    Котёл Ferolli Arena F16 (режим зима)
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Проблема с температурой воды ГВС в режиме зима. Температура ГВС выставлена-40 градусов, температура теплоносителя отопления-55-60 градусов. В момент расхода воды ГВС, температура воды почему-то больше 40 градусов (скорее всего как температура воды в отоплении-55-60 градусов). Котёл работает от датчика комнатной температуры. В инструкции по термостату описано, что датчик никак не контролирует режим работы ГВС. Подскажите в чём может быть проблема? Почему температура воды ГВС больше положенной 40 градусов? Спасибо.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Настраивать, настраивать и еще раз настраивать, а потом снова настраивать, а потом опять настраивать котёл по давлению газа. И читать инструкцию!
    Сразу отвечаю на следующий вопрос. Как настраивать?
    Вызвать сервисного специалиста с манометром.
     
  3. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65
    Самому такую проблему не решить? Инструкцию прочёл, чем объясните что это проблема именно с давлением газа?
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Основами гидравлики и теплотехники.

    Я решаю сам.
     
  5. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65
    Всё ясно, спасибо. Сейчас поэкспериментировал, у меня везде смесители рычажного типа (картридж). Так вот, касаемо горячей воды, когда поворачиваю рычаг смесителя не до конца идёт теплая вода как положено заданная тумблером на котле 40 градусов, если доворачиваю рычаг смесителя до крайнего положения идёт горячая вода больше 40 градусов. Сегодня узнаю у знакомых у них котёл KoreaStar с элетронным циферблатом, у меня механические тумблеры задания температуры ГВС.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    У вас на котле три поворотных регулятора?
    Слева направо.
    Два больших.
    1. Ручка регулировки температуры в
    системе отопления (ОВ).
    2. Ручка регулирования температуры
    горячей хозяйственной воды (ГВС).
    Один маленький
    3. Переключатель ВКЛ (I) / ВЫКЛ (0)
     
    Последнее редактирование: 13.10.16
  7. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65
    Нет, у меня на котле два поворотных регулятора
    1. Ручка регулировки температура воды системы отопления
    2. Ручка регулировки ГВС
    Ещё имеются две кнопки Выбор режима Eco/Comfort и Сброс ошибок Reset IMG_20161013_190518.jpg
     
  8. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65
    Подскажите по фото где температура ГВС 40 градусов, а где 55? IMG_20161013_190518.jpg
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Только интуитивно! Зависит от того настроили вы котёл по давлению газа и от протока хоз. воды через теплообменник. Ну, а так считается, 1/3 от середины против часовой стрелки, до максимума по часовой стрелке, предпоследняя риска.
     
    Последнее редактирование: 15.10.16
  10. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65
    Подскажите должно ли быть так, что когда котёл не работает на отопление давление показывает 1,4Бар, а когда включаешь отопление на 65 градусов у меня давление возрастает до 2Бар? При меньшей температуре теплоносителя-давление меньше 2, поднимаешь температуру теплоносителя давление возрастает?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Закон физики! При нагреве всё расширяется, вода тоже. Давление повышается.
    Но даже в закрытой системе отопления давление не должно расти более, чем на 0,3 бара даже при нагреве до максимально возможной температуры на котле.
    Закрытая система это система в которой стоит расширительный бак закрытого типа. Такой бак сейчас стоит во всех системах отопления. В настенных котлах он непосредственно в самом котле.
    Если давление скачет, как у вас, при нагреве отопительной воды, то это значит, что РБ не правильно заполнен и накачан.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1247549/
    https://www.forumhouse.ru/posts/9950161/
    https://www.forumhouse.ru/posts/1321916/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11720624/
     
    Последнее редактирование: 23.10.16
  12. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65
    Сегодня приходил наладчик с магазина в котором застройщик заказывал котлы для квартир. Объяснил ему в чём проблема, мол вода в ГВС слишком горячая хотя на котле стоит всего 40 градусов. Так вот, у нас на дом стоят дожимные насосы воды-давление холодной воды нестабильное, вот этим и объясняется с его слов плохой теплосъём с котла на ГВС. Спросил насчёт регулировки давления газа только пожал плечами. Подскажите стоит ли останавливаться на этом?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Ну допустим у вас не стабильная подача холодной хозяйственной воды в дом. Но настроить котёл в режиме отопления по максимальной мощности в режиме отопления и по минимальной мощности это абсолютно не мешает.
    Насосы у вас скорей всего повысительные. Не лучший выход для системы холодного водоснабжения с низким напором (давлением). Давление конечно повыситься, но будет также не стабильным.
    А теплосъём то, как раз отличный, раз при установленных всего 40 градусов вода идёт очень горячая.
    Но дело не в теплосъёме, а в протоке. Если маленький проток (расход), то и вода перегревается выше установленного на котле значения, даже при настройке максимального давления газа согласно требований производителя.
    Но это абсолютно не значит, что не надо настраивать котёл по максимальному давлению газа (именно при работе котла на ГВС котёл и выходит на максимальную мощность). Ну, а уж дальше и надо разбираться с протоком. Во первых он должен быть полноценным и достаточным, не менее хотя бы 7 литров в минуту. И стабильным, а не изменяться во времени. Но это вопрос уже не к котлу.
    Если бы проток (расход) был недостаточным, но стабильным, то проблему перегрева хоз. воды можно было бы решить занижением максимальной мощности котла (что одновременно также является и мощностью котла в режиме ГВС).
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Вот именно! Наладчик, да ещё и с магазина, хорошо, что не сантехник или газовик, а нужен сервисный специалист по отопительному оборудованию и желательно из АСЦ.
     
  15. adidas452017
    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65

    adidas452017

    Живу здесь

    adidas452017

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.14
    Сообщения:
    1.470
    Благодарности:
    65
    В городе отсутствуют таки специалисты, к сожалению. Я так понимаю настройку котла по давлению газа не отменяем?