1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужна консультация по проектированию бассейна внутри дома

Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Musta-G, 15.09.16.

  1. Musta-G
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Musta-G

    Новичок

    Musta-G

    Новичок

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Нужна консультация по проектированию бассейна внутри дома
    Здравствуйте, интересует консультация по проектированию бассейна закрытого типа. Сейчас при строительстве отвел специально часть в доме. Хотелось бы знать заранее на начальных этапах строительства все вопросы по коммуникациям, вентиляции и прочему оборудованию.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Ivannsk01
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13

    Ivannsk01

    Живу здесь

    Ivannsk01

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    13
  3. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Задавайте конкретные вопросы.
     
  4. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Интересно, человек сможет четко сформулировать вопросы?
     
  5. Musta-G
    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Musta-G

    Новичок

    Musta-G

    Новичок

    Регистрация:
    15.09.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Необходимо узнать как обустроить вентиляцию, подвод воды, ее отвод, материалы используемые для отделки помещения
     
  6. dogovorimsia
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    83

    dogovorimsia

    Живу здесь

    dogovorimsia

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    231
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Ярославль
    В общем записывайте.
    Делаете вентиляцию, делаете подвод воды, делаете отвод воды и покупаете материалы для отделки. Все. Даже не благодарите. Для человека, который грамотно выражает свои мысли у нас всегда много подобных советов.
     
  7. DreiW
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.618
    Благодарности:
    7.342

    DreiW

    マキシム

    DreiW

    マキシム

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.618
    Благодарности:
    7.342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Poolprofi, какая производительность системы вентиляции необходима для помещения, в котором находится бассейн, т. е. с какой скоростью должен происходить воздухообмен, чтобы потолок, стены и окна не покрывались конденсатом? А зимой, когда за бортом допустим -20С?
    Допустим, что помещение полностью гидро и пароизолировано. Температура воды в басе 28С, температура в помещении 24, площадь водной поверхности 35 м2, площадь помещения 90 м2, высота потолка 5 м.
     
  8. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.821
    Благодарности:
    1.483

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.821
    Благодарности:
    1.483
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня объём помещения (86 кубов), а площадь зеркала воды (13 кв. м)... осушитель (прогоняет 380 кубов в час) приводит помещение в нормальное состояние (65% влажность) за два часа работы. (время купания в среднем час)
    В остальное время зеркало воды закрыто. Температуру в помещении нагоняю 30 градусов (вода 28) ... иначе будет некомфортно, да и испаряться вода будет сильнее.
     
  9. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Помещения разные бывают. Считать надо. Ваше желание иметь воду на 4 градуса теплее, чем воздух в помещении принципиальное? Для минимизации проблем вода должна быть на 2 градуса холоднее.

    Стандартный расчет это 0,1 л/ч м2 поверхности бассейна и воздухооборот 3-4 объема помещения в час.
     
  10. DreiW
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.618
    Благодарности:
    7.342

    DreiW

    マキシム

    DreiW

    マキシム

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.618
    Благодарности:
    7.342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Poolprofi, спасибо!
    Пока есть только само помещение и чаша бассейна, а также проект водоподготовки, сделанный еще 3 года назад. Там просто написано, что система вентиляции должна обеспечивать 3х кратный воздухобмен в час. А меня вот берут сомнения, ведь это зависит от многих факторов - и температуры воды, и температуры воздуха внутри и снаружи, отношения площади водной поверхности к объему помещения, материалов стен и потолка - более или менее они паропроницаемые.
    Температуры, озвученные в моем предыдущем посте, совершенно не принципиальные, просто исходил из того, что нагреть помещение до 24С это "дешевле" чем до 30С. Возможно, будет 2 температурных режима - ждущий (с пониженными значениями температур) и рабочий (с комфортными температурами), только надо понять как быстро ждущий может перейти в рабочий.
     
  11. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Это усредненно и в большинстве случаев будет работать. Вы же небось не канальники вешаете? Не хватит - поставите еще один напольный или навесной.

    Ну или обращайтесь за проектом по вентиляшке (имхо смысла нет)
     
  12. DreiW
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.618
    Благодарности:
    7.342

    DreiW

    マキシム

    DreiW

    マキシム

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    4.618
    Благодарности:
    7.342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Poolprofi, я просто в вентиляционных системах вообще пока "не в зуб ногой"... :) А если не канальники (это как я понимаю, просто вентканал со встроенным внутри вентилятором), то какие надо/лучше?
     
  13. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Самые обыкновенные. Настенные или напольные осушители воздуха конденсационного типа.
     
  14. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.880

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.880
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    @Poolprofi, вопрос дилетанта:
    у меня павильон из поликарбоната, бассейн 20 кубов. Объем воздуха в павильоне примерно 100-110 кубов (это уже с вычетом объема самого бассейна, он на поверхности).
    Есть валяющийся практически без дела (ну нет у нас после 2010 года такой жары, а тогда и приобретался) мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CE, у него расход воздуха 330 кубов в час, в режиме осушения воздуха примерно 1-2 литра (если не больше) в час точно дает.
    В этом году в Клинском районе сентябрь был никакой, хотя вода была постоянно 30-32 купаться не очень хотелось в серую погоду, так как температура воздуха даже в павильоне была не выше температуры воды, а это уже неприятно.
    Мы несколько раз купались вечерами (температура воздуха чуть выше 20) и я делал так: переделал выход с кондиционера, чтобы он холодный воздух дул в трубу и ее выставил наружу, а этот кондей использовал как нагреватель с СОР примерно 2,5-3 (получил примерно 2,5 кВт тепловой энергии, потребляя около киловатта электроэнергии (по паспорту 950 Вт). Плюс к этому он эффективно работал и как осушитель - вода струйкой стекала по шлангу наружу. Примерно за 2 часа он нагревал воздух выше 30 градусов и купаться было уже очень приятно.
    Вопрос в следующем (Ballu BPAC-09 CE стоит в павильоне):
    часть воздуха из павильона (примерно половину из 330 м3/час) я выкидывал наружу и, естественно, в бассейн поступал воздух снаружи (для вентиляции это очень хорошо, а для нагрева это недостаток), а вторая половина воздуха нагревалась. Хочу теперь еще доделать этот кондей, чтобы в контур охлаждения воздух поступал снаружи и туда же удалялся, а только кондиционером греть (подсоса воздуха снаружи уже не будет). То есть фактически сделать как кондиционер с внутренним и наружным блоками. Но тогда не будет работать осушение воздуха в павильоне (весь холодный контур будет работать на улицу).
    Вот и вопрос, что важнее: осушение с заменой воздуха и более медленный нагрев воздуха в бассейне за счет подмешивания наружного воздуха или просто более быстрый нагрев внутреннего воздуха в павильоне без осушения только на время купания в ненастные дни.
    Ночью все равно будет конденсат, "правильные" осушение и вентиляция пока не планируются.
    Надеюсь, что понятно выразил свой вопрос.
    Да, площадь поверхности воды примерно 18,5 м2 (круглый 4,88х122), постоянно укрыт пупырчатым одеялом, открывается поверхность только на время купания.
     
    Последнее редактирование: 03.10.16
  15. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    @vagorzel, сорри... я так и не понял суть опуса :(