1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как правильно врезать полотенцесушитель в систему ГВС с рециркуляцией?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MasoJI, 25.10.14.

  1. MasoJI
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    MasoJI

    Новичок

    MasoJI

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Как правильно врезать полотенцесушитель в систему ГВС с рециркуляцией?
    Дано:
    Стояк ГВС с рециркуляцией в 10 эт доме подача сверху-вниз полипропилен ф40
    Полотенчик ф32 нержавейка "фокстрот лиана"

    Вопрос: как врезать полотенцесушитель что бы все работало и не нарушить существенно движение воды по стояку? Байпасс 32п/п или 40п/п? Вот схемы:
    полотенчик1.jpg полотенчик2.jpg

    Я склоняюсь ко 2-й схеме, байпасс именно через тройники до уголков, что бы поток воды шел на полотенчик, а не на байпасс.
     
    Последнее редактирование: 25.10.14
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    полотенчик1.jpg
     
  3. MasoJI
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    MasoJI

    Новичок

    MasoJI

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    Я правильно понял, что байпасс заужен? В американке внутренний диаметр 3/4 если не меньше, не будет ли холодным полотенчик из за заужения?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Заужение делается для перенаправления части потока в ПС.
     
  5. MasoJI
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    MasoJI

    Новичок

    MasoJI

    Новичок

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Воронеж
    А если ставить краны как на схеме 2, какой диаметр на байпасс ставить 32 или 25?
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Уменьшается на один размер. При таком подключении такого ПС, заужение ничего не даст.
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Пенза
    @MasoJI, заужать байпас не нужно вообще. Незачем уменьшать пропускную способность всего стояка.

    Циркуляция прекрасно может идти через ПС за счет гравитации.

    ПС1 Mazayac.png

    Какой конкретно будет ПС, можете фото или рисунок выложить? Такой же как на приведенной схеме? Какая высота? Какая длина труб присоединения?
     
  8. stendapuss
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    176

    stendapuss

    Живу здесь

    stendapuss

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    176
    Адрес:
    Челябинская обл.
    Работает такая система или нет?
    Спасибо.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.755
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При соблюдинии рисунка (один в один!) работает. :hello:
    Если вносятся "коррективы", в виде "подальше" повесить П/с, трубы подвести ..потоньше, да еще повернуть...:um:
    - Тогда нет.
    Работет только принцип
    - расход (л/сек) в параллельных участках прямо пропорционален их "проводимости"
    и обратно пропорционален их сопротивлению.
    Плюс к этому - небольшие "явления" из-за направления движения в стояке (сверху / снизу).
     
  10. lubisan
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    lubisan

    Новичок

    lubisan

    Новичок

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Подскажите, пжлста, уважаемые эксперты будет ли работать такая схема рециркуляции в 2-х этажном коттедже на 3 санузла с 3 ПС
     

    Вложения:

  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    Будет. Но насос поставьте на подачу. И полотенчики снабдите краниками. Второй этаж малость прижмете ими. Горячая будет подниматься шустро... Гидроаккумулятор не забудьте и подрывной клапан...
     
  12. lubisan
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    lubisan

    Новичок

    lubisan

    Новичок

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    А зачем на подачу ГВС насос ставить? Там давление в самом водопроводе давит под 4 очка. По схеме обычно насос ставят на вход в гнездо рециркуляции бойлера, чтобы тащил обратку.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.666
    Благодарности:
    26.289
    Адрес:
    Касимов
    К развоздушиванию контура, это отношения не имеет. Ставте на обратку...