1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Быстрая замена компрессора ТН. Нужна ли?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 27.09.16.

  1. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    Быстрая замена компрессора ТН. Нужна ли?
    Есть мысль при сборке отсечь шаровыми кранами по фреону компрессор, дабы при его поломке легко заменить на аналогичный без перезаправки системы...
    Имеет ли право на жизнь эта затея?
    Я понимаю что в системе останется воздуха немного...
    Какие могут быть подводные камни?
    Как вы решаете вопрос скорости ремонта ТН?
     
  2. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    По инструкции шаровые травят немного фреона, до 7 грамм в год. Тогда уж и подсоединение на роталок делать. Хотя всё это снижает надёжность, вибрация, утечка если. Мой ZH30 однофазный процентов 50% что будет в наличии у единственного представителя в городе. Так что заказывать, ждать, подтягивать горелки не спеша. Ну и расставлять калориферы в доме.
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @aparat2, у меня два компрессора одинаковых есть... поэтмоу и закралась такая мысль, шаровые краны тоже халява...
    Вот надежность да будет хуже, тем более у меня краны на вальцовках...
    Что травят плохо, я про это не подумал.
     
  4. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    Тогда, наверно, сам Бог велел. Тем более, как видел в темах, у вас они роторные, а значит теоретически могут жидкого тяпнуть. Я вот в своё время за ТРВ боялся, даже на вальцовках хотел ставить. Но работает! Ровно как и скрол компрессор.

    По поводу "немного воздуха", есть шаровые с впаяным Шредером. Или сами впаяйте. То есть, можно отвакуумировать поменянный компрессор от вентиля и до вентиля через этот Шредер.
     
  5. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    А какие проблемы перегнать фреон в пустой баллон из под фреона? По любому "немного воздуха" придется вакуумировать.
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @Ljutik, весь фреон не перегонишь...
    вопрос больше в быстрой замене, клац клац ... и поехали.
    Но видимо максимум что можно предусмотреть это вальцовки, что бы не паять компрессор...
     
  7. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    вибрация, вибрацыя, разве что к компрессору припаять трубки, виброкомпенсаторы, а уж после них вальцовки.
     
  8. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня компрессор меняется без пайки, вентили роталоск, вакуумируется через них-же.
    Пром есть пром...
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @707, фото можно?
    каково расстояние от роталоков до компрессора?
     
  10. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Взять маленький БУ компрессор, от холодильника к примеру, а лучше два.
    Им и вакуумировать можно, им же фреон из системы перекачать в баллон.
    Я из вакуумного насоса, БУ компрессора от кондишена 5ки, тройников и требухи собирал станцию вакуумирования и эвакуации фреона: БУ компрессор подсоединяется к вентилю ТНа. На выходе стоит компрессора тройник, один конец в баллон, другой через вентиль к вакуумнику. Сперва вакуумируем подсоединенные магистрали, затем открываем вентиль ТНа и вентиль баллона, включаем компрессор и откачиваем фреон в баллон. Немного теряется в шлангах, это да.
     
  11. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
  12. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    для полноценной станции необходим конденсатор...
    цепляемся к ТН - откачиваем - сжимаем - конденсируем в жидкость - задавливаем в баллон, попутно часть газа из баллона пускаем по байпасу (в тот-же круг)
     
  13. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Тюмень
    Баллон можно подержать в морозилке на крайняк, ну или зимой в снег поставить.
     
  14. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.444
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Минск
    @707, и как гайки, не раскручиваются от вибрации?
     
  15. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    @dobrinia, не было такого, к вентилям анаконды припаяны, из-за флекса не видно...