    Форумчане, столкнулся с косяками системы отопления, в аккурат к холодам. Прошу дать совет.
    попытался нарисовать схему, вечером еще фото приложу.
    была у меня изначально смонтирована система теплого пола с электрокотлом. худо бедно отработала прошлый сезон. а в этом году добавил ТТ котел, тут то и начали выплывать косяки.
    1. выяснилось, что подача с обраткой узла смесительного тт пола перепутаны. и это понятно и решаемая проблема.
    2. Но, оказалось, что это не единственная проблема. котлы не работают адекватно в паре. по идее, тт котел на угле дб основным, а ЭК как резервный, помогающий. по факту они сейчас работают на разные контура.
    3. бойлер косвенного нагрева стоит сразу после насоса и нужно вручную пережимать кран, чтобы
    не было работы по малому контуру
    Подскажите, как адекватно переделать систему?
     

    Вложения:

    • IMG_20161014_123440.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    @jagish, ну если у Вас сделано, так как нарисовано, то :close:
    нарисуйте нормально читаемую схему, с указанием диаметров, длин, материала труб. А так, схема для экстрасенсов, это на соседнем форуме.
     
  3. jagish
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    jagish

    Живу здесь

    jagish

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    @Next57, принято, вечером нарисую
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    18.913
    Адрес:
    Донецк
    Pain net в помощь, простенькая программка, но снимает массу ненужных вопросов и обоюдно облегчает взаимопонимание.
     
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Напрашивается как минимум гидрострелка, а желательно бы теплоаккумулятор для ТТК. Если ГС не рассматривается в принципе, то, ИМХО, можно такую принципиальную схему применить. Но придется серьезно подойти к подбору и увязке насосов и контуров с учетом различных режимов работы.
    ТТК-ЭК.PNG
     
  6. jagish
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    jagish

    Живу здесь

    jagish

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    чего то я слабо понимаю эту схему (и принцип ее работы
     
  7. jagish
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    jagish

    Живу здесь

    jagish

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    Вот как это выглядит
     

    Вложения:

    • IMG_20161014_205232.jpg
    • IMG_20161014_205243.jpg
    • IMG_20161014_214859.jpg
  8. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    А места много в котельной?
     
  9. jagish
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    jagish

    Живу здесь

    jagish

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    @Simakoff, 2*2, с учетом расставленного оборудования, свободного места почти нет
     
    Последнее редактирование: 14.10.16
  10. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    @jagish, рисково на ТТ котел полипропиленовые трубы в обвязку ставить.
    А за стенками есть пространство свободное? Даже если на улице.
     
  11. jagish
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    jagish

    Живу здесь

    jagish

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    согласен про полипропилен, но пока что на приактике себя нормально ведет, да и обвязка им небольшая.
    есть смежное помещение - подлестничное простанство
     
  12. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Что касается труб - это до момента, когда котел выдаст высокую температуру. И может быть даже не один раз. Полипропилен разрушается от высокой температуры.
    А не было мыслей пеллетную горелку поставить?
     
  13. jagish
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    jagish

    Живу здесь

    jagish

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    @Simakoff, на высокой температуре топил, проверял. материал не повело, но, повторюсь, осознаю несовершенство системы. пожалуй как будет проблема с ним - решу менять на сталь.
    про пеллетную не думал. хотел угольный котел на антаците, чтобы минимум подходов и обслуживания
     
  14. jagish
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56

    jagish

    Живу здесь

    jagish

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Москва
    @Simakoff, только щас подумал. пеллетная горелка, это Вы ведь не про котел)
     
  15. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Это горелка, которую можно установить на Ваш котел. :)