1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Распределительный щит 15кВт 32А +отопление пленкой. Укажите на ошибки

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем karek1, 29.09.16.

  1. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Набережные Челны
    Распределительный щит 15кВт 32А +отопление пленкой. Укажите на ошибки
    Прошу указать на ошибки и выслушаю рекомендации.
    Схема.jpg
     

    Вложения:

    • Схема2.png
    Последнее редактирование: 29.09.16
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мелко. Можете сделать в pdf?
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    В браузере Ctrl + помогает...
    зы. но там пока ничего интересного нет :), типичные ошибки. Типа, почитаем форум пару дней и сотворим схему.
     
  4. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Набережные Челны
    Дробит на листы, могу в оригинале только. Сайт режет.
     

    Вложения:

  5. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Набережные Челны
    2 недели. А по существу очень много противоречивой инфы +я не электрик. Тяжко дается, а щит закупить с вводным автоматом уже надо.
     
  6. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, забыл про эту возможность;).
    Действительно, уже одна только розетка в ЩУ без дифзащиты чего стОит, да еще и через автомат 25А
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Не торопитесь. А если припирает, то приглашайте электрика хорошего; разобраться во всех нюансах не успеете.
     
  8. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Набережные Челны
    Про розетку читал...вообще нельзя, но как строить? Вот и хочу купить и поставить щит сразу уже правильный! Платить 2 раза не хочу.
    За изготовление ЩУ, кстати заплатил электрику... Вот и пришел просить помощи. Строюсь удаленно.
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не столько даже сама розетка, сколько отсутствие диф защиты и от перегрузки по току. Нужно поставить АВ 16А и УЗО 30 мА.
    Изучите правильные схемы ЩУ https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
  10. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Набережные Челны
    Розетку вообще уберу.
     
  11. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ЩУ придется доделать, т. к. заземляется не только УЗИП, но еще и ноль, броня кабеля и корпус. Повторное заземление у столба нужно сделать свое. Какую схему из альбома выбрали? Посмотрите вот этот пример реализации https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view Для строительных розеток луше смастерить отдельный временный щиток. Представьте, во что превратится постоянно открытый под дождем и снегом ЩУ, в который регулярно влезают джамшуты
    Схему лучше рисовать хотя бы в экселе при помощи инструмента "граница ячейки"
    У вас много опечаток, связанных с незнанием номиналов и количества выводов у модулей. Возьмите за основу готовую схему и доделайте под свои нужды. Например, из этого топика https://www.forumhouse.ru/threads/353361/. Заодно прочтите комментарии, меньше ошибок совершите

    Интересно, почему пленочные полы? Не падите жертвой маркетинга. Это, несомненно, передовая технология, но как она себя ведет при длительной эксплуатации, насколько удобна, надежна, безопасна? И не забывайте, что мощность отопления должна быть как минимум равна мощности теплопотерь.
     
  12. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Набережные Челны
    Эта пленка постелена у друга как основное отопление уже 2 года, я у него периодически ночую и знаю как греет не понаслышке. Траты в зимний холодный месяц 2500-2700 кВт за весь дом (все на электричестве) Очень удобно в плане регулировок, по комнатам и температуре. Уехал в отпуск- включил на минимум только и голова не болит за отопление.
     
  13. karek1
    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96

    karek1

    Живу здесь

    karek1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.15
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    96
    Адрес:
    Набережные Челны
    Я вот никак не пойму, если я хочу по системе ТТ, то мне не надо соеденять нейтраль с землей в ЩУ?
    Сейчас вот так:
    1.jpg 2.png
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Приходящую с опоры нейтраль заземлить нужно.
    Но она не должна быть электрически соединена с заземлением (РЕ) вашего дома, ни жилой, ни оболочкой/бронёй кабеля и т. д.
     
  15. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не забывайте, что требуемая мощность отопления определяется теплопотерями дома, а именно его утеплением. К примеру, у вашего товарища полноценный каркас, а у Вас голимое бревно. Разница в киловаттах может быть в разы.