Всем доброго времени суток. Достраиваю дом, точнее 2й и 3й этаж. Первый этаж давно обжит. Второй этаж будет полностью отдельным жильем с удобствами, кухней, гостинной, спальнями. Поэтому хочу с первого протянуть пятижильный кабель 2,5 квадрата и поставить отдельный щиток. И, конечно, сделать все по уму, так сказать - идеально. Сам я не особо электрик, но посидел, почитал (хорошо что есть этот форум ), поразбирался и получились у меня такие вот схемы. Сейчас на первом этаже стоит такая схема, но без УЗО и автомата, от которого на 2й этаж пойдет кабель. Так же пока не подведено заземление. Но оно обязательно будет. На 3й этаж пойдут 2 кабеля (на свет и розетки) со 2го этажа. Собственно прошу знатоков посмотреть и, если что, помочь советом.
На первом УЗО 63А 300мА увеличьте до 80А. На втором у вас не PЕN должен в УЗО 25 300мА входить, а N. Зачем вам 2-ое противопожарное УЗО? И 2-ой этаж более нагруженный, а вы туда 25А из 63А.
УЗО на ток свыше 63 А мне не попадалось. Готов предположить что не всё знаю, но хотелось бы узнать производителя и марку УЗО на 80 А. Ну а по поводу PEN абсолютная правда, на второй этаж у вас идёт пятипроводка и PEN там не при чём.
Лучше понизьте номинал вводного автомата.Если не секрет, где раздают так щедро три фазы по 63 ампера?
При той схеме что есть на 2-ом этаже. УЗО ванны увеличьте до 40А если вводной АВ второго этажа не будет больше 32А . АВ ванны на свет 6А может? На кухню-посчитали мощность лампочек и прочее? Может тоже АВ на 6А хватит? Тоже самое свет спальни и детской. УЗО "Бойлера" тоже на 40А. И тут наверное еще проконсультируют насчет еще одного АВ на 16А перед этим УЗО. Или посоветуют в действующем(типа) варианте сначала АВ,потом УЗО на "Бойлер". Да и все остальные УЗО 2-го этажа тоже на 40А. Типа они должны согласованы по току не только с АВ до УЗО,но и с АВ перед УЗО (вводным АВ в данном случае) Наверное товарищ расскажет где 3*63 дают) Может всего 63?
Так просветите в каком случае и как?) По поводу УЗО и АВ "до-после" Наблюдатель в теме https://www.forumhouse.ru/threads/66521/ старался) Электрика, свет, освещение Схема. Прошу помощи-критики. Или я там со всем ничего не понял)
Узо должен защищать от недопустимого тока, проходящего через него или вышестоящий автомат с номиналом тока равный\меньшим рабочего тока узо, или ниже стоящий автомат\группой автоматов на суммарный ток равный\меньше рабочего тока узо.
Тишина,сообщения Наблюдателя в той теме 15.06.2010, 23:45 и 15.06.2010, 13:58 посмотрите.Как минимум во что я "втыкаюсь" УЗО группы надо согласовать по току с вводным АВ и нижестоящим АВ после УЗО. Или там не об этом?! О чем тогда?
Ну сам логически подумай, если допустим узо на 40А с низу защищает автомат на 25А, какой максимальный длительный ток пойдёт через неё?Правильно, не более 25А.Так какой смысл ещё подгонять вышестоящий автомат перед УЗО?
Не,я про то ,что если вводной АВ 32А после него УЗО 40А а после УЗО АВ на 16А-так правильно? По крайней мере каша маслом не испортится или что-то снова не так? Просто если понимаю правильно смысл в том,а вдруг АВ на 16А не сработает) Рисунка вашего мне не видно,слишком мелко получается.
В такой схеме, как вы написали, автомат после узо можно не ставить, при условии если кабель на нагрузку выдержит такой ток.А вот если там 3х2,5 кв.мм кабель, то нужно на него ограничить ток, например установив АВ на 20А. Что бы посмотреть рисунок щелкните по нему.
1. Не знаю сколько выдают, но стоит вводной автомат трехполюсный на 63А. Электрик приходил пломбировать счетчик - вопросов не задавал) 2. Почему на второй этаж 25А и кабель 2.5х5: Посмотрел таблицу сечений кабеля. На сечение 2,5 при 380 В полагается 25А и 11 кВт (где то видел что даже 16). Мне на второй этаж 11 кВт вполне достаточно. А первый этаж такой нагруженный как и второй. Просто так вот там проводка сделана. Собственно после того как я посмотрел сколько стоят УЗО , то точно решил что второго противопожарного не надо)) А чувствительные УЗО буду ставить только на ванну и бойлер. Не понимаю зачем на ванну 40А УЗО ставить? Тем более учитывая предложения на свет по 6А автоматы поставить.