    Подключение дома к электросети (3 фазы, сип провод).Проблема
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Помогите, пожалуйста разобраться с подключением дома к сети.
    Мне поставили счетчик (на столбе) на границе участка, кинули сип провод - 4 шт. до угла дома (воздушным способом). и ... дальше я не знаю, что с ним делать. IMG_20161009_093923.jpg
    Я осознаю, что нужно:
    1. купить зажимы для сип-проводов и толстые провода - для заведения их в дом
    через изолирующую негорючую трубу. Какого сечения и наименования взять провода?
    2. набросать схему электропроводки и собрать распределительный щит. - узо, автоматы.

    Затруднение у меня такое:
    1. как в распределительном щите в доме сделать заземление?
    У меня к дому идут 4 провода - PEN, L1, L2, L3 - так?
    2. Где разделять PEN на PE и N. На счетчик заходит PEN, он же и уходит к дому - я правильно понимаю? Или вообще ничего разделять не нужно? Если разделять до счетчика, то нужно до дома еще один провод тянуть?
    Много форумов курил, но так и не понял, как коммутировать распределительный щит.
    Найденные решения (схемы), касаются вариантов, когда к дому идут либо 5 проводов (N,PE, L1, l2, l3), либо 2 провода - при однофазной сети.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    1. Бей контур
    2. В РЩ
     
  3. Alex755
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Alex755

    Участник

    Alex755

    Участник

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Бей контур - "тяни еще один провод" -?
     
  4. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Откуда?
     
  5. Dimm5
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597

    Dimm5

    Живу здесь

    Dimm5

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    597
    Адрес:
    Владимир
    После ВН и АВ только n остался.
     
  6. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863
    Адрес:
    Москва
    Переходить на зажимах на ВВГ нг LS 4*10мм2 и тащить внутрь.
     
  7. lardanar
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    9

    lardanar

    Участник

    lardanar

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    У вас при подключении поставили в уличном щитке 4Р автомат, так что pen разорван и делить его нельзя. Тем более что коммутацию в том же щитке выполнили проводом явно не более 6 кв. мм, а пен считается пеном только от 10 кв. мм по меди и от 16 по алюминию. Можете попробовать все переделать, рекомендаций по разделению полно на форуме, но опломбируют ли вам такое творчество?
    По нынешнему состоянию - делаете свой контур заземления, система заземления ТТ - с рабочим нулем никаких соединений. Ввод в дом 4х6 (если в щитке все-таки 6 и нет лишних денег) или 4х10 с запасом на будущее медью, ввг-нг, желально ls или frls
     
  8. lardanar
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    9

    lardanar

    Участник

    lardanar

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Еще по поводу распределительного щита - сейчас у вас к дому, после вводного щита, подходит L1, L2, L3, N. Заземление (PE) вы либо делаете свое и отдельным проводом, желательно не менее 10 кв. мм меди, заводите в щиток и получаете стандартную 3х фазную схему с шинами N и РЕ, не соединенными между собой, в соответствии с системой ТТ, либо, что крайне нежелательно, не делаете. Второй вариант - под исключительно вашу ответственность
     
  9. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Все грамотно, но на кой ляд фрку на ввод? Ради удорожания?)
     
  10. lardanar
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    9

    lardanar

    Участник

    lardanar

    Участник

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    А почему нет? Насколько знаю, у frls самая качественная изоляция, кто его знает что там на вводе у ТС. Кабель кстати если и брать, то только ГОСТ и никак не на строительном попутном рынке. Причем у качественного кабеля и ГОСТ, и производитель (помимо обычных сведений о наименовании, количестве жил и сечении) должны быть указаны на оболочке. Кстати, интересно, ПВ-3 который ввели в счётчик, соответствует ГОСТу? Есть ли в нём 6 кв. мм? Судя по обжиму одиночного кабеля 6 кв. мм в двойные наконечники под 4 кв. мм, те ещё мастера делали...
    Куда интересно запропал ТС?
     
  11. I_Rex_I
    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    124

    I_Rex_I

    Живу здесь

    I_Rex_I

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    124
    Мда...верно подмечено.
    Кто кстати запломбировал сие устройство?
    Щит учета не заземлен/занулен. Вообще бред какой-то...
    Кто мешал разделить нейтраль до ввода на автомат?
    Зачем автомат 4 полюса на уличный щит?
    Сколько бы ТС не "заземлял" то все равно его контур будет хуже, чем если бы рабочий ноль разделить в ЩУ на N и PE. Заземлить конечно надо, но и рабочий ноль тоже не забыть привинтить
     
  12. Goshapiter
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    467

    Goshapiter

    Живу здесь

    Goshapiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа, день добрый! :hello:
    Ооочень хочется получить в частный дом в садоводстве трехфазное электричество в связи с установкой электрокотла. Из истории - сейчас приходит одна фаза в дом с мощностью зимой 8.5 кВт. Ограничено опломбированным автоматом. Пытаюсь сейчас узнать марку проводов СИП, идущих к дому - оказалось весьма сложно. Ну в лучшем случае мне могут дать на дом 60 А - при мощности котла 7 кВт это полезной при работе котла мощности 60х220=13,2 кВт-7кВт - ну в общем то было бы не плохо, но учитывая наш монтаж, уже выполненый в щитах на столбах садоводства - радость будет не долгой. Кроме того улицы в садоводстве подключены к фазам в весьма затейливой и никому не известной схеме, так что боюсь как бы я и исче пару таких же людев с котлами фазу то не перегрузили и при этом перекосик не создали. Ну вообщем резюмирую - как специалисты подскажите ПлИззззз;
    1. Стоит ли переходить на трехвазное электроснабжение?
    2. Если переходить, то каков алгоритм действий - с чего начинать и куда обращаться?
    3. Планируется к котлу вести отдельный кабель питания от щитка. Как рассчитать его сечения - имеется ввиду под мощность пусть будет 10 кВт нагрузки?
    Заранее благодарен...:um::hndshk:
     
  13. I_Rex_I
    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    124

    I_Rex_I

    Живу здесь

    I_Rex_I

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    124
    А летом что другая мощность? :)]
    Какого же номинала этот чудо автомат?

    Да не иначе как сип-4 2х16. Чего там сложного-то?
    Такого номинала нет, есть на 63А.
    Безусловно.
    Зависит от того кто является поставщиком ЭЭ. РЭС непосредственно или за потребленную ЭЭ Вы платите в правление садоводческого товарищества.
    На однофазную линию и трехфазную, сечение кабеля будет разным на данную нагрузку.
    Так же влияет длина проводника. Определитесь с фазами и длиной кабеля.
     
    Последнее редактирование: 17.11.16
  14. Goshapiter
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    467

    Goshapiter

    Живу здесь

    Goshapiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  15. Goshapiter
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    467

    Goshapiter

    Живу здесь

    Goshapiter

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрел характеристики провода СИП - до 100А. Это подходит. Единственное - хочу еаеять нормального электрикмэна, чтобы обжал концы и сделал все по умум при подключении в щитке и в автомат в доме.