    Добрый день

    Помогите подобрать оборудование. Основная цель сберечь двухконтурный котел при нагреве горячей воды, воду для питья могу доочистить катрижными фильтрами под раковиной
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): место в котельной на 1 этаже1.2*0.4*1.5
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):56м, 800 л, 52-54 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: эковинт 3, погружной,
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 1.2м3/час, max напор 10.5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) да, 30л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0.5 при заполнении емкости в саду
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 2
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 туалета, 3 раковины, 1 душ, стиралка, посудомойка_
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2, редко 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из 2 колодцев жби, высота каждого 3 м, диаметр 1,5
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035
    Адрес:
    Москва
    @ИльнарЛ, ещё нужен анализ исходной воды.
     
  3. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
  4. abovethebattle
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    134

    abovethebattle

    живу не здесь

    abovethebattle

    Заблокирован

    живу не здесь

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    134
    Смотрите требования к воде в характеристиках теплообменника вашего котла.
    Если смягчить воду в бытовых условиях задачка решаемая установкой натрий-катионитного умягчителя, то снижение щёлочности это уже технологически посложнее будет.
    Скорее проще будет теплообменник менять.
     
  5. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    Требований к воде в паспорте не нашел, котел Будерус логомакс 24
     
  6. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    Добрый день, кто-нибудь посоветуйте оборудование какое выбрать
     
  7. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.571
    Благодарности:
    4.713

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.571
    Благодарности:
    4.713
    Адрес:
    Краснодар
    Фильтр умягчения кабинетного типа. Умягчённую воду накапливать в резервуаре чистой воды (РЧВ) - две бочки по 500 л, или одна бочка 1000 л. Из РЧВ воду подавать на точки водопотребления насосной станцией.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035
    Адрес:
    Москва
    Умягчителя вполне достаточно.
    Если хотите подстраховаться, то насос-дозатор и антискалянт Дезоксил-ДАО вам в помощь.
     
  9. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    @Килби, @Электролиз, спасибо только можно пояснить для дилетанта. Можно просто название/маркировка? Лучше конечно бюджетный вариант
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035
    Адрес:
    Москва
    Бюджетный вариант - это умягчитель с китайской автоматикой Ranxin на 25 литров катионита.
     
  11. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    @Килби, а воду для питья надо будет отдельно очищать или эту воду можно пить?
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.249
    Благодарности:
    5.035
    Адрес:
    Москва
    Лучше установить дополнительный фильтр обратного осмоса.
     
  13. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.571
    Благодарности:
    4.713

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.571
    Благодарности:
    4.713
    Адрес:
    Краснодар
    Если бактерий нет в воде, то можно.
     
  14. abovethebattle
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    134

    abovethebattle

    живу не здесь

    abovethebattle

    Заблокирован

    живу не здесь

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    134
    «Дезоксил» ДАО - Средство для предотвращения образования накипи и защита от коррозии в охлаждающих системах. Средство предназначено для стабилизации жесткости воды и защиты от коррозии в циркуляционных системах охлаждения промышленных установок.

    Можно его конечно в котловой контур ввести, но нужно ли?

    А вот в санитарный контур он никак не подходит:
    Порядок использования. «Дезоксил» ДАО
    1. Средство дозируется с помощью обычного дозирующего насоса в магистраль подпиточной воды пропорционально количеству добавляемой воды.
    2. Концентрация составляет 0,003 - 0,015% (30-150 мл на 1м куб. воды) и зависит от значения жесткости воды и коэффициента упаривания.
    3. На начальном этапе дозирования необходима "шоковая" доза для насыщения системы - 100-200 мл на 1м куб. воды.
     
  15. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Казань
    Еще вопрос: воду с промывки фильтра в септик направлять или отдельно?