    Питание потребителей от двух фаз
    Есть мысль запитать особо требовательную маломощную нагрузку от двух фаз, то есть линейным напряжением. Напряжение понижается при помощи однофазного трансформатора 380/220 (например, серии ОСМ).
    Пока вижу один недостаток - возможный минимальный перекос фаз в сети. С другой стороны, потребители-дома и так представляют собой несимметричную нагрузку.
    Кто что думает?
     
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
  3. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Гродно
    При такой схеме понятие "отгорание нуля" попросту не существует.
     
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    см. система IT
     
  5. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Гродно
    Рассматривал различные трансформаторы, в том числе и со схемами соединения обмоток Д/Ун и У/Ун. У них немалые потери, дорогие, поэтому выбор пал именно на однофазный трансформатор и две фазы.
     
  6. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    То что вы хотите сотворить называется система с изолированной нейтралью. Со всеми присущими её достоинствами и недостатками. Для оборудования в разрезе используемых бытовых электроприборов бонусов никаких. Для человека такая система во много раз безопаснее чем любая система с заземленной нейтралью. Взявшись за любой из проводников вас не ударит током. Требует обязательного контроля целостности изоляции, например с помощью УЗО.

    Что касается ухода от заземления нейтрали с целью избежать ситуации с обрывом нуля, это вполне рабочий вариант. В силу природной лени и тупости жителей одной шестой части суши, которым западло заниматься повторным заземлением и сношением собственников сетей на предмет своевременного их обслуживания, изолированная нейтраль это идеальный вариант.
     
  7. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Гродно
    Сеть новая, сдана в прошлом году, система TN-C-S, имеются повторные заземлители. Иногда успешно использую разделительный трансформатор 230/230 (справа на фото, слева отечественный - прозапас).

    IMG_4880.JPG

    Упор не на гальваническую развязку, а именно на питание от двух фаз. Каковы последствия для сети? Насколько мне известно, современные электронные счетчики регистрируют перекос фаз (у меня - с радиомодемом). Значит данные передаются электросетям. Хотя квартира, в которой комнаты распределены по фазам - тот еще несимметричный потребитель, а если взять микрорайон (коттеджный поселок), то вообще...
     
  8. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Сети по-барабану. Сетевикам тоже. Это не та несимметрия которой бояться нужно. Несимметрия - это вся деревня на одной фазе. :)
     
  9. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Гродно
    Найду трансформатор - проверю - напишу о результате :)
     
  10. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    От 2х фаз хорошо питать мощную нагрузку например сварка, нагреватели при этом никаких перекосов по сети. Хорошая мгновенная отдача мощности в нагрузку. Для маломощной смысла нет.
     
  11. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Гродно
    Много думал насчет безопасности. Насколько я понял, важнейшим параметром является сопротивление изоляции, которое нужно контролировать.
    Защитит ли от последствий пробоя изоляции трансформатора УЗО во вторичной обмотке (либо первичной) и подключение заземления нагрузки к общей системе заземления (с условием, что вторичная обмотка изолирована, то есть она не заземляется)? Предположу, что да, так как потечет "первичный" ток через пробой в обмотке, далее через УЗО - нагрузку - касание и в землю. УЗО "заметит" разницу и отключится.
    С другой стороны, вся окружающая нас импульсная силовая полупроводниковая техника в разы опаснее и менее надежна, чем старый добрый трансформатор :) Постоянно наблюдаю выгоревшие блоки питания от абонентских оптических терминалов, модемов, IPTV STB приставок и т. д.
     
  12. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Цепи управления промышленного металлообрабатывающего оборудования питаются трансами с первичкой 380В.Схемы вторичек разные с заземлением и без. При намотке между обмотками ложится дополнительно изоляция, тр-ная бумага или лакоткань. Трансформаторы ламповых телевизоров заливали еще парафином и все работало и работает практически круглосуточно.
    Сгоревший импульсный БП от модема, отработал меньше полгода, временно заменил трасформаторным от старого кассетника, уже третий год без перерыва не выключаясь и все норм.
     
  13. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Гродно
    @Diodreo, рассматриваю трансформаторы серии ОСМ1 Минского электротехнического завода имени Козлова. Их трансформаторы можно встретить на просторах бывшего Союза как раньше, так и сейчас. Насчет отличия (М) ногоцелевого от (Р) азделительного еще не узнавал. Может быть как раз в дополнительной изоляции и экране между обмотками с заземлением :faq: Вечером гляну, в каталоге есть описание.
     
  14. yury_by
    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621

    yury_by

    Дачник

    yury_by

    Дачник

    Регистрация:
    05.07.15
    Сообщения:
    1.240
    Благодарности:
    621
    Адрес:
    Гродно
    Появилась оказия - прикупил еще один 220/220 в коллекцию. Пригодится :)

    IMG_4914.JPG

    До каталога так руки и не дошли, хотя времени-то прочесть 5 минут, не более. Ну да ладно, другой раз.
    Зато глянул Руководство по эксплуатации. Заметил интересный пункт:
     

    Вложения:

  15. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Его можно использовать в качестве разделительного .