1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Правильно ли я планирую сделать ВРУ?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем xanderevg, 06.10.16.

  1. xanderevg
    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    xanderevg

    Участник

    xanderevg

    Участник

    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Правильно ли я планирую сделать ВРУ?
    Здравствуйте. Подключаю на участке электричество, 15кВт, три фазы, я так понимаю с PEN проводником (на столбе висят 4 кабеля).
    Щиток будет висеть на столбе, до дома около 5 метров, дом еще не построен. Вот схема:
    Схема.png
    Вводной автомат на 25А, Узо 32А 300мА отключающий.
    В связи с этим пара вопросов:
    1) Такое заземление называется ТN-С-S? я правильно нарисовал?
    2) Правильно ли я подключил УЗО, Слышал что при TN-C узо ставить нельзя, здесь можно?
    3) стоит ли тянуть в дом все три фазы, а уже в нем ставить автоматы на розетки и тд, или поставить однополюсные автоматы после узо?

    4) Ставлю узо во первых на всякий пожарный (ага, как противопожарное). хотя может это не сильно и нужно.
    а во вторых, потому что дом, еще не построен, я не знаю сколько автоматов нужно, как дальше разводить, как делить фазы. нужно вывести куда то провода с счетчика, т к его опломбируют. пока реально есть только одна розетка, которая стоит в щитке. если сейчас с счетчика не вывести провода - потом я это сделать не смогу. а вывести и оставить висеть никуда не подключенными тоже. И сам вопрос: Может есть решение этой проблемы попроще?
    может стоит заменить на автомат? четырехполюсный или трехполюсный?

    5) как крепить сип к вводному автомату? сип из алюминия, напрямую говорят крепить не очень грамотно. нужно делать переход на медь? Как это сделать? говорят есть какие то "орешки", как они выглядят, сколько занимают места (все таки 4 провода садить на эти "орешки")
     
  2. invisibal
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25

    invisibal

    Живу здесь

    invisibal

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Почему у Вас ноль мимо счетчика? :no:
     
  3. xanderevg
    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    xanderevg

    Участник

    xanderevg

    Участник

    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Извиняюсь, это погрешность рисования)
     
  4. xanderevg
    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    xanderevg

    Участник

    xanderevg

    Участник

    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
  5. Soldou
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596

    Soldou

    Живу здесь

    Soldou

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    Узо наверное стоит заменить на 63А 100мА.
     
  6. xanderevg
    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    xanderevg

    Участник

    xanderevg

    Участник

    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Спасибо.
    Про
    я имел ввиду что алюминий плохо зажимается в автоматах (правда ли это?)

    подскажите вот на этой картинке
    6.JPG

    что это посажено на медную шину, черное с надписью IEK?
    Как лучше посадить PEN проводник на шину?
     
  7. xanderevg
    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    xanderevg

    Участник

    xanderevg

    Участник

    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    И еще вопрос. красное, под шиной - это изолятор? разве корпус щита не садят на эту же шину?
     
  8. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Нахрена вы узо в ЩУ пялите? от какого пожара пытаетесь спастись?
     
  9. Soldou
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596

    Soldou

    Живу здесь

    Soldou

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    Это наконечник НИМ для перехода с алюминия на медь, он уже со смазкой. Красные изоляторы, корпус цепляется отдельным кабелем.
     
  10. xanderevg
    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    xanderevg

    Участник

    xanderevg

    Участник

    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    а смысл такого изобретения? сначала изолировать, а потом кабелем подключать
     
  11. xanderevg
    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    xanderevg

    Участник

    xanderevg

    Участник

    Регистрация:
    23.06.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    т е узо здесь абсолютно не нужно? не нужно мне задавать вопросы, я не знаю.
    Хотя я размышлял так: раз счетчик опломбируют, значит провода из него нужно вывести заранее и кудато их прицепить. можно их прицепить к 4х полюсному автомату (подешевле) а можно к узо (подороже).
    узо будет защищать от утечки тока на тех линиях в доме, где нет своего узо на 30мА, разве нет? это не защитит человека от удара током, но от чего поможет?

    и вообще, вопрос был таким?
    хотелось бы не только сарказма, но и аргументов, спасибо)
     
  12. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Аргумент - это минус у Вашего оппонента на сообщении, в котором он дает не вполне обдуманные рекомендации
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Пожалуйста. Моё имхо такое, что УЗО лучше ставить на групповые линии, дабы избежать беготни в мороз на улицу, с целью включения вырубающегося по любому чиху УЗО.