1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Одна или двух полюсный... как правильно

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ltd07, 27.09.16.

  1. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл
    Одна или двух полюсный... как правильно
    Здрасти будет щиток с 40 (проводами), как лучше автоматы поставить двух полюсные и перемычками все замкнуть или однополюсные с перемычками и шиной на ноль.

    З. ы. сам далеко не электрик если что не так выразился плиз понять простить ...(с) бородач
     
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Дратути.
    Узо двухполюсные автоматы однополюсные шинки синенькие провода медные и всех замкнуть.
     
  3. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл
    От узо двухполюсного два провода к двум автоматам однополюсным, от 1автомата ноль, от 2автомата фаза (провода на точку ушли), и так 40 раз, а все узо между собой соеденены шинаи?
     
  4. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл
    Вариант второй - узо к нему подключены 40 автоматов двухполюсных между собой соединены шиной по нулю, фаза соединяет эти автоматы перемычками, с другой стороны от каждого автомата (ноль и фаза) провода к точке
     
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Фаза к автомату ноль к шинке.
     
  6. Иггорь
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    151

    Иггорь

    Живу здесь

    Иггорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Вам соединить чтоб потом на полке валялось или по назначению применять будете? Сечение проводов должны превышать номиналы АВ, эт так, на всякий случай. Понять и простить - тОку щепуче-лепучему скажете.
    Начните с описания и схемы (на пальцах) или фото.
    Земля в стакане?
     
  7. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл
    Ясно спс, от узо на каждый автомат фазу перемычкой, ноль от узо и автоматов на общей шине...

    Почему незя от узо без (шины нулевой) перемычками все автоматы двухполюсные подключить и по фазе и по нулю, а на шину землю общую тока... моя просто не понимать шина хоть и с нулем но это всеравно оголенный контакт ? Или что то не понимать?
     
    Последнее редактирование: 28.09.16
  8. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл
    Схема проста около 30 розеток и 10 выключателей света, от каждой точки розетки провод 2.5х3 (по ту подольсккабель, в реале наверно 2.2), от выключателя 1.5х3 по госту, и все это чудо приходит в бойлерную в щиток, где к каждой розетки и выключателю должон быть свой автомат, вот вся схема (набольшеозговнехватило)
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отчего же нельзя? Можно и даже нужно. Левый выход УЗО соединить с левыми входными контактами двухполюсных автоматов, а правый с правыми. А желто-зеленые провода, как вы правильно пишете соединить с шиной заземления.
     
  10. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл
    В том и был вопрос темы, как лучше с шиной ноль и земля или тока в щите чтоб шина земля была ?
     
  11. Soldou
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596

    Soldou

    Живу здесь

    Soldou

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    Если позволяют возможности, то ставьте двухполюсные автоматы, фаза и ноль. Заземление отдельно через шину заземления.
     
  12. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Вы используете двухполюсные автоматы, то к шине "ноль" подключать особо нечего
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    37.994
    Благодарности:
    30.632

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    37.994
    Благодарности:
    30.632
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    @ltd07, нарисуйте вашу схему (можно от руки на листочке в клетку:))- это не трудно и так легче будет объяснять и вам и другим пользователям.
    Всё начинается со схем. :)
     
  14. ltd07
    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92

    ltd07

    Живу здесь

    ltd07

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.14
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Московская обл
  15. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    2.523

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Саратов
    40 автоматов от одного УЗО? Не будет работать. УЗО не взведётся.