1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Бъёт током от лебёдки при копке колодца

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем chip21, 01.10.16.

  1. chip21
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    chip21

    Участник

    chip21

    Участник

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Курган
    Бъёт током от лебёдки при копке колодца
    Здравствуйте. Копаю себе в деревне на участке колодец, сейчас глубина 13 колец, используем тельфер. Сегодня мне в очередной раз опустили бочонок в колодец, но когда я за него взялся двумя руками чтобы опустить его на место, то долбануло током так что мне показалось будто искры из глаз посыпались. Напряжение на тросе тельфера присутствовало около 10 мин, потом стало опять всё нормально. Сразу скажу проводка везде исправна. Я так понимаю напряжение на корпусе появилось в следствие перекоса фаз и зануления корпуса тельфера Корпус тельфера был предварительно "заземлён" через полуметровый штырь вбитый тут-же у колодца. Вопрос как обезопасить себя от такого, т. к. в следующий раз всё может кончиться уже хуже, а копать надо уже завтра. Я так понимаю что УЗО здесь будет постоянно выбивать, т. к. на нуле пару вольт всегда присутствует, цэшкой правда не мерил. Или отказываться от тельфера и поднимать верёвкой через блок? (очень не хотелось бы)
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @chip21, почему корпус тельфера занулен?
    Рабочему нулю нечего делать на корпусе.
     
  3. chip21
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    chip21

    Участник

    chip21

    Участник

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Курган
    Это моё предположение, я понимаю что констрктивно зануление не правильно. Но тогда почему появился потенциал на корпусе тельфера? До этого он также иногда появлялся - типа чуть щипало, но после халтурного заземления штырьком щипать переставало.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да кто ж его знает почему. Может в моторе замыкание, может в кнопочном пульте или в контакторах. Может реально ноль на корпус прикручен.

    Надо (не касаясь тельфера) погонять его туда-сюда и посмотреть в какой момент на корпусе появляется напряжение.
     
  5. chip21
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    chip21

    Участник

    chip21

    Участник

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Курган
    Пульт точно отпадает он с корпусом не связан, мотор вряд ли потому что тельфер почти новый, до контакторов не добирался, но вряд ли у них открытая конструкция. Током било минут 10, тельфер в этот момент также оставляли в покое - кнопок на пульте не нажимали, т. е. контактора вряд ли. Если всё таки ноль соединён с корпусом, то как-то можно обезопасить себя от удара током?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Изолировать ноль от корпуса. Иного не дано.
     
  7. chip21
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    chip21

    Участник

    chip21

    Участник

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Курган
    Ясно спасибо. Значит заизолирую ноль и для успокоения поставлю УЗО
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Сначала заизолируйте ноль, иначе УЗО будет выбивать.
     
  9. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    752
    Адрес:
    Кемерово
    Проверить бы надо тельфер по-взрослому (сопротивление изоляции, правильность подключения)... А устраивать блиц-консультирование через интернет, в данном случае, верх легкомыслия... но каждый ССЗБ. имхо, конечно же