    Доброе время.

    Посоветуйте ДИФ автомат для 3х фазки. Хочу поставить на вводе для контроля утечки между столбом и домом. В доме будут на каждую фазу свой ДИФ.

    На столбе на каждую фазу 25А автоматы стоят.

    Не совсем понял, номинал ДИФа указывается для каждой фазы или общий?

    Если можно, что-то из этого магазина https://www.etm.ru/
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    @Balabollng, здравствуйте. Почему именно диффавтомат, а не УЗО? Каков бюджет вопроса?
     
  3. Balabollng
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761

    Balabollng

    Живу здесь

    Balabollng

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну тыщи 5 максимум.

    ДИФ, ну потому, что это и автомат и УЗО :)) На самом деле и там и там есть свои плюсы и минусы. Тут я более всего сомневаюсь в том, что отдельные УЗО разведу корректно по фазам. ДИФ по подключению прост. Четыре провода на вход и выход. И счастье. Автоматы, получается нужно на фазу, но вот УЗО должны и ноль и фазу иметь для контроля утечки. Получается, что на каждое УЗО нужно развести ноль. В общем, места много, лишние телодвижения.

    Ну и пожалуй последний довод - единый ДИФ, можно купить подороже на много срабатываний. Т. е. по соотношению качества и цены они выгоднее. Конечно за 15К я не готов... но думаю и в пять можно уложиться.

    Конечно, это все мои мысли. Если есть аргументы в иную пользу, я с готовностью выслушаю.
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Не понимаю Вас. Вы говорите о четырехполюсном (трехфазном) диффавтомате, но УЗО почему-то рассматриваете двухполюсные (однофазные). УЗО точно так же есть и четырехполюсные.
    Четырехполюсное УЗО подключается ничуть не сложнее.
    Ня!
    https://www.etm.ru/cat/nn/9762903/
    http://www.etm.ru/cat/nn/9747066/
    http://www.etm.ru/cat/nn/9747071/
     
    Последнее редактирование: 26.09.16
  5. Balabollng
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761

    Balabollng

    Живу здесь

    Balabollng

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ток срабатывания не большой?

    Я, если честно, не задумывался о едином УЗО. Как-то в голову не приходила мысль...
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Для этих целей:
    в самый раз. Это так называемые "противопожарные" УЗО, не предназначенные для защиты человека.
    Вообще, здесь желательно селективное УЗО, но с пятирублевым бюджетом среди брендовых такое не найти:
    https://www.etm.ru/cat/nn/9224526/
     
  7. Balabollng
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761

    Balabollng

    Живу здесь

    Balabollng

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, наверное Вы правы. Смысла в контроле слишком низкой утечки нет. Спасибо.

    Простите за глупый вопрос. А что значит "селективное"?
     
  8. Balabollng
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761

    Balabollng

    Живу здесь

    Balabollng

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сам нашел:

    Прибор, называемый селективным УЗО так же является Устройством Защитного Отключения использующее ток утечки как сигнал к отключению, но заниженной скоростной характеристикой срабатывания. Селективное УЗОприменяется при необходимости каскадной защиты цепей при недопустимости большого тока утечки.
     
  9. Balabollng
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761

    Balabollng

    Живу здесь

    Balabollng

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите, последний вопрос по поводу номинала.

    Что за номинал указывается на ДИФ? Это максимальный ток УЗО? Если да, то на канал или на все каналы? Ток срабатывания автоматов? Тот же вопрос - на канал или на все каналы?
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Другими словами, если у Вас в доме фаза конкретно ляжет на землю и возникнет диффток, достаточный для сработки и 30-ти и 300-миллиамперного УЗО, то селективное УЗО чуть-чуть подождет, дав возможность отработать 30-миллиамперному и не будет гасить весь дом.
    Всё в кучу... :( Типичное обозначение на диффавтомате: С16 30мА. Где:
    1. "С" - характеристика электромагнитного расцепителя, как у обычного автомата.
    2. 16 - номинальный ток, так же, как у автомата.
    3. 30мА - дифференциальный ток, как у УЗО.
    Номинальный ток указывается для каждого полюса. Диффток - для аппарата в целом.
     