    Трёхфазный ввод: рубильник 3п + три АВ по 1п
    Доброго здоровья, форумчане.

    Не отпускает сомнение. Помогите разобраться.

    Насколько приемлемо установить вместо вводных 3п автомата и 4п УЗО: рубильник 3п, три АВ по 1п, три однофазных селективных УЗО 300мА?

    Административные помещения. Учёт в этажном щите. Трёхфазных потребителей нет.

    Если уж отключится по КЗ, то один из трёх АВ. Правила предписывают коммутационный аппарат на вводе – есть трёхполюсный ВН, чтобы выключить всё.

    Противоречит ли данная схема действующим нормам?

    Спасибо авансом.
     

    Вложения:

    • ВН - АВ - УДТ.jpg
  2. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    Нашёл ответ.

    Так сделать можно.

    ГОСТ Р 50571.4.43-2012 МЭК 60364-4-43-2008 Защита от сверхтока

    431.1.1 Обнаружение сверхтока должно быть обеспечено для всех линейных
    проводников, кроме случаев, приведенных в 431.1.2.

    Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток
    обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников.
     
  3. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    только при использовании 4р УЗО можно использовать провод из 4 жил. А при трех 2р УЗО нужен из 7 жил. Зачем - я не понимаю.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    27.733
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Да, нужно 7 жильный кабель.
    Подумайте. ;)
    Это практически идеальный вариант для 3-х фазного ввода. :super:
    Каждая из фаз никак не зависит от перегрузок/замыканий в нагрузке, 2 фазы в любом случае остаются работоспособны, и не надо мудрить с селективностью АВ. ;)
     
  5. paranoiac4me
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34

    paranoiac4me

    Живу здесь

    paranoiac4me

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    34
    7 жил? Шутить изволите? Сборка в одном щите. Кабель – ПВ3 или ПуГВ.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вместо 1Р напрашиваются 2Р автоматы перед каждым УЗО.
     
    Последнее редактирование модератором: 01.06.18
  7. Raevlav
    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9

    Raevlav

    Живу здесь

    Raevlav

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.16
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Спб
    Так два вопроса сформулированы там же были
    и
     
    Последнее редактирование модератором: 15.05.18