1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не равномерный нагрев теплоносителя

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Iylia1988, 07.10.16.

  1. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    Не равномерный нагрев теплоносителя
    Здравствуйте!
    Закрытая система, принудительной циркуляции. Работает 2 года. Котел 12 кВт, твердотопливный, система двухтрубная.
    Проблема заключается в том, что при запуске котла, теплоноситель нагревается не равномерно.
    Допустим, на котле Т 70 гр, температуру набрал быстро, первая, по порядку, батарея горяча, вторая тоже, третья уже не так, четверная теплая, пятая, последняя, только начинает греться, чуть теплая.
    Насос работает при этом на 3 скорости, максимальной. Давление в системе поднимается на 0,3-0,4 ат. Далее, постепенно, Т, теплоносителя выравнивается. Но при этом на котле уже 90, а последняя батарее только стала теплой.
    Я не помню, чтобы что-то подобное было в прошлом году. Конечно грелась система не сразу, но такой разницы не было. В чем может быть проблема? Воздух? Муж спускал воду из системы 2 раза, толку нет. Насос? Еще что-то? Или я придумываю проблему и все норм.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    @Iylia1988, перед насосом фильтр есть? перекрыв краны, открутить пробку фильтра, снять и промыть сетку фильтра. собрать в обратной последовательности. Данные операции проводить при выключенном насосе и неработающем ТТ котле.
     
  3. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    @Next57,
    Затрудняюсь ответить. Муж, посмотрел, говорит вроде есть. В товарном чеке, который нам дали, ребята, устанавливающие систему, фильтра нет, может он конечно не фильтр называется.
     
  4. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.234

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.234
    Адрес:
    Москва
    У вас все просто, нет вентилей на батареях, без этого бесполезно что то делать. Насос гонит теплоноситель, жидкость идет по пути наименьшего сопротивления, то есть через первую батарею и обратно в котел, а последним почти ничего не достается. У меня на всех батареях на входе стоит вентиль, на первых от котла батареях вентиль открыт примерно на 1/4 оборота (полностью открытый вентиль 6 оборотов), на второй примерно на пол оборота (открытие регулируешь по температуре обратки батареи), и так далее, последняя батарея с полностью открытым вентилем. Эта процедура называется балансировка системы. В таком варианте у меня на ветке в 8 батарей и длинной 25 метров прямая от обратки при интенсивном разогреве котла не больше 10*, после прогрева 3-5*, при этом насос всего 65 ватт мощностью, включаю на высокую скорость только при разогреве системы, или когда полностью все 12 батарей включены и нужно максимально быстро нагреть помещения, а так обычно насос работает на второй скорости.
     
    Последнее редактирование: 07.10.16
  5. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    @viktor50,
    По идее, если проблема, в неправильной балансировки, то обработка должна быть горячая, раз она после первой батареи идет сразу в котел?
    Завтра проверю, сейчас все батареи одинаково горячие.
    На батареях, стоят вентиля. И в прошлом году все работало нормально. Насос стоял на 2 скорости.
     
  6. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.234

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.234
    Адрес:
    Москва
    Сразу при растопке видно, что температура прямой растет, температура обратки практически не растет, и выравниваться должна по всем батареям практически одновременно, а не так, что на первой батарее низ уже горячий, на второй, третьей холодный, значит нужно вентиль на первой прижать. Проверить фильтр, возможно сетка на нем забитая, как это сделать, написал @Next57, Балансируется по обратке на каждой батарее.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    А как посмотреть ее?
     
  8. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    @касимов 2,
    Извините, не поняла вас:faq:, что нужно смотреть?
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Схему системы двухтрубной, только не из и-нета, а той что смонтирована у Вас в реалии.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Схему Вашей СО. smile64.gif
     
  11. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    Схема отполения.png

    Как-то так, примерно...
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Однотрубка, радиаторы включены "напроход"? Имхо, вариант не айс, но имеем то что имеем. Но фильтр перед насосом всё таки поищите, найдёте посмотрите сетку.
     
  13. Iylia1988
    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25

    Iylia1988

    Живу здесь

    Iylia1988

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Новосибирск
    Чтобы не возникло, опять недопонимание с моей стороны, я лучше фото втравлю. :)
    DSCN1720.JPG
    @Next57,
    Так у нас подключены радиаторы.
     
  14. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.829
    Благодарности:
    2.876
    Адрес:
    М.О.
    @Iylia1988,
    Чтоб мне птички в рот накакали, по фотке однотрубка, а для чего вторая (нижняя) ветка/труба, убей Бог, не понимаю.
     
  15. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.378
    Адрес:
    Архангельск
    Однотрубка. @Iylia1988, Или это только одна батарея такая? Ремонт какой-нибудь не производили в этом году, батареи не снимали трубы не паяли? Вторая труба - обратка после всех батарей...