1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки в котле Ferroli Domina C24

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sersh_63, 20.09.16.

  1. sersh_63
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sersh_63

    Участник

    sersh_63

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г.Токмак, Запорожская обл.,Украина
    Неполадки в котле Ferroli Domina C24
    Котлу лет десять, буквально неделю назад поменял теплообменник, потому как потек. Все отлично работало. Уехал на рыбалку на 2-е суток, приехал, в душ, а гар. воды нет:faq: Давление воды нормальное, живу на 5-ом, но в подвале стоит емкость и насосная станция, При открытии крана горячей воды значек ГВС загорается, вода идет соответственно холодная, котел не запускается. Постоянно работает только насос. Включаю на отопление, тоже ничего не происходит. Выключил-включил работает только насос. Вопрос знатокам: с чего начать?
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Ну может имеет смысл сервисника из АСЦ вызвать.
     
  3. sersh_63
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sersh_63

    Участник

    sersh_63

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г.Токмак, Запорожская обл.,Украина
    Городок провинциальный, сервисный центр в области. Но за дельный совет спасибо:hello: Сегодня с утра решил начать проверку с того, что трогалось, как говорится, при смене теплообменника. Попробовал замкнуть предельный термостат отопления. При запуске котла, включения насоса, стал срабатывать на секунды газовый клапан, но без розжига, после чего загорелся красный сигнал блокировки. Может ли это значить, что причина в предельном термостате? При замыкании дымового термостата и предохранительного ничего не происходило, кроме включения насоса.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    С уточнения !
    Какой у вас котёл, Ferroli Domina C24 или Ferroli Domina C24E ?
    Ferroli Domina C24 это котёл с пьезорозжигом и запальной (пилотной) горелкой.
    А котёл Ferroli Domina C24E с электророзжигом.
     
  5. sersh_63
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sersh_63

    Участник

    sersh_63

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г.Токмак, Запорожская обл.,Украина
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.351
    Благодарности:
    15.257
    Адрес:
    Москва
    Вот алгоритм! Но я думаю. что всё банально и вам надо прочистить датчик расхода ГВС. Там на входе стоит фильтр. Для того чтобы он сработал, минимальное давление хозяйственной воды на входе в котёл должно быть не менее 0,25 бар, а расход 2,5 л./мин.

    upload_2016-9-21_21-28-50.png
     
  7. sersh_63
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sersh_63

    Участник

    sersh_63

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г.Токмак, Запорожская обл.,Украина
    Думаю, что не банально, ведь отопление тоже не запускается. 1. Включаю off/on/reset при этом регулятор температуры отопления стоит в положении "зима",а регулятор воды в черном секторе. Горелка не запускается, горит LED отопления и электрообеспечения, работает насос. 2. Открываю кран горячей воды, загорается LED санитарной воды (зеленый краник), LED отопления гаснет, горелка не загорается,насос работает 3. Закрываю кран, LED санитарной воды гаснет, LED отопления мигает. 4. Замыкаю предельный термостат отопления. Клацает реле, наверное, горелка не запускается, загорается красный LED блокировки. 4. Включение reset ничего не меняет.
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
     
    Последнее редактирование: 22.09.16
  9. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @sersh_63,
    На время проверки датчик тяги и датчик перегрева надо вообще замкнуть любым проводником. И только потом дразниться с режимами котла.
    Есть подозрение что аппарат вышел в режим антизамерзания.
    Плата такая рабочая есть у меня в руках.
    Могу выполнить имитацию такой работы платы на рабочем столе.
    Но, делать это стану только после того как увижу в Вашем профиле место вашего обитания...
     
    Последнее редактирование: 22.09.16
  10. sersh_63
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sersh_63

    Участник

    sersh_63

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г.Токмак, Запорожская обл.,Украина
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
  12. sersh_63
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sersh_63

    Участник

    sersh_63

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г.Токмак, Запорожская обл.,Украина
    Рома ремонтирует только платы, но для этого мне нужно знать в ней ли причина.
     
  13. sersh_63
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sersh_63

    Участник

    sersh_63

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г.Токмак, Запорожская обл.,Украина
    При замыкании дымового термостата и предохранительного ничего не происходило, кроме включения насоса. Пробовал менять их местами, результат такой же как с перемычкой, может из-за того, что они разные, на тыльной стороне точки разной краской.
     
  14. sersh_63
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    sersh_63

    Участник

    sersh_63

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г.Токмак, Запорожская обл.,Украина
    Котел не реагирует на регулировку тем-ры отопления. Даже при выводе в летний режим кочегарит 60+ градусов. Где копать?
     
  15. Макарв
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Макарв

    Участник

    Макарв

    Участник

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Ферроли Домина С24Е Как убавить пламя на отопление через клапан (не на панели, смена скорости насоса ощутимых результатов не дала) при этом нагрев на воду для мытья оставить таким же, площадь квартиры меньше 60 метров, очень быстро разгоняется и быстро выключается (хочется горение по дольше, пусть меньшим пламенем, а то постоянно включение и выключение, понимаю что мощность большая). Город маленький спеца толкового нет, смогу сам (с руками).