Добрый день, требуется убрать шум от соседей с боку и с верху, шум не сильный, но слышно разговор неразборчиввй, сверху шаги соседа слышно, хочу сделать каркас изолированный от боковых стен и потолка, профиль потолочный использовать 27мм (забить каменной ватой плотностью примерно 40) на стенах + 10мм гвл+12.5 гкл, 5мм от стен каркас отступить, я знаю что лучше 50профиль, но совсем уменьшать размеры комнаты не дают, поэтому вопрос будет ли тише при описанном выше способе, соответственно швы вразнос, герметик по периметру, шпаклевкп 1 слоя.
@malup, а Вы FAQ читали или хотя бы видели? Зачем 27 профиль если по любому конструкция не будет тоньше 85 мм? И зачем создавать новую тему ради этого вопроса?
Чуть не так написал, профиль 27 соответственно минвата будет 27мм+5мм от стены, 10гвл+12.5мм гкл=54.5мм всего с каждой стороны, потолок 27мм профиль + 5мм зазор 1 слой гкл 9.5 мм, комната шириной 2570мм
И да и нет) От облицовки теоретически толк будет, но тут целая куча "но". 1. Вы видимо хотите сжимать легкую минвату до 33мм. Если так, это снизит эффективность, скорее всего сильно. 2. Малый промежуток желательно компенсировать массой, например 2 ГВЛ по 12. Без этого эффективность на средне-низких частотах снизится. 3. Самое сложное в этой конструкции - сделать так чтобы она не шаталась когда на нее дунешь. На прочность таких профилей рассчитывать не стоит. 4. Вибростек? 5. Толк даже в идеальном случае будет чуть ниже чем от обычной, с двумя ГКЛ. На потолок нужен ГКЛ 12+ ГВЛ 10, ну и вы не упомянули про виброподвесы. Без этого толку от него не будет)
Верно минвату буду сжимать до 33мм, буду брать плотность 30кг² что б при сжати получить теоретически 45, профили направляюшие только тоненькие 27*28*3000 а стоечные профили будут 27*60*3000 они потолочные (только на стены буду использовать) ,вибро подвесы использовать не буду если в один слой потолок гкл9.5 мм так как ширина комнаты 2.5метра, сделаю лучше по 40мм между профилем на потолке, опираться будет на стеный направляюший профиль, в вот стенный направляюший профиль к полу через прокладку, вверку в к стене боковой в 3-5 местах через вибро, т. е. потолок вообще касаться не будет конструкция, а боковые только вверху в нескольких местах на что б не болталось просто, гвл на потолок очень трудно будет делать, в вот стены пока не решил (2 слоя гвл по 10мм или 1гвл +1гкл) тут разница по стоимости 2тр и работы больше
И такой вопрос, если еше под каркасом полностью комнату обклеить пенополиэтиленом 5мм? будет чуть эффективнее в плане звукоизоляции?
Вот это будет очень плохо. Лучше придумать способ разрезать плотную минвату вдоль. Даже легкую вату (15кг/м2) по всей поверхности сильно прижимать нельзя, локально разве что. А она более упругая. Я про них и говорю) Даже 50мм гнутся если плечом опереться, а эти, если не крепить к стене (чего делать нельзя), нужно хотя бы на нее опереть, через виброизолятор. У меня будет пару похожих конструкций в некритичных местах - планирую сделать из тех же профилей скобы в 10-20см, закрепить на профиле с обратной стороны (чтобы площадь опоры была побольше), и подложить между ними и стеной 2 слоя вибростека. Ага, значит потолок будет без креплений к перекрытию (подвесов). Не сказать чтобы это совсем не работало, но... Короче, я не могу сказать какой будет результат, кроме того, что все будет очень хлипко и скорее всего плохо) Впрочем, тут же еще вопрос, от чего вы изолируетесь.
За надежность не переживаю, будет крепкр, когда будет собран полностью каркас, шум от соседей не такой сильный (не разборчивый голос) и шаги с верху
@malup, если это ударный шум, то прижимать (скорее даже делать огромный звуковой мост между стеной и отражающим слоем ЗИ облицовки) категорически нельзя