    Щит Учета 380В
    Всем доброго времени суток. Совсем запутался в проектировании щита учёта, надеюсь на вашу помощь.
    Для начала вводные: В СНТ провели новую ЛЭП, выделяют по 15кВт, Дано общее ТУ на товарищество, в нем рекомендуется ограничиться вводным автоматом на 25А, буду оспаривать и просить 32А (вот и первый вопрос - чем аргументировать, убедить) Дом на 100 кв. м. будет отапливаться электричеством, котел или конвекторы. ПМЖ.
    Щит учета планирую установить в гараже, от него уже буду разбрасывать на хоз. постройки (баня, беседка, уличное освещение и прочее); в дом поведу 380в в бронированном кабеле 5х6 (медь), расстояние 30метров. Копать траншею через весь участок не хотелось бы, есть задумка проложить кабель в габионах.
    Много перерыл картинок в инете, видяшки смотрел, и вот накидал схему. Сначала вот эту Щиток.jpg
    на каждом объекте свой распределительный щит встречает своим вводным автоматом. На одном из форумов всё забраковали, что-то там наговорили, в итоге подкорректировал и вот что получилось Щиток.jpg щит 1.jpg
    Догадываюсь что не правильно, подскажите что, где и как надо? Спасибо за внимание.
     
  2. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Щит такого типа, справа хотелось бы разместить модули для гаража щит двухдверный.jpg
     
  3. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть возможность сделать контур заземления в гараже непосредственно у щита. У дома заземление будет к обсадной трубе скважины, не?

    После ЩУ глупо экономитьна объекты! до дома 5х10 заложить? на сечении кабеля

    Получается после счетчика поставить параллельно три автомата (1) дом 380В; 2) баня; 3) гараж, беседка, уличное освещение.
    После каждого автомата селективное УЗО. На дом 63А/100мА, остальные 40А/30мА
    Правильно понял?
     
    Последнее редактирование модератором: 16.07.18
  4. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Планирую отталкиваться от такой схемы. почему УЗО не защищено от КЗ автоматом? подобного много тут у Вас на форуме видел tncs.jpg
     
  5. Soldou
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596

    Soldou

    Живу здесь

    Soldou

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    УЗО защищено вводным автоматом.
     
  6. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
  7. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
  8. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ой, в бане УЗО меньшего номинала
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Изучите еще вот эту ссылку https://www.forumhouse.ru/useralbums/262654/view-image/1111.jpg. Быть может, она поможет Вам правильно определиться
    Я бы рекомендовал чтобы не запутаться вконец придерживаться классической схемы. ЩУ на столбе или трубостойке, реализованной, например, таким образом https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view. Кабель в дом 4 жилы если в доме ТТ или 5 жил, если TN-C-S, 10 мм 2 для меди или 16 мм2 для алюминия. А из дома раздавать потребителям в постройках.
     
    Последнее редактирование модератором: 16.07.18
  10. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    По сути и придерживаюсь к щиту на трубостойке. Гараж временный, металлический, без напольного покрытия. В будущем планируется капитальный, с отступом от прежнего на 1 метр от беседки. Приложу план построек: справа ЛЭП, с неё СО прокинет СИП 4х16 на мачту беседки, далее завожу в гараж с запасом кабеля. Трубостойка с щитом будет находиться с отступом на условной границе будущего гаража. В целом получается щит на столбе, только под крышей. На заземлении экономить не собираюсь, выполню вокруг столбика уголками 50х50, 3метра в грунте.
    От гаража до дома приблизительно 25 метров, Кабель бронированный медный 5х10 хотел проложить замуровав в габионы. От дома обратно тянуть разводку на объекты посчитал нецелесообрано. У дома будет повторное заземление к обсадной трубе скважины, РЕ и N сходиться не будут план построек.jpg
     
  11. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если кабель от ЩУ до дома фактически будет проходить сквозь строения, то думаю, можно запитывать от него строения отводами в щитах и не городить кучу УЗО и автоматов в ЩУ
    Что означает РЕ и N сходиться не будут? Схема ТТ?
     
  12. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    В дом заходят 3 фазы, N и PE, броня кабеля заглушена. РЕ подключена к шине, а от этой шины идет повторное заземление, на скважину
     
  13. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    РЕ идет из ЩУ?
     
  14. ALEXisP
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53

    ALEXisP

    Живу здесь

    ALEXisP

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да, в ЩУ будет разделение PEN
     
  15. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда сразу бы и писАли, что схема TN-C-S