    Добрый день!
    Дом стены газосиликат, пенопласт, облицовочный кирпич. Система отопления однотрубная:
    2 этаж п/п труба экопластик стаби (с фольгой) с утеплителем Ду25 на батареи ду20 с врезкой в ванной кусочка ТП из п/п Ду20;
    1 этаж п/п труба Ду32 с утеплителем. ТП либо сшитый полиэтилен, либо металлопластиковые трубы.
    подвал на 2 контура труба ду20 (по две батареи)
    Разводка гребенки в котельной п/п с тройниками.
    Радиаторы алюминиевые Rodena
    Укажите на ошибки и посоветуйте какие краны ставить на гребенку
     

    Вложения:

    • 1 этаж.jpg
    • 2 этаж.jpg
    • котельная.jpg
    • схема подкл. рад..jpg
  2. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Схему не увидел! А что так можно "теплый полы" просто параллельно к системе радиаторного отопления подключать? С количеством секций радиаторов по моему ...с!
     
  3. Alex068
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    Alex068

    Живу здесь

    Alex068

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тамбов
    Про количество радиаторов не понял. считал по специальной формуле. А по поводу ТП на трубу хотел мнения и узнать. Один из монтажников сказал можно
     
  4. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    @Alex068,
    1. Если уж делать, то всю систему из одних труб. Не понимаю зачем мешать различные типы труб в одной системе.
    2. Как-то лихо Вы проигнорировали на втором этаже угловые помещения.
    3. Подключение отопительных приборов низ-низ при количестве секций 14-15 штук слегка настораживает.
    4. Если Вы хотите однотрубку (хотя выбор, на мой взгляд, странноват), то подключение ОП лучше делать д25, особенно, при наличии приборов с большим кол-вом секций.
    5. ТП маленькой площади из ПП трубы д20, подключенный вместе с отоплением, решение весьма спорное.
    6. Если паспортное значение у отопительных приборов 192 Вт/секц. (при темп. напоре 70), то в реальности темп. напор у Вас будет не более 50, соответственно, мощность секции будет в 1,5 раза меньше. Плюсом вы имеете еще подключение низ-низ.
     
  5. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Не знаю, что там за волшебная "специальными формулами", но при температурном режиме 80-60 мощность одной секции порядка 130 Вт, а нагрузка у вас порядка 15 кВт
     
  6. Alex068
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    Alex068

    Живу здесь

    Alex068

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тамбов
    1. подсмотрел различные диаметры труб на готовой системе стабильно работающей. если это не правильно сделаю одной Ду32
    2. угловое помещения - это просто доступ под крышу. 2 этаж - мансарда.
    3. почему?
    4. по Ду25 понял спасибо. однотрубное проще сделать (делать буду сам)
    5. А что тянуть отдельную трубу ТП на 2 витка метровых. Вот у меня вопрос можно или нет (главный).
    6. Про секции все понял (считал +20%)
    Систему рисовал и считал на основе готовой (работающей). ТП от СО радиаторов там нет. Также там сделаны ТП п/п трубой с регулировкой вентялями.
    А что скажите про обвязку котлов
     
  7. Alex068
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    Alex068

    Живу здесь

    Alex068

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тамбов
     
  8. Alex068
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    Alex068

    Живу здесь

    Alex068

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тамбов
    КТ = 100Вт/кв.м. * П * К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К6 * К7, где КТ — количество тепла, необходимого для конкретного помещения; П — площадь комнаты, кв. м.; К1 — коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов: К2 — коэффициент теплоизоляции стен: К3 — соотношение площади окон и пола в помещении: К4 — коэффициент, позволяющий учесть среднюю температуру воздуха в самую холодную неделю года: К5 — корректирует потребность в тепле с учетом количества наружных стен: К6 — учет типа помещения, которое расположено выше: К7 — коэффициент, учитывающий высоту потолков:
     
  9. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    336
    Адрес:
    Магнитогорск
    Понятно. Я такими магическими формулами конечно не пользуюсь. Иногда применяю формулу Н. С. Ермолаева для предварительной оценки, но она не на столько волшебная :)
     
  10. Alex068
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    Alex068

    Живу здесь

    Alex068

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тамбов
    Про волшебную формулу я не говорил, формула Н. С. Ермолаева замороченная какая-то.
    А ТП на 2-м этаже что скажите?
    Или не заморачиваться и повесить полотенцесушитель
     
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.822
    Благодарности:
    2.869

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.822
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    М.О.
    "Специальная формула" - это как "средняя" температура по больнице. В 1 случае из 100 может и совпасть с реальными теплопотерями :) И да, микроскоп седня барахлит - я так и не смог разглядеть марку/модель котла и типоразмер радиатора (300 или 500). Вы не стесняйтесь - делайте вложенные схемы читабельными и люди к Вам потянутся :) А насчет котла вопрос не праздный - газовый по умолчанию может на 75С быть настроен и больше выдавать откажется просто, хотя для ППР труб это и хорошо, дольше прослужат. И насчет теплоизоляции на трубах - на кой ляд она там? Тепло то всё равно в доме останется, не на улице же, а разница в ценах на трубу в изоляции и без неё может Вас приятно порадовать.
     
  12. Alex068
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    Alex068

    Живу здесь

    Alex068

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тамбов
    Котел газовый BAXI eco four 24 (эл. котел ЭВАН С1 9 кВт 380-на одну зиму, потом резервный). Радиаторы 500. теплоизоляция труб нужна для уменьшения теплопотерь, согласен может не везде. на втором этаже на плитах будет стяжка 5-7 см. вот в нее и планирую спрятать трубы (с утеплителем или нет не решил). 1 этаж трубы будут спрятаны под деревянные полы (вопрос что будут греть трубы?).
    Т. е. то что я использовал не корректная формула?
     
  13. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.822
    Благодарности:
    2.869

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.822
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    М.О.
    Ну, конечно же некорректная, я же сказал "средняя" по больнице. Все расчеты отталкиваются не от формул, а от теплопотерь ограждающих конструкций. Т. е. учитывается все "пироги" дома - стен, пола, крыши и уже на этапе проектирования в зависимости от толщины кошелька определяется - "сколько точно в граммах"... стоить будет в деньгах утепление, а затем и отопление. Например каркасник "завернутый" в какой-нибудь Роквул или Урсу толщиной 20 см и правильно пароизолированный будет терять тепла в разы меньше чем кирпичный дом с толщиной стен 50см. Вот исходя из всех теплопотерь, режима проживания и доступности источника тепла и выбирается тип котла и тип СО. Самый точный "измеритель" теплопотерь - сезон отопления электричеством, заменяет все "волшебные" формулы оптом и в розницу. Есть расход электричества, есть отапливаемая площадь (включая крышу, пол и окна) - есть понимание, что делать дальше и каков бюджет. Тут на форуме, кстати, есть тема "Дешевое отопление электричеством", почитайте, очень познавательно.
     
  14. Alex068
    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6

    Alex068

    Живу здесь

    Alex068

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тамбов
    Про количество радиаторов понял. Пересчитал, правда на вскидку расчёт одной комнаты существенных различий не дал. Ошибка в обвязки котла- нет сброса излишнего давления и воздуха, но будет. Хотелось ответов на мои вопросы. Заранее спасибо
     
  15. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.822
    Благодарности:
    2.869

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.822
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    М.О.
    Пол второго этажа и так будет не холодным - теплом с первого подогреваться будет, а полотенцесушитель к отоплению никакого отношения не имеет - его в обратку ГВС ставят. Иначе Вы летом без него останетесь - не греть же всю СО только ради ПС.
    Группа безопасности в самом котле встроена, разве нет?
    Трубы ни в стяжку, ни под деревянный пол, прятать не рекомендую категорически. Не буду умничать - просто это очень плохая идея. Трубы ТП в этом плане исключение в силу назначения.
    Ни схему СО, ни более крупных чертежей/рисунков так и не увидел, наверное очки у меня запотели :)