    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    По итогам года эксплуатации котла Protherm Gepard 23 MOV возникли некоторые вопросы. В общем все по порядку:

    1. При быстром увеличении значения т-ры ОЖ котел начинает "кипеть" и сильно шуметь. Если увеличиваем т-ру на 1-2°С, шум незначительный. Так же сильный шум наблюдается при использовании ГВС.
    Звонил в СЦ на что мне ответили что нужно промыть теплообменники (за деньги, якобы в гарантию это не входит). Кстати, это все после 4-х месяцев работы котла.

    2. После решения установки дополнительного радиатора обнаружилось наличие примесей в виде "окалины" или накипи. Систему промыли, грязевик почистили, установили временный фильтр (колбу) для промывки системы, после чего хотим наполнить систему дистиллятом. Вопрос: нужно ли/можно ли на данном этапе добавить гранулы для понижения жёсткости ОЖ в фильтр? И могут ли прочиститься теплообменники самостоятельно "мягкой водой"? Самоустранение первой проблемы, скажем так.
    Изначально в систему была залита вода из колодца (незначительная накипь на дне чайника присутствует - так, к сведению).

    И еще просьба, подскажите пожалуйста можно ли заполнять СО через кран подпитки или всё же лучше через самую нижнюю точку системы, как правильно вообще? В мануале по данному поводу ничего не сказано, только в п. п. 8.8 указано про подпитку "(но только в небольших количествах)".

    Я много читал здешних тем, но конкретно по моим вопросам не нашел ответов.
    Буду искренне благодарен Вам за уделенное мне время и оказанную помощь!
     
  2. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Новозыбков
    ОЖ это что? Может теплоноситель?
    Нет.
    Можно, для этого он и нужен в котле.
     
  3. Дамир82
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Дамир82

    Участник

    Дамир82

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск
    Да, ОЖ это теплоноситель
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так это не вода?
    Если теплоноситель-вы сами сняли себя с гарантии... теплообменник срочно мыть.
     
  5. Дамир82
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Дамир82

    Участник

    Дамир82

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск
    Нет не теплоноситель, вода из колодца. А почему теплоноситель нельзя?
     
  6. Дамир82
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Дамир82

    Участник

    Дамир82

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск
    Вчера приходил спец, расклад такой: по 1-ой проблеме нужно чистить теплообменники, шум так и не прекратился. Отсюда вопрос - можно ли это сделать в домашних условиях?
    Вот теперь думаю как почистить... Точнее знаю как, думаю чем? Может антинакипином для стиралок, чтобы сальники не рассыпались или наоборот не задубели. Что скажете?

    Да, еще он сказал что регулировочный винт перепускного клапана (байпаса) был повернут пусконаладчиком из СЦ. Вопрос: зачем он это сделал и в каком положении он должен быть? 1.jpg
     
    Последнее редактирование: 21.09.16
  7. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    317
    Адрес:
    Новозыбков
    В инструкции про это четко написано.
    Целая ветка есть по этому вопросу. https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
     
  8. Дамир82
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Дамир82

    Участник

    Дамир82

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск
    п.8.jpg
     
    Последнее редактирование: 22.09.16
  9. Дамир82
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Дамир82

    Участник

    Дамир82

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск
    Смотреть параметр d. 44?
     
  10. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Параметр d. 44 = контроль ионизации (только для просмотра)...
    Надо бы внимательно посмотреть на фильтр системы отопления, однако...
    161.jpg
     
    Последнее редактирование: 22.09.16
  11. Дамир82
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Дамир82

    Участник

    Дамир82

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск
    Понял, в субботу будем смотреть фильтр. Спасибо!
     
  12. Дамир82
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Дамир82

    Участник

    Дамир82

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск
    Я так и не понял в каком положении должен быть регулировочный винт перепускного клапана?!? Подскажите пожалуйста, где можно прочитать про его наладку? В каком положении он должен быть?