Всем добрый день. Спецы гляньте своим профессиональным взором, что у меня получилось. Жду советов и рекомендаций. А то делаю сее впервые, и то порядком позабыв все основы электротехники из института, так что сильно не пинайте.
1. Зачем АВ 40А2П перед УЗО на 63 А? Лучше УЗО на 80 А возьмите. У вас уже по кухне возможна нагрузка в 58 А . 2. Розетки со светом одного этажа не стоит подключать через одно УЗО. 3. Розетка для улицы через УЗО на 10 мА. 4. Вся топочная через УЗО на 10 мА и лучше их там 2 поставить, одно на насос, другое на стиралку с водонагревателем. 5. Вам точно нужны розетки в ванных комнатах и санузлах, а не рядом с ними? Если нужны, они должны подключаться через УЗО на 10 мА. 6. Остальные УЗО кроме на 63 А (80 А лучше) использовать на ток утечки в 30 мА и ток 40 А (там где возможно). Пример, возьмем топочную. Линия на насос, мощностью 0,75 кВт, УЗО 10 мА 16 А-> АВ 10 А (допустимая мощность к подключению ~ 2 кВт), а то может и АВ 6 А использовать (допустимая мощность к подключению ~ 1,25 кВт) Другая линия УЗО 10 мА 40 А-> АВ 16 А (на стиралку) и к этому же УЗО АВ 16 А на водонагреватель. Другой пример 3 этаж комната. Использовать УЗО 30 мА на 40 А и оставить как есть, но если УЗО сработает, в комнате не будет света и напряжения в розетках. Хватит пока.
Получайте... 1. Все УЗО нижнего ряда на 30 мА (первое слева 40 А, остальные 63 А). Номиналы для показанной схемы. 2. Целесообразнее вывести освещение из под УЗО розеток и оставить под УЗО 300 мА, тогда и номиналы УЗО 30 мА можно пересмотреть.
УЗО с током утечки 300 мА (можно 100 мА) поставить только одно на вводе (т.н. "пожарное"), ток утечки всех остальных групповых УЗО должен быть ниже, чем вводного - соблюдайте принцип селективности по току утечки (обычно 30 мА, а на теплые полы, ванную, санузел, насос, водонагреватель и т.п. - 10 мА).
Спасибо люди добрые за советы. Внес вроде все замечания. Гляньте еще разок. 1. Убрал генератор,пока. Вообще не понятно как организовать работу аварийной группы (холодильник, насос, свет 1-этажа частично, и одну розетку) 2. Разомкнул заземление нуля, вроде вычитал что так делать нельзя. Но остается вопрос: Будет ли рваться фаза и ноль и при молнии, допустим? Или опять что-то путаю. 3. Разнес все по рекомендациям, надеюсь не ступил. 4. Обратите внимание на красный автомат, так можно делать?
Внимательно слежу за темой. У себя буду использовать последний (самый последний) вариант. Люди, просветите, когда ставится УЗО и автомат, а когда дифавтомат? По последней схеме контур не соединен с нулем. Склоняюсь к тому же.
Если я правильно понял, то дифавтомат это сомещенный узо с автоматом, который рекомендуется ставить на отдельные (одиночные) потребители. Узо ставится на группу автоматов, что существенно уменьшает еще и стоимость всего.
Так-с, по группам. 1. Повторяюсь, вводное УЗО увеличьте до 80 А. 2. Теплый пол ванны и санузла объедините через отдельную линию АВ 10 (или16 А) и УЗО 25 А на 10 мА (! на десять,а не на тридцать). 3. Есть смысл объединить через УЗО розетки 2-го этажа со светом 3-его. В действующем варианте, если что-2 этажа без света, хотя выбор за вами. 4. Пол теплый в кухне через отдельное УЗО и АВ (или дифАВ) на 10 мА. 5. Всё на улицу через дифАВ (если вам проще) на 10 мА.
Если вывести "теплый пол" из 3-ей группы, то УЗО проходит по току. Кстати может вообще весь "теплый пол"объединить через одно УЗО? (с АВ на каждый конечно). И может насос и ту розетку одну для улицы может тоже через одно УЗО объединить.
Просвещаю. УЗО ставится там где есть опасность пробоя ТЭНа или мотора на металлический корпус или на сырой цементный пол: холодильника, печки, чайника, стиралки, плитки. Автомат ставится для защиты линии питающей автомат и нагрузку. Дифавтоматы надёжные мне не попадались, это как всесезонное масло, летом давление на нуле, а зимой шиш заведёшь. Земля с нулём имеет разные функции. Никогда не соединяйте.. Берегите жизнь близких. Автору топа вместо критики дам советы. 1- Считайте внимательно суммарные токи оконечных УЗО и сравнивайте с токами будущего общего автомата. 2- Замените бестолковое общее входное УЗО на правильный общий автомат на 80 А. 3- Дополните все УЗО автоматами как и положено по ПУЭ. Помните что УЗО и автомат- это разные узлы и разные функции.
Сообщение от Суровский Люди, просветите, когда ставится УЗО и автомат, а когда дифавтомат? Чего то я не понял ход мысли.