    Точки установки воздухоотводчиков
    Один из трех контуров радиаторной СО упорно не хочет прогреваться. Предполагаю, что дело в воздушной пробке, но не могу понять, может ли она образовываться в таких условиях:

    к5е6н7.jpg

    Радиатор находится ниже коллектора, на коллекторе (который является практически высшей точкой всей системы) есть воздухоотводчик. По идее, весь воздух должен уходить через него, но контур почему-то холодный, хотя через кран Маевского на радиаторе вода вытекает.
    Может быть, нужно еще поставить воздухоотводчики в точках 1 и 2? Или в одной из них?
    Подскажите, пожалуйста.

    Параметры системы:
    СО - двухтрубная, три контура, общая длина радиаторных контуров ~ 110 м.
    Стоит циркуляционный насос 25-60
    На первом этаже к этой же системе подключены контуры теплого пола. На них стоит отдельный насосно-смесительный узел с насосом 25-40. ТП работает нормально.
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Систему балансировали? Если перекрыть все контуры, кроме неработающего, какой эффект?
     
  3. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    МО
    Ну, как балансировать без одного контура... Если два оставшихся перекрыть эффект тот же.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    А на коллекторе обратки?
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176
    Адрес:
    Москва
    @vot-on, а какова длинна этого контура и какой трубой выполнен, проверьте нет ли по ходу где то горба в трассе, а то возможно в местах установки воздухоотводчиков может быть не самая высокая точка и трасса завоздушена. Возможно, что тонкая и длинная труба до этого радиатора и насос не продавливает такую длину.
     
  6. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    МО
    Есть, да. В штатном гнезде
     
  7. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    МО
    @viktor50, труба РР 25мм. Длина ~25 м. Остальные два контура примерно такие же, продавливаются нормально.
    Плавный горб на контуре есть, да... Правда, он все равно ниже верхней точки воздухоотводчика.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Не показатель, но все же...пробуйте стравливать сначала с закрытым краником на подаче, а потом на обратке. Откуда шустрее бежит?
     
  9. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176
    Адрес:
    Москва
    Чудес не бывает, где то воздушная пробка. У меня подобная ситуация была когда на веранду добавил еще батарею, и труба железная 3/4" и уклон на 6 метрах см 2 и батарея с уклоном к крану Маевского стоит, а батарея не греется. Хорошо, что подключение батареи на металлопласте, чуть еще приподнял заднюю часть батареи с открытым краном, воздух оказался в батарее, и все стало в норме.
     
  10. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    МО
    Так вы скажите, в точках 1 и 2 имеет смысл ставить воздухоотводчики?
     
  11. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.307
    Благодарности:
    34.176
    Адрес:
    Москва
    Советую проверить гидроуровнем (продаются в магазинах хозтоваров, это две пластиковые колбочки с делениями и длинный тонкий шланг) всю трубу от батареи и до подключения к линии и потом решать куда ставить воздухоотводчик. На глазок или простым уровнем при минимальном уклоне не определишь, какой уклон и где есть горб в трубопроводе, тем более на пластиковой трубе.
     
  12. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    МО
    @viktor50, гидроуровень у меня есть, аж на 50 м., проблема в том, что трубы частично в перекрытии между этажами, ну попробую, спасибо.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Нет. Воздухоотводчики должны быть на коллекторах. Нужно мастерство рук для запуска батареи. Перекрываем все, кроме этой засады... И страшнее случаи бывают. Если и это не выдавит воздух, то не помогут и воздухоотводчики задуманные. Кстати, а коллекторные воздушники, рабочие?
     
  14. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    МО
    Тоже думал об этом, поставил краны Маевского вроде текут.

    Спасибо, попробую. А н поднять ли еще давление в системе?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.661
    Благодарности:
    26.287
    Адрес:
    Касимов
    Поднимать (подпитывать) по любому придется. При закрытых всех, нужно пролить теплоноситель через эту батарею.@vot-on, Так запускаются ветки теплого пола. поочередно выгоняется воздух.