1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Плохой контакт СИП и кабеля, входящего в дом

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ВЛАС68, 21.09.16.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Да фиг его знает...может просто птичка нагадила, а может и есть криминал, только глубже.
    Может прошивает где-то внутри между жилами...а наружу сажа не вылазит.
    Оно ведь бывает, что проскочит искра по капельке воды, щелкнет-сверкнет, а сильно не разгорается. Капелька испарилась и дуга погасла.
     
  2. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за помощь, про камеру тоже думал, хотел видеорегистратор поставить, но щелкает редко иногда неделю тишина, а иногда несколько раз в день, вот тоже грешу на воду, сколько я раз видел, была плохая погода, хотя соединения под свесом крыши и есть провисание провода, последние три дня шёл дождь но не было ветра и не щелкало:faq: теперь наблюдаю когда и при каких условиях " сработает "
     
  3. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    У Вас там периодически дуга возникает, а Вы все "наблюдаете". Давно бы залезли и с расстояния хотя бы одного метра рассмотрели поподробней. Следы (чернота или металлизация) обязательно должны быть.
     
  4. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.456
    Благодарности:
    9.350

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.456
    Благодарности:
    9.350
    Адрес:
    Русь
    :hello:чего наблюдать ...плеснул с ковшика:)]
     
  5. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Позвонил электрику, обещал приехать на днях, по результату отпишусь (если будет результат:))
     
  6. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Приезжал вчера электрик, я всё ему рассказал, он залез крутил, тряс, качал, нюхал, внимательно рассматривал и ничего не нашел ни запаха ни горелого ни чего говорит нет. Сказал, что бессилен мне помочь и уехал :faq:
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @ВЛАС68, дождевая вода точно попасть не может?
     
  8. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Электрик говорит, что никак вода не может попасть, но на всякий случай изогнул кабель по другому, говорит может у меня глюки, больше часа у меня был, вот ведь задача, говорит что в кабеле жилы туго вместе и не могут расходиться и сходиться, если бы соприкасались, выбило бы на столбе. Там стоит какая то матрица, хитрый счётчик. Говорит если еще будет вспыхивать, привезёт прибор и проверит сопротивление жил в моём кабеле, а СИП заменит.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @ВЛАС68, непостоянный "плавающий" дефект - самое мерзкое явление. И здесь есть только 3 решения:

    1. реально поставить видеокамеру
    2. все заменить
    3. ждать пока отгорит

    Запаха горелого может и не быть, если дуга прошивает через воду. Да и сильных следов может не быть, а мелкие следы незаметны.

    Подозрения у меня вызывают только 2 места: верхний несущий зажим и место разделки отходящего кабеля.
    По СИПу вода не может скатиться в несущий зажим?
     
  10. ВЛАС68
    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2

    ВЛАС68

    Живу здесь

    ВЛАС68

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    По СИПу вода не может скатиться в несущий зажим?
    Там провисание кабеля, около метра от прямой. Электрик тоже сказал, что надо увидеть конкретно где. Или проверить кабель а СИП заменить, или ждать когда вырубит. Про разделку я ему говорил, он сказал, что сам снимал изоляцию с кабеля и порезать не мог. Вот про воду всё таки думаю, это происходило когда шел дождь. Сейчас дождей будет много, буду следить.
     
  11. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863
    Адрес:
    Москва
    Прекрасно может, но только если на столбе поставили негерметичный зажим без колпачка.

     
  12. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.456
    Благодарности:
    9.350

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.456
    Благодарности:
    9.350
    Адрес:
    Русь
    :hello: герметизация.jpg правила установки для кого:nono:уволить электромонтажника
     
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863
    Адрес:
    Москва
    На фото не сип кабель
     
  14. Supervintiks
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.456
    Благодарности:
    9.350

    Supervintiks

    Живу здесь

    Supervintiks

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    8.456
    Благодарности:
    9.350
    Адрес:
    Русь
    :hello:это не имеет значения :|:герметизация обязательна...вопрос-кому это надо:)
     
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.198
    Благодарности:
    6.863
    Адрес:
    Москва
    Главное ляпнуть.
    Провода разные, монтаж СИП идет в разъеме.
    Герметизация за счет разъема .