    Прошу помочь по электрике (вводной кабель в баню маловат сечением)
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Нахожусь в ситуации "сам себе буратина". Перед строительством домика-бани закопали кабель 3х4кв.мм. На тот момент казалось, что хватит и еще немного останется. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. На сегодняшний день нужно освоить 9 кВт, но сечения заложенного кабеля, конечно же, мало. В наличии оказался кабель 4х4кв.мм. аккурат той длины, которой хватает для прокладки от столба до бани (около 35м). Поэтому возникли вопросы,
    1. Можно ли увеличить сечение, подсоединив параллельно 2 кабеля между щитком на улице и щитком внутри бани, при этом одна жила останется незадействованной? На рисунке я попытался изобразить ситуацию. Но тут есть такой момент, длины одинаковых жил будут различаться в пределах 7-8 метров.
    2. Может быть не соединять жилы кабелей в банном щитке, а распределить нагрузку между двумя жилами примерно поровну?
    3. Вопрос немного в сторону. Счетчик NP-523, есть смысл докупить электричества до 10 кВт, потянет ли этот счетчик, и какой вводной автомат тогда ставить?

    Вот такие дела. Просьба помочь в данной ситуации, буду очень благодарен.
    Да, еще момент. Щит 1 сейчас в другом виде, все будет делаться с нуля.
     

    Вложения:

  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Штырь возле ЩУ нужно использовать в качестве повторного заземления, возле бани сделать свое собственное защитное заземление. Соответственно, проводник РЕ вообще не нужно тянуть из ЩУ, а можно использовать по три провода для N и фазы.
    УЗМ не нужно ставить в ЩУ, особенно если исполнение УХЛ-4
    ЩУ соберите в соответствии со схемой 5 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
     
  3. Khanto
    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.251
    Благодарности:
    623

    Khanto

    Живу здесь

    Khanto

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.13
    Сообщения:
    1.251
    Благодарности:
    623
    Адрес:
    Москва
    А что будет, если один из запаралеленых проводов отвалится/потеряет контакт или контакт ослабнет?

    Может не экономить/рисковать, а перезакопать на кабель АВБШв 2х16,0ок (N)-0,66 ГОСТ? 35 метров кабеля будет стоить примерно 4100 р.
     
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    @Mixelmb, а откуда дровишки с 9кВт. Может и не нужен там кабель большего сечения. ;)
     
  5. Юлина Таня
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    953

    Юлина Таня

    Живу здесь

    Юлина Таня

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Чехов
    Именно! Не экономить! Что эти 4000 в общей сумме?
     
  6. Mixelmb
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23

    Mixelmb

    Живу здесь

    Mixelmb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    @cuzko33, надо подумать, сразу не соображу.

    По этой причине мне вариант 2 в моем посте больше по душе.

    Не понял Вас. С 9 кВт все просто. Изначально зимой не планировали приезжать. Теперь концепция изменилась. Просто просуммировав мощности конвекторов и водогрея поняли, что на пределе, запаса почти нет, и было решено докупить киловатты. Но вот кабель 3х4 в новую концепцию не вписывается и вытащить его уже проблема, поэтому ищем выход.
     
  7. Юлина Таня
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    953

    Юлина Таня

    Живу здесь

    Юлина Таня

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    670
    Благодарности:
    953
    Адрес:
    Чехов
    А завтра вам захочется все 15.
    А если у электриков образованных спросить?
     
  8. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Все электроприборы одновременно не работают, потому вполне возможно на 9кВт рассчитывать не обязательно. Что за потребители входят в эти 9кВт?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Mixelmb, не очень понятно при чем здесь разница в длине.
    Ну а сделать проще всего так: кабель 3х4 пусть целиком будет фаза, а кабель 4х4 - три жилы в кучу (ноль) и одна жила - резерв.

    А заземление рядом с баней.
     
  10. Mixelmb
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23

    Mixelmb

    Живу здесь

    Mixelmb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Уточнил схему. Штырь заземления у бани, броня кабелей и железный ящик соединяется с заземлением внизу на столбе. От ящика на улице в баню идут две отдельные питающие линии, наверное, можно организовать и третью? Не стал объединять проводники, все-равно в бане делить. На входе в баню поставил автомат и узо на каждую питающую линию.
    Нужно ли что-то изменить/уточнить? Особенно меня волнует заземление брони и ящика. Но, если ящик можно заменить на пластиковый, то броню никуда не денешь. Просьба посмотреть, можно ли взять за основу такую схему. Спасибо.
     

    Вложения:

  11. Mixelmb
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23

    Mixelmb

    Живу здесь

    Mixelmb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    9кВт это уже с запасом, раньше было меньше. По поводу потребителей - зимой одновременно могут работать все конвекторы и нагреватель. В принципе, из-за этого весь сыр-бор.
     
  12. Mixelmb
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23

    Mixelmb

    Живу здесь

    Mixelmb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Сфотографировал на выходных IMG_20160925_151037.jpg IMG_20160925_151121.jpg IMG_20160925_151219.jpg столб и повторное заземление (я так понял).
     
  13. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
  14. Mixelmb
    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23

    Mixelmb

    Живу здесь

    Mixelmb

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Москва
    Т. е. приваренный к арматуринам столба штырь не есть заземление? Если не сложно, как должно быть?
     
  15. Soldou
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596

    Soldou

    Живу здесь

    Soldou

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.148
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    Москва
    Он ведь ни с чем не соединён. И ваще это заземление для галочки, по хорошему надо своё делать повторное из уголков или модульно-штыревое.