1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Как балансировать ветки отопления и через что обвязывать с газовым котлом

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Alex709, 21.09.16.

  1. Alex709
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Alex709

    Участник

    Alex709

    Участник

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Как балансировать ветки отопления и через что обвязывать с газовым котлом
    Что должно быть между Ferolli Diva F28 кВт двухконторным газовым котлом и 4-ми тупиковыми двухтрубными ветками:
    радиаторов/ мощн. кВт/ длина ветки / площадь
    1эт.левое крыло 5 4 15 38
    1эт.правое крыло 7 5,5 21 47
    2эт.левое крыло 4 2,3 13 19
    2эт.правое крыло 3 2,7 18 40
    Итого всего
    радиаторов 19 с нижним подкл./ 14,4кВт / 145меторв труб /144 кв метров отапливаемой площади

    Дом имеет хоpошее утепление 15 см брус+15 см внешний утеплитель
    Котельная по центру дома, а трубы отоления идут по периметру. Схему дома готовлю.

    Вопрос: Достаточно насоса в котле или надо дополнительные насосы?
    Вопрос: Как балансировать (управлять потоком тепла между ветками), что бы все радиаторы грелись?
    Достаточно ли запорной арматуры или нужен насос/насосы?
    Нужно ли объединять ветки по две по этажам?
    Как лучше передать поток от котла к в четыре ветки?
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  3. Alex709
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Alex709

    Участник

    Alex709

    Участник

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Можно собрать на тройниках
    upload_2016-9-22_19-39-41.png а можно применить коллектор.
    Да.
    Точный ответ может дать только расчёт. Но на моё имхо, достаточно радиаторных клапанов. На контуры желательно установить шаровые краны.
    Имхо, нет.
     
  5. Alex709
    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Alex709

    Участник

    Alex709

    Участник

    Регистрация:
    15.08.16
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Есть много разных программ. С бесплатных могу посоветовать фирменные программы Sankom. Фирменная, это значит, что программа рассчитана на арматуру производителя.
    https://ru.sankom.net/download/firm-versions
    Имхо. Начинать нужно с расчёта теплопотерь.
    Им нет числа.
    Советую найти специалиста по месту жительства. На форуме можно обратиться на " Биржа " в верху страницы или в личку.