Не идет нагретый теплоноситель через термостатический клапан

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zag1105, 01.10.16.

  1. Zag1105
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Zag1105

    Участник

    Zag1105

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Не идет нагретый теплоноситель через термостатический клапан
    Добрый день!
    Подскажите возможную причину по которой нагретый теплоноситель не проходит через термостатический клапан на смесительном узле теплых полов Насос крутит повидимому только обратку. ПРАВИЛЬНО ЛИ установил клапан? Вроде по инструкции так плюс подача минус на обратке микс смешено.
    Насос стоит только на смесительном узле на подаче. Не могу понять в чем причина. Подскажите, очень нужно!
     

    Вложения:

    • 2016-10-01 16.44.00.jpg
    • 2016-10-01 16.45.02.jpg
    • 2016-10-01 16.45.46.jpg
  2. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    С котла т-ра какая? В комплекте к этим ТС идут грязевые сетки - ставили их? они чистые? Труба подачи теплая или как обратка?
    Попробуйте открыть/закрыть ТС пару раз - может подклинивать.
     
  3. element024
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    120

    element024

    Живу здесь

    element024

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Красноярск
    А фильтр помоему не правильно стоит
     
  4. Zag1105
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Zag1105

    Участник

    Zag1105

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Температура начала на подаче понемногу подниматься дошла до 20 на обратке 11! может быть такое что у насоса мощности не хватает, в котле его нет и на до стрелки тоже нет тоесть в системе стоит один насос на подаче в смес-тельном узле.
    На клапане сетки стоят снимал вроде нормально не засорены
    Насос идет rs 25/6.
    Грязявик не правильно? может его обратно повернуть в другю сторону?
    и еще расходомеры на коллекторе все открыты а расход показывает только на двух!
     

    Вложения:

    • 2016-10-01 17.45.04.jpg
    • 2016-10-01 17.49.42.jpg
  5. Zag1105
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Zag1105

    Участник

    Zag1105

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Температура начала на подаче понемногу подниматься дошла до 20 на обратке 11! может быть такое что у насоса мощности не хватает, в котле его нет и на до стрелки тоже нет тоесть в системе стоит один насос на подаче в смес-тельном узле.
    На клапане сетки стоят снимал вроде нормально не засорены
    Насос идет rs 25/6.
    Грязявик не правильно? может его обратно повернуть в другю сторону?
    и еще расходомеры на коллекторе все открыты а расход показывает только на двух!
     
  6. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как это?
     
  7. Zag1105
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Zag1105

    Участник

    Zag1105

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Насос стоит только в смесительном узле на подаче, на магистрале до стрелке на первом контуре и в котле его нет! Вот и вопрос возможно ли что от этого насос недостаточно давит.
     
  8. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    так он давить вообще никак через стрелку не будет, надо ставить насос на загрузку разделителя
     
  9. Zag1105
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Zag1105

    Участник

    Zag1105

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Подскажите, если я насос поставлю на обратке, после разделителя это нормально? вот только какой мощностью поставить, порекомендуйте? (как я понимаю он должен быть не меньшей, который стоит на узле на ТП, а там 25/6.)
    Заранее благодарен!
     
  10. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.876
    Благодарности:
    1.078
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы схему котельной покажите
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    От стрелки до котла насос 25/4 достаточно, его питание с котла. Без этого насоса у вас ТП не заработает.
     
  12. Zag1105
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Zag1105

    Участник

    Zag1105

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    поставил насос 25/4, на обратке до разделителя. Температура поднялась на 3-ей скорости насоса который установлен в смесительном узле на колекторе до 27 градусов на обратке дошла до 20 и все, больше не поднимается клапан вывернут до конца тоесть до 10 по делениям. Хотя по инструкции на него там температура от 25и при максимальных делениях 55. Не могу понять почему, так. Может это нормально и температура поднимится со временем так как подмес от него идет как то порционно.
    И еще походу в двух контурах которые ближе к насосу есть воздух т. к. расходомеры там показывают ноль и обратка холодная может после того как обезвоздушить температура востановится.
    Вообще как этот клапан должен работать, как я понимаю там установлена пружина и нагревательный элемент которые после нагрева теплоносителем должны сжиматься образуя зазор давать ему проходить далее в коллектор в контура, а по факту он как то порционно приоткрывается и вода поступает порциями и что самое главное на котле температура 55 и когда пробуеешь рукой ту сторону клапана где входит подача там она столько же сколько и на котле! А смешанная идет как я уже и говорил максимум до 27 гр.
    Незнаю что в этом случае надо делать? В идеале конечно хотелось бы приоткрыть на 2-3 деления температура поднялась до 32-35 и нормально.
    Что скажете?
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Насос между ГС и котлом?
    Стрелка горячая?
    Удаляйте воздух из ТП и смотрите. Схема рабочая, исполнение - под вопросом. Трубы не запаяны?
    Термосмес откройте/закройте несколько раз.
     
  14. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    120
    Я не уверен но мне кажется этот трёхходовой для гвс а там совсем другое давление протока, и ещё придави два контура в них слишком большой проток, и посмотри появляется проток в остальных контурах или нет было бы хорошо если бы ты дал информацию по метражу в петлях
     
  15. Zag1105
    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Zag1105

    Участник

    Zag1105

    Участник

    Регистрация:
    02.04.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Ставил термостатический клапан watts aquamix am 63c с мощность клапана 1" 11,2 кВт при перепаде температур 10°С (с насосом 25/6) с синей головой я искал специально для ТП, температура от 25 до 50 по инструкции. Правда на нем никаких других отличей и маркировок нет! Только эта синяя ручка. Может его как то настраивать перед установкой надо ?
    Насос на ТП 25/6. Площадь отапливаемого помещения 75 м2 вышло где то 350 метров трубы 16мм соответственно на 5 контуров.
    При скорости насоса в1 оборот температура на подаче 20 на обратке 15.