открытый ствол - это всегда риск выпадения из стенок частиц породы, особенно при изменениях режима фильтрации (изменение статического и динамического уровня скважина - пласт). Попробуйте глянуть (видеокаротаж).
    Мне удавалось освободить заклиненые насосы продувкой бытовым компрессором с ресивером через гибкий, прочный ПЭ 16-20 мм. трубой с одновременными ударами по верхней части насоса, иногда, с нагнетанием воды 1-1.5 м. куб. в скважину водопомпой для создания гидроудара, перед этим. Тут важно не в верх тянуть насос, а стараться подавать вниз и чуть в верх до ослабления клина. Тут нужны двое, один работает с воздушной трубой, другой с насосной, но без "фанатизма". Удачи.
     
  5. Aleks-51
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51

    Aleks-51

    Живу здесь

    Aleks-51

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Орск
    Здравствуйте! Спасибо за совет! Завтра куплю тросик для груза, которым планирую постукивать по насосу, подвешенному на лебедке. Компрессор с ресивером есть в наличии и в 30 метрах от моей скважины, есть соседская скважина.
     
  6. nedrabur
    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    559

    nedrabur

    Живу здесь

    nedrabur

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Москва
    И окончательно всё угробите. Описанная мной, рабочая метода, требует времени, выдержки и терпения, но она реально работает. Я так, почти неделю вынимал с 50 м. из не обсаженного части ствола скважины дорогой немецкий насос, у которого заклинило вал прорывом песка, на спор, за треть стоимости скважины, с буровой компанией, которая сэкономила на обсадке. Компания проиграла спор в суде и обязана была возместить стоимость всех работ по смете с обустройством, либо пробурить новую. До этого у меня уже был опыт таких работ. Вам написал основные (принципиальные) моменты, но вижу что не "вкурили" совсем или как в пословице- "выслушай мнение жены и сделай по-своему"...
     
  7. Aleks-51
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51

    Aleks-51

    Живу здесь

    Aleks-51

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Орск
    Что Вы имели ввиду написав:
    ?
    Я главное "вкурил", что не нужно спешить. Терпением меня Бог не обидел. За подсказку с компрессором спасибо - эмоциональный Вы наш...:hello:
     
  8. nedrabur
    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    559

    nedrabur

    Живу здесь

    nedrabur

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    923
    Благодарности:
    559
    Адрес:
    Москва
    Гибкой и упругой трубой ПЭ, подающей воздух постукивать по верху, всё остальное не вынете из скважины обратно. Лебёдкой фиксировать вес насоса можно - тянуть нельзя. :)]
     
  9. Aleks-51
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51

    Aleks-51

    Живу здесь

    Aleks-51

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Орск
    Лебедка нужна для того, чтобы работать не спеша, одному. Те, кто мог бы помочь, слишком суетливы для "ювелирной" работы. :no:
     
  10. id73437724
    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    id73437724

    Участник

    id73437724

    Участник

    Регистрация:
    25.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Подскажите! Вчера пробурили скважину, живем на горе, высота скважины вышла 85 метров, стали опускать насос и он на 75 метрах встал, ни поднять не опустить. 20 метров трубы, потом скала. Как извлечь насос. Он опустился как-будто в кашу, вода грязная вышла, теперь чистая вода. качает минут 5-10 потом вода заканчивается. Кто сталкивался?
     
  11. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.883

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.457
    Благодарности:
    1.883
    Адрес:
    Челябинск
    @id73437724, Вопрос задавайте тем кто бурил скважину. А давать советы не зная деталей дело не благодарное.