    Здравствуйте, помогите советом пожалуйста.
    В доме система отопления состоит из старого электрокотла (9 кв) основной и как резерв твердотопливный котел.
    Разобрал котельную. Сварил гидрострелку, т. к. в планах еще и газовый котел.
    При ревизии вышло, что электрокотел лучше новый купить (тэны отслужили), пришла мысль, почему бы не врезать в гидрострелку новые ТЭНы от котла, автоматику прикрутить имеющуюся от старого электрокотла.
    Плюсы:
    1. экономия места,
    2. не нужен лишний насос
    3. блок ТЭНов дешевле целого котла
    4. меньше труб и соединений.
    Минусы: не нашел, подскажите какие могут быть ?
    может так делал кто нибудь?
    Спасибо за ответы
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Фото или схему с размерами. По посту №1 замечаний нет, имхо.
     
  3. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    161

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Красноярск
    Где-то тут на форуме видел подобную систему, только там гидрострелку на трубу дымохода из твердотопливника посадили, вроде система была очень даже производительная, очень хорошая идея в стрелку тэны встроить, я её тоже хотел воплотить, но котёл у меня электрический заводской и очень не хотелось его дербанить, поэтому оставил как было, на резерве после стрелки.
     
  4. wasabi2000
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    wasabi2000

    Новичок

    wasabi2000

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Вот такую гидрострелку сварил, высота 140 см, диаметр 15
     

    Вложения:

    • гидрострелка.jpg
  5. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    Тоже хочу у себя совместить балластную ёмкость, гидрострелку, резервный электрокотёл и теплообменник. Балластная ёмкость нужна что- бы газовый котел не тактовал. Теплообменник отопление на баню и гараж - мастерскую (возможно) с пропиленгликолем
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.753
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Минус / плюс ли это (?), но ГС превращается, фактически в ЭК немного странного вида...:um::ogo:
    И перестает быть Гидрострелкой.
    Если же ТЭНам в ней предстоит работать с параллельным котлом, ничего, кроме догрева протекающих
    через нее "потоков" (поди угадай, каких...:close:) ждать не приходится.
     
  7. wasabi2000
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    wasabi2000

    Новичок

    wasabi2000

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    У меня основное отопление электричеством, ТК как резерв
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    Он должен соответствовать аппетиту СО. И газовый котел управляем. Отрегулировать по мощности, не приходила мысль?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    гидрострелка.jpg
     
  10. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    Минимальную мощность можно сделать 10 кВт. Сейчас дом 65 метров (потом раза в два будет больше) потребление максимум 3,5-4 кВт в самые морозы ну баня пара кВт. Мощность большую брал для ГВС. И в межсезонье тоже проще с балластной ёмкостью.
     
  11. wasabi2000
    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    wasabi2000

    Новичок

    wasabi2000

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Уважаемый Наблюдатель, гидрострелка стоила мне не очень дорого (почти бесплатно), я прекрасно понимаю, что можно обойтись и без нее, используя "кольцо" например, но ведь само "кольцо" тоже не бесплатно. Если вы знаете как по другому соединить три котла и три контура отопления, научите пожалуйста.
    Еще вопрос от дилетанта:
    если принять дом как один (единый) тепловой контур, и если у дома теплопотеря, например 10 kw, то вам и нужно на обогрев этого дома 10kw тепла, если это тепло получить при помощи ТЭНов, то может быть не важно где эти ТЭНы стоят? в котле или в гидрострелке? Ведь это тепло осталось внутри, выходит деньги за энергоносители мы не выкинули ? или выкинули ? поясните если можно ваше утверждение
    Как вообще наличие или отсутствие гидрострелки может влиять на расход энергоносителя?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    32.654
    Благодарности:
    26.280
    Адрес:
    Касимов
    @wasabi2000, Это эхо звучало...,бывает... pardon.gif Больше не откликнется.
    Вам абсолютно точно ответил уважаемый@Lyko,
     
  13. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    161

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Красноярск
    А мне очень импонирует эта, как мне кажется, неплохая затея. Тем более что я сам её чуть в жизнь не воплотил.
     
  14. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    161

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    743
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Красноярск
    Ну как дела? стрелку-котёл сварганили?
     
  15. nextenergy
    Регистрация:
    29.03.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    nextenergy

    Новичок

    nextenergy

    Новичок

    Регистрация:
    29.03.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Есть такой опыт по оборудованию гидрострелки электрическими тэнами. 6 (2+2+2) кВт. 7,5 (2,5+2,5+2,5) кВт. и 9 (3+3+3) кВт.
    Совместная работа с ТТ котлом. Всё работает отлично, не первый год и не на одном объекте.
    Люди имели желание сэкономить и не делать "космические" котельные.
    Расчёт тепловых потерь, расхода, напора и подбор насосов производился как для обычной системы отопления...
     
    Последнее редактирование модератором: 29.03.22