Может ли генератор выдавать какой-то "неправильный" ток?

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Isaevmm, 03.10.16.

  1. Isaevmm
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    Isaevmm

    Участник

    Isaevmm

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Может ли генератор выдавать какой-то "неправильный" ток?
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться. Ситуация: в последнее время стали часто происходить поломки различного электронного оборудования - сгорела пара светодиодных светильников (точнее, блоков трансформации, или как там эта коробочка называется), сгорела комфорка на индукционной панели (как сказали в сервисе, вышел из строя блок индукции), сгорел регулятор теплого пола. Грешу на генератор, т. к. когда дом запитан от него, индукционная панель, равно как и микроволновка, вообще не работают, трещат (хотя запас по мощности вроде как есть, генератор тянет), в регуляторах теплого пола тоже какое-то потрескивание слышно, ну и вообще ощущение, что все это стало происходить как раз после начала использования генератора.
    Генератор инверторный, однофазный, 8кВт. Ввод в дом трехфазный, так что к генератору все три фазы на одну подключены. На табло показывает напряжение 225-229В, только когда много всего одновременно включено - бойлеры, чайники, насос - может проседать до 214-218В.
    Вопрос - может ли ток от генератороа быть каким-то "неправильным", вредным именно для терморегуляторов, светодиодных ламп и индукционных панелей?
    И если да, то как эту "неправильность" можно исправить? Поможет ли, напрмер, стабилизатор?
    Или, может, дело в однофазности генератора?
    Заранее спасибо!
     
  2. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    Посмотреть нужно какая форма подаваемого напряжения... Может там и модифицированный синус...
    Мало ли чего доблестные продавцы нынче впаривают.
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    - Вжжжжжжжж-КРЯК! - сказала японская бензопила.
    Вы бы ещё и ТЭНы в бане включили одновременно. От таких нагрузок по идее сломаться весь генератор должен, но он, видимо, решил вместо синуса бензо пилу на выход подавать...
     
  4. Isaevmm
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3

    Isaevmm

    Участник

    Isaevmm

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    3
    Я клещами мерял - без насоса максимум 4 кВт все вместе - чайник, бойлер, освещение (оно все светодиодное, максимум еще 500 Вт сумме). Насос 0.8 кВт, с учетом пусковых токов пусть даже 2-2.5 кВт - все равно в сумме меньше номинальной генератора.

    А как посмотреть? И что это за модифицированный синус, чем он страшен и как от него избавиться? :)
     
  5. petrycho
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55

    petrycho

    Живу здесь

    petrycho

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    187
    Благодарности:
    55
    Если вы слышите треск, или "неправильный" звук в работе оборудования - питающее напряжение не синусоидально, это уменьшает срок службы и иногда приводит к поломкам.
    Восстановить синусоиду - дорого это on-line ИБП или резонансные фильтры или инверторный стабилизатор.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.501
    Благодарности:
    6.226
    Адрес:
    Москва
    Вам не хатает активной нагрузки, вот и горит всё на переходных процессах. Скорее всего это происходит на вкл/выкл мощных потребителей. Поставьте бесперебойку, а гену на подстраховку для подзаряда батареек. Треск в нагрузке от инверторного гены это нормально, но как вы поняли криминально.

    Первое возможно, но с исключениями.
    Второе под большим вопросом.
    Третье, как поговаривают не более 3-4 кВт, так что нужно два и третий на подмен во время ремонта одного из двух.
     
  7. senfeng
    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5

    senfeng

    Участник

    senfeng

    Участник

    Регистрация:
    06.12.20
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    5
    Почему не написали, что и частота может быть не та? А не толтко импульсы. Типа если инверторный то думаете не может? Может, вот такие инверторные делают. И не только в теории, но иина практике люди сиалкивались.
     
  8. СБодров
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    3.595
    Благодарности:
    2.993

    СБодров

    Живу здесь

    СБодров

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    3.595
    Благодарности:
    2.993
    Адрес:
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Добрый день, господа!
    С Покровом Богородицы вас!

    Вот нашёл темку, которая, пожалуй, наиболее соответствует моей проблемке...
    Дело вот в чём.
    Прикупил у китайских товарищей маленькую гидротурбинку, взамен своей, сделанной на коленке, старушке. Уж больно много воды она прогоняла через себя...
    Повёлся на малый расход, не смотря, что весь питающе-сбросовый узел пришлось делать самому.

    Вот такой девайс:

    220.jpg

    Конструкция проста до безобразия, но вполне работоспособна на моих водных параметрах.
    Представляет собой осевую пропеллерную турбину с геной на конце. Всё это дело вставляется в улитку и на выходе получаем однофазный ток.
    То, что китайские братья не добрали по мощности - большой бедой не считаю, но вот возник вопрос, который уже пару недель не позволяет мне крепко спать...
    Суть его такова:
    Генератор представляет собой насаженный на вал ротор с постоянными магнитами, вокруг которого размещены три катушки на железе, соединённые последовательно.
    На холостом ходу, как и положено, на выходе получаем ток с напряжением 350-370В и частотой порядка 100 герц (такова природа таких турбин). При подключении баластной нагрузки (ок 50вт) входим в зону приемлемых параметров по напряжению (240-250в). Частота снижается до 80 герц и ... замирает на этом показателе. Как я не бился, что бы нагрузкой затормозить турбину - ни чего не получается:
    Нагружаю реостатом - напряжение падает, ток растёт. Частота 80гц. Мощность как вкопаная... То есть замедления вращения вала турбины не происходит, а напруга падает.
    Умные книжки говорят, что эти две величины (напряжение и частота) линейно связаны. А в этом генераторе похоже что нет.
    Помогите разобраться. Руки чешутся перемотать катушки более толстым проводом для повышения выхлопа, но будет ли толк?
    Мож я чего недопонимаю в теории движения рамки в магнитном поле...
    По мне так если перебор по нагрузке пошёл - эти катушки должны сгореть к чёртовой матери, а они, судя по температуре, чувствуют себя великолепно...
     
  9. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    380

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    380
    Толку не будет. Я бы выпрямил напругу диодами + немного конденсаторов, и поставил что-то вроде https://www.a-electronica.ru/RAZMAX-6000-inverter-wide-voltage-range.html
    Но с этим девайсом всё не так просто, он вроде работает и дело делает, но номинальная мощность его далеко не 6000, от силы 3 кВт способен долговременно выдавать. Кроме того, в выдаваемом синусе серьёзная высокочастотная составляющая, так что для чуствительной нагрузки ИМХО обязательно дополнительный фильтр импульсных помех. Также на всех форумах много пишут о ненадёжности этого оборудования, а производителя "А-Электроника" кличут "АнтиЭлектроникой" :)
     
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.011
    Благодарности:
    6.397

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.011
    Благодарности:
    6.397
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  11. СБодров
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    3.595
    Благодарности:
    2.993

    СБодров

    Живу здесь

    СБодров

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    3.595
    Благодарности:
    2.993
    Адрес:
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    От 40 до 60 по частоте.
    По напруге широкий предел (от 280 до 140 держат), но как частотка выходит за пределы - сразу отрубается.
    Ни чего не понимаю. Разными нагрузками дрессирую. На 80гц как клинит... И по звуку частота не изменяется. Может какое то магнитное скольжение в этом генераторе... Иногда, при доброй нагрузке, клещи просто какую то пургу начинают гнать. Завтра попробую грузить по частоте. Открою воду по мизеру и буду добавлять нагрузку по чутка...
    Где то физика не права
     
  12. СБодров
    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    3.595
    Благодарности:
    2.993

    СБодров

    Живу здесь

    СБодров

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.12
    Сообщения:
    3.595
    Благодарности:
    2.993
    Адрес:
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Да куда уже прямить... Транс с диодным мостом и кондёрами на выходе и регулируемый реостат. Куда ещё страдать? Всю эту канитель сажаю на 2S свинца для стабилизации и только с них беру зарядку на лиферы. Это ок 27 вольт.
    А хотелось бы сразу на инвертор. Транс порядка 3 ампер крадёт...
    Но я почитал - инвертор тож будет на преобразовании не хило оттягивать.
    А если перемотать вольт на 30-40 - можно напрямую через СК всю напругу снимать на лиферы (а может и без него). Ну и БМСка на подстраховке
     
    Последнее редактирование: 18.10.21
  13. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    380

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    380
    Это не физика а теория электрических машин.
    У Вас возбуждение постоянное - магниты на роторе. Они дают фиксированный магнитный поток. Он способен сгенерить в обмотках статора определенную ЭДС, больше он уже не может. И какие бы обмотки Вы не намотали на статор, больше Вы с них уже не снимете. Вот в этой точке Вы и стоите. Если хотите снимать больше мощности - повышайте давление на турбине, но как следствие будет расти и частота.
    В Вашей ситуации можно еще попробовать контроллер от ветрогенератора поставить, пусть он заряжает аккумы. А с аккумов уже инвертором снимайте 220. Наверное это будет оптимально.
     
  14. Galiy
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    380

    Galiy

    Живу здесь

    Galiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    380
    Ладно хватит. Тут уже комментировать нечего.
     
  15. Dingo
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    352

    Dingo

    Живу здесь

    Dingo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    885
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы
    1. Прозвонил катушки, померял бы их сопротивление, и отсутствие утечки между ними.
    2. В идеале нагрузил 3 одинаковыми нагрузками и посмотрел форму напряжения на выходе.
    На каждой обмотке.
    3. Соединил бы их звездой, а не последовательно, и пустил на выпрямитель. И там бы эксперементировал с токами, нагрузкой и тд. Подключил бы амперметр с вольтметром и снял нагрузочную характеристику генератора.

    4Частоту вы чем меряете? Можете сравнить с данными осциллографа?
    5. дал бы ссылку на устройство что бы понять что вы там пытаетесь сделать