Пользователи ИБП, подскажите на сколько часов хватит в аварийном режиме АКБ 100ач

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем 193asv, 05.10.16.

  1. 193asv
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    193asv

    Участник

    193asv

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Пользователи ИБП, подскажите на сколько часов хватит в аварийном режиме АКБ 100ач
    ИБП Энергия ПН-1000, АКБ Энергия 12-100 (тип AGM) на 100 ач.
    Нагрузка газовый котел - потребление- 150 ватт,
    насос для воды - 750 ватт (в сутки работает 30 мин.),
    телевизор 36 ватт (в сутки работает 8 часов),
    лампа 60 ватт (в сутки работает 8 часов).
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    ЛампЫ меняются на налобные фонари всем членам коллектива;
    телевизор выбрасывается в окно;
    насос заменяется на человека (если вода- в колодце, если скважина- то непонятно, как Вы собираетесь киловаттным инвертором пустить насос на 750Вт...);
    котёл работает в режиме старт/стоп? Дополнительные насосы есть?
     
  3. 193asv
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    193asv

    Участник

    193asv

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Я вооще то человек из глухой деревни... Мне как то бы попроще...Но все что планируется я написал, котел Protherm Гепард 11MTV. Котел двухконтурный, работает постоянно... создает тепло в доме, плюс горячая вода. А какой нужен инвертор, чтобы запустить насос 750 вт на подачу воды?
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    У обычного насоса пусковой ток в 5-7 раз выше номинального.
    К котлу (если у него нет доп. насосов- да, нет?) можно подключить внешний (бес) проводной датчик, который будет котлом руководить и останавливать его и встроенный насос. Тогда потребление котла минимально.
    Вроде как подключить регулятор можно:
    https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-768.ru_ru.html раздел Терморегуляторы
    https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/exacontrol-11969.ru_ru.html u m. n.
     
  5. ayupakhomov
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    117

    ayupakhomov

    Живу здесь

    ayupakhomov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Vladimir
    Чтобы записать 750ваттный насос, нужен, как правильно заметили выше, ИБП с запасом мощности в 4-5 раз выше. Сам сталкивался с ситуацией, когда ИБП 1,5 КВт аварийно отключался при пуске компрессора холодильника. Сам компрессор ест очень мало, но пусковой ток у него около 6А.
     
  6. 193asv
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    193asv

    Участник

    193asv

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    ОК, хрен с ним с водяным насосом... и с другими прибамбасами... Сколько времени выдержит АКБ-100Ач обслуживая один газовый котел? Кто нибудь имеет опыт?
     
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    Простая арифметика.
    С нюансами, правда.
    Если Вы готовы менять акк после каждого перерыва в подаче ЭЭ- то прямой путь к такой формуле:
    t=E/P (время, энергия, мощность), приняв так и несообщённую Вами мощность за 100Вт, режим работы акка за паспортный, КПД инвертора за 90%, получаем:
    t=12*100/(100/0.9)=1080/100≈10 часов. После этого (если волшебным образом не подали ЭЭ)- акк в утиль по весу (примерно 25кг) за примерно 550р. или по 20-30р./кг
     
    Последнее редактирование: 06.10.16
  8. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.189

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.189
    Адрес:
    Москва
    @193asv,
    Вам все правильно посчитали. Я делаю следующим образом. У нас на даче часто отключают свет, у меня для котла с насосом в 65 ватт стоит инвертор от компьютера (бесперебойник), чуть переделанный. Стоит выносной аккумулятор на 70 А/ч. Насос стоит включенный через бесперебойник, так как при работе котла не всегда есть возможность постоянно контролировать сеть, а при отключении насоса котел закипит довольно быстро. При отключении сети включается ИБП и включается на нем пищалка, когда приходишь в дом и слышишь сработавший ИБП, идешь в генераторную будку и заводишь генератор. Ведь сеть могут отключить на продолжительное время. Теперь на счет вашего вопроса на сколько хватит аккумулятора. Ответ никто точный не даст. Вы не знаете, какова на самом дела емкость данного аккумулятора, ведь в 100 ампер часовом емкость на самом дела может быть и 80 и 60 А/ч, зависит от самого аккумулятора и правильности зарядки зарядным устройством. Теоретически вам посчитали, на сколько хватит, там примерно все так, и на счет холодильника все так, так что не советую обижаться. Оптимальный вариант, это как у меня, ИБП только для котла и генератор. Особенно, если отключение сети происходит часто и отключают не на час, а намного дольше. За час ни холодильник не растает и без воды можно перебиться. У меня генератор на 2,2 квт, вполне справляется с двумя холодильниками, и всей мелкой бытовой техникой. Если включаем СВЧ печь, то нельзя одновременно включать электрочайник или стиральную машинку, так как не хватит мощности у генератора.
     
  9. 193asv
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    193asv

    Участник

    193asv

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    У нас свет обычно отключают 2-4 раза за зимний сезон от 2 до 8 часов (один раз было 10 часов). ИБП и аккумулятор я предполагал хорошие.
     
  10. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.189

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.310
    Благодарности:
    34.189
    Адрес:
    Москва
    С отключениями не угадаешь, мы года 3 назад приехали на дачу на ноябрьские праздники, днем был сильнейший ветер и сломало одну опору высоковольтной ЛЭП, естественно в праздники никто не поехал восстанавливать, так 4 дня и работал генератор. Еще проблема была с покупкой бензина, все близлежащие АЗС были обесточены, нашли АЗС км за 30 от нас. Зимой в мороз остаться без света на сутки очень опасно, так как в большинстве случаев кто живет на ПМЖ, система отопления на воде, разморозить можно запросто, так как отключится котел и нет света, чтобы хоть масляными радиаторами прогреть помещение. У меня хоть война:)], минимум на несколько дней есть запас бензина на генератор, вода в подземном водохранилище 11 тонн (у нас водопровод летний и с октября по май воды нет, колодцев то же нет, так как глубина залегания водоносных слоев в районе 60-70 метров, скважину пока не бурили).
     
  11. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    ИБП которые вы выбрали хорошими назвать нельзя. (хотите себе лишний геморой - берите)
    Из того что могу порекомендовать SVC и МАП...

    по АКБ... 100 Ah из описанного списка на 8 часов не хватит... Так чтоб не убивать АКБ лучше иметь резерв в 300Ah при напряжении 12В.
    Это если обобщенно не расписывая цифры.
     
  12. 193asv
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    193asv

    Участник

    193asv

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Я так понимаю, идея использования ИБП с аккумулятором для поддержания работы газового котла не актуальна и не используется при отключении внешнего энергопитания...Да и к тому же слишком дорого. Очевидно придется воспользоваться ассиметричным решением.
     
  13. Smartenergy
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44

    Smartenergy

    Живу здесь

    Smartenergy

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Новосибирск
    Как раз существует целый рынок ИБП предназначенных для газовых котлов. А какое ассиметричное решение вы имеете ввиду?
     
  14. 193asv
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    193asv

    Участник

    193asv

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Да залью полипропилен концентрированный. (У меня просто сейчас сильно разбавленный водой).
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    Пропиленгликоль, агрессор вы наш...