Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужна оценка специалистов по армокаркасу бассейна. Связали чашу, должны были уже заливать плиту, но, терзают смутные сомнения, что допущено очень много ошибок и в таком виде заливать чашу нельзя. Представляю на Ваше рассмотрение фото основных узлов, которые, как мне кажется сделаны неправильно. Или я ошибаюсь? Сроки поджимают, а мы в расстерянности. Большая просьба помочь не наделать ошибок. 1. Некоторые углы завалены по вертикали. Один - 3 сантиметра на 1.5 метра, другой на 5 сантиметров. То, что угол завален видно по отвесу. Насколько это критично? Прораб говорит, что потом опалубкой стен все выровняют. 2. Перевязка углов выполнена таким образом: 3. Ну и общий вид армокаркаса не радует. Или по-другому не сделаешь? Ваше мнение?
завал арматуры не особо критичен, главное чтобы защитный слой бетона соблюдался. вертикальные стержни обычно внутри продольных распологают. все углы усилены накладками, на первый взгляд особых косяков не видно. но Вам бы лучше в раздел фундаментов тему кинуть, там спецы по бетону. И закладные не забудьте сделать
По@odysseychik, поддерживаю, углы связаны, распределяйте закладные и соблюдение защитного слоя не меньше 3 см