1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Не зажигается котел Buderus с автоматикой 2107

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JuliaFay, 01.10.16.

  1. JuliaFay
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    JuliaFay

    Участник

    JuliaFay

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салават
    Не зажигается котел Buderus с автоматикой 2107
    Доброго дня суток, уважаемые форумчане!
    Прошу помочь тех кто знает или сталкивался с подобной проблемой. У меня стоит автоматика 2107, неделю назад прекратила зажигать горелку при этом ни какой ошибки не выдаёт и показывает ионизацию ка при нормальной работе. Смотрело котёл по меньшей мере 4 специалиста, но точно проблему диагностировать не смогли. Вообще я так понял в Башкортостане нет специалистов по Buderus.
    Мерили мультиметром плату, установили что на блок розжига не подаётся питание, прошу подсказать в чём может быть заковырка или всё таки придётся целиком менять блок управления/ремонтировать плату?
     
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    В первую очередь проверить STB
    Во вторую реле давления газа если имеется.
    Сколько из этих 4 было из авторизированного сервисного центра или с сертификатом от Buderus?
     
  3. JuliaFay
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    JuliaFay

    Участник

    JuliaFay

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салават
    А как его проверить? На сколько я видел ни один из сервисников на него внимания не обращал. Из специалистов как 2-е были от Бош термотехника сервис (сертификаты не показывали) 2-е с газ сервиса. Спасибо за быстрый ответ
     
  4. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Прозвонить.
    Прям-прям Бош термотехника сервис :) ?
     
  5. JuliaFay
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    JuliaFay

    Участник

    JuliaFay

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салават
    Прям с Боша, на сайте Buderus они числятся как официальный сервисный центр.
    Завтра должен ещё один приехать скажу чтобы прозвонил. А если и с ним всё в порядке? В чём ещё может проблема, можно ли ремонтировать плату или можно ли заменять её отдельно от всего блока управления?
    Ещё вопрос- может ли неисправный блок розжига провоцировать эту проблемы? Прошу прощения за назойливость, но я уже неделю сижу без отопления и горячей воды и чётких перспектив не вижу. Честно говоря, меня расстраивает ситуация в которой мне не специалисту приходится самостоятельно разбираться в проблеме
     
  6. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.897
    Благодарности:
    3.168
    Адрес:
    Тула
    Все таки наверно не с Боша, а от дилера. Бош Термотехника частникам по бытовому оборудованию услуг сервиса не оказывает.
    Блок розжига тоже может быть, но почему 2,3 и 4 приезжали без него? Хотя если ни один из-них не проверил STB...
    Не плохо бы получить ФИО и точные названия организаций - может местный филиал Бош Термотехника смог бы у них выяснить ситуацию и провести соответствующую работу...
     
  7. JuliaFay
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    JuliaFay

    Участник

    JuliaFay

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салават
    Спасибо за ответы. Завтра сделаем ещё одну попытку
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Buderus71 ,а может все таки Вы возьмете контакты и свяжетесь сами, чтобы к человеку пришли? Приличные фирмы краснеть не должны...
     
  9. Andross
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    34

    Andross

    Живу здесь

    Andross

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Воскресенск
    @Buderus71,
    Суровая действительность такова, что представители "подмосковных обл. газов" например, поголовно с сертификатами от Buderus., А что с того толку-то? Сертификат есть, а понимания (или желания понимать) НЕТ. И к каскадным установкам их нельзя подпускать, обязательно закипятят :mad:.
     
  10. JuliaFay
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    JuliaFay

    Участник

    JuliaFay

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салават
    Вот список тех кому звонил https://www.buderus.ru/service/service_centers_buderus.html, Сейчас созвонился с первым в списке Арамом, так он у меня спрашивает: что такое датчик STB. Говорит у меня ничего в наличие нет, скажи что сломано и я тебе закажу,
    Вот Вам и сервисные центры Buderus
     
  11. JuliaFay
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    JuliaFay

    Участник

    JuliaFay

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салават
    Предлагают нам не парится и купить всю "голову автоматики" за 41 тыс руб.
     
  12. JuliaFay
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    JuliaFay

    Участник

    JuliaFay

    Участник

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салават
    Сейчас пришел простой электрик с работы отца, вдоем с мужем разобрали датчик СТБ, там как оказалось что-то заклинило в промежуточном положении, отщелкнули его и котел заработал!
     
  13. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    913
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Самое печальное что один из этих горе специалистов сумел дозвониться до меня...И утверждал что прям все проверил... и ничего не работает...
     
  14. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Было такое с STBшками какое то время назад - зависали в промежуточном положении, лечилось по разному, кому то помогало слегка постучать по ней, кому то перегулировка, кому то замена. Кстати при такой неисправности никаких ошибок не светится (цепь безопасности). А по поводу "специалистов" от газовых служб... Пока они есть - без работы не останемся!)
     
  15. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.013
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А он тестером то пользоваться умеет? Да и слово то такое знает?)