    Всех приветствую!
    Много тем, затрагивающих данный вопрос, но не нашел для себя решения, поэтому прошу советов в отдельной теме.
    Итак, имеется котел Buderus Logano G 234 WS 55 кВт + logomatic 2101, за ним 1 насос и коллектор, за ним 3 насоса и 3 контура отопления (3 этажа).
    Задача - оптимальным образом осуществлять регулировку Т на каждом этаже (с различным графиком внутри суток), экономя газ, эл-во и ресурс оборудования.
    Первое, что приходит в голову - хронотермостаты, управляющие насосами контуров после коллектора.
    Но возникают сл. вопросы:
    1. Можно ли как-то приспособить для этих функций имеющуюся голову (доп. модули)?
    2. Котел все равно будет регулярно включаться для подогрева воды в коллекторе. Какую стоит задать Т воды в этом случае - низкую или высокую? Как все это повлияет на ресурс котла? Можно ли прикрутить к имеющейся голове датчик внешней Т?
    3. Периодическое включение/отключение циркуляционных насосов, как я понял, негативно сказывается на их жизни...
    4. Если ответ на вопросы 1-3 - "нет", то какие недорогие надежные термостаты взять для управления насосами?
     
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Если бы Вы начали советоваться "в начале"
    А не "потом":close:
    То Вам бы, наверное, предложили поставить термоголовки на каждый радиатор в каждом помещении
    Или изначально купить радиаторы со встроенными термоклапанами под термоголовки:um:
    И тогда бы Вы не задавали, наверное, таких вопросов...:close:
    Уже, видимо, не решаемых:|:
    Зато сэкономили изначально:close::aga::|::hello:
     
  3. Miller1
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4

    Miller1

    Живу здесь

    Miller1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Да, забыл указать, что термоголовки в моем случае не применимы ввиду глубокой "упрятаности" радиаторов за шторами и нишами
     
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.648
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Домодедово
    Вас обманули :|:
    (кто-то)
    Кто это проектировал:mad:
    Обещаю потом фото выложить (как нибудь)
    Мошт, даже и сегодня если не "сломаюсь" и вспомню:|::um:
    Но вот станет ли Вам от этого легче и решит ли это Ваш вопрос:faq:
    Вопрос:um:
    Надо-ли это Вам:faq::um:
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    Нет.
    Нет.
    Не столь критично, это их нормальный режим работы.
    Приготовление горячей воды от котла? Тогда 80 градусов.
     
  6. Miller1
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4

    Miller1

    Живу здесь

    Miller1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    У котла отдельный контур на бойлер идет и с отопительным не связан.
     
  7. Miller1
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4

    Miller1

    Живу здесь

    Miller1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Вы подразумеваете, что в изоляции от свободно конвертируемого воздуха в комнате термоголовки смогут нормально работать? Я знаю о существовании голов с выносным термостатом, но это также не комильфо(
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    Но с котлом то он связан. Поэтому, если по простому, на термостатах, то температура котла должна быть постоянной и максимальной.
     
  9. Miller1
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4

    Miller1

    Живу здесь

    Miller1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Так у него же разные регулировки Т для отопления и для горячей воды. Там и значения такое (80С) установить невозможно - макс. 70С
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ошибаетесь. На 2101 нет никаких "разных" регулировок.
     
  11. Miller1
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4

    Miller1

    Живу здесь

    Miller1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    передо мной 2 регулятора - 1) Т горячей воды (бойлер), 2) Т воды в контуре отопления.
    Может, это не 2101?
    Есть код на оборотной стороне D 35573.
     

    Вложения:

    • 2101.jpg
    Последнее редактирование: 05.10.16
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    2109. Всё равно, в ней у котлового термостата наивысший приоритет
     
  13. Miller1
    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4

    Miller1

    Живу здесь

    Miller1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.549
    Благодарности:
    20.332
    Адрес:
    Россия, Москва
    Можно. Этот вариант предусмотрен производителем. Для поэтажной же регулировки (согласно запросу из первого сообщения) на 2 более тёплых этажа поставить термостаты, отключающие насосы.
     
  15. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.673
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    Организуйте по смесительному узлу на каждый этаж и регулируйте как хотите