Квартира 15.5 кВт, 3 фазы. Помогите собрать щиток

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Cb600fa, 27.07.16.

  1. Cb600fa
    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Cb600fa

    Участник

    Cb600fa

    Участник

    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Квартира 15.5 кВт, 3 фазы. Помогите собрать щиток
    Добрый день прошу помощи по сбору щитка в квартиру "3 фазы", 15.5 кВт. Заранее спасибо за любую информацию по моим вопросам.
    Вопрос №1.
    Собрав всё на диф, получаю возможность легко менять нагрузку по фазам при неверном распределении или изменении мощности в будущем.

    Собрав всё на УЗО+автомат получаю жесткую привязку и сложность переделки (если не верное распределение), из плюсов "низкую стоимость"

    На щиток есть 20 к рублей, возможно с данными средствами на диф. и не стоит смотреть. Ценами не владею, ожидаю Ваш совет.
    Вопрос №2.
    Рабочие на квартире, собираются делать соединение розеток методом "гребенка"
    Это приемлемо ?
    Вопрос №3
    Помогите пожалуйста раскидать равномерно нагрузки по фазам.
    Вопрос №4
    На сколько ячеек лучше купить ящик, склоняюсь брать с запасом что бы не было тесно при монтаже.
    Вопрос №5
    Какие еще советуете вещи поставить в щиток ? К примеру защиту от скачка напряжения ?

    Квартира на этапе стяжки, проводки еще нет.
    Вводной кабель 5*4 мм
    3 фазы. 15.5 кВт
    В тех помещении стоит на вход:
    Рубильник на на 6 квартир;
    INS40 160 Compact INS100 Schneider Electric
    http://acti-pro.ru/produktsiya/vyiklyuchateli-razyediniteli-scheider-electric-merlin-gerin-interpac-inst-ins40-ins63-ins80-ins100-ins125-ins160/se/28909.html

    На квартиру
    Выключатель 25 ампер Schneider Electric ilD 25A 4P
    http://www.etm.ru/cat/nn/2139500/

    Автоматический выключатель Schneider Electric iC60N 3П 20A C
    http://www.se2.ru/shop_show_243340.html

    Зоны потребления:

    Ванная
    розетки
    свет
    теплый пол 1.6 кв,
    полотенце осушитель 800 Вт
    система против протечек
    подогрев зеркала 100 Вт
    Нагреватель 3 фазы 8 кВт
    Стиральная машинка

    Спальня
    Освещение
    Розетки

    Балкон
    Освещение
    Розетки
    Теплый пол 2 кв

    Гардероб
    Освещение
    Розетки
    сушка для обуви 40 Вт
    Кухня
    Варочная панель 3 фазы 6 кВт
    Духовой шкаф 3 фазы 3 кВт
    Посудомоечная машина 1 фазы 1,2 кВт.
    Розетки
    Освещение

    Кондиционер 2 шт. (думаю заложить по 500 Вт на 1 ед.)
    Система активного притока воздуха ПВУ- 350 (зимой 4 кВт 3 фазы)
    рек. от производителя по ПВУ -350. Кабель 5 × 1,5, 16 Амер, мощность нагревателя в зимний период 4 кв

    Во вложении проект квартиры и группы потребления, схема подъездного щитка.

    С Уважением, Алексей.
     

    Вложения:

    • Зоны.jpg
    • Освещение.jpg
    • Розетки.jpg
    • Теплый пол.jpg
    • IMAG0084.jpg
  2. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А отапливаться чем квартира будет? Если не электричеством, то нужно сильно фантазировать, чтобы хотя бы наполовину использовать эту мощность.
    И как решено заземление?
     
  3. Cb600fa
    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Cb600fa

    Участник

    Cb600fa

    Участник

    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Отопление в квартире центральное, монолитная многоэтажка. По заземлению сказать ничего не могу, есть фото текущего щитка, на фото вводный кабель идет снизу (5 жил). И так же приложил схему от общего щитка в техническом помещении, думаю там есть информацию по заземлению.
    IMAG0084 (2).jpg IMAG0075.jpg
     
  4. Cb600fa
    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Cb600fa

    Участник

    Cb600fa

    Участник

    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Прошу прощения, водонагреватель 11 кВт, 3 фазы
     
  5. StOf
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    StOf

    Участник

    StOf

    Участник

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Казань
    Фото щитка, это то что поставил строитель Вам.
    не особо качественно.
    но есть малость не утешительный прогноз... если отходящий в тех помещении 20А на Вашу квартиру, то думаю надо будет резать хотелки, т. к. 20А думаю будет впритирку, если даже и не мало. ну либо для себя поставить жёсткое условие - всё разом не включать...
     
  6. Cb600fa
    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Cb600fa

    Участник

    Cb600fa

    Участник

    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Согласен, то что поставил строитель в урну, по поводу включения всего разом, этого не будет. так как
    Зима:
    Приточка ПБУ зимой 4 кв, кондиционеры выключены.
    Теплый пол включен.
    Лето:
    Приточка ПБУ летом 0 кВт (работает только вентилятор и уфк лампа). кондиционеры 1 кв.
    Теплый пол только в ванной.

    Водонагреватель 2 недели в году. Странно что он требует всего 16а, получается провод под водонагреватель надо 5* 2,5. (9 метров)
    upload_2016-7-27_15-10-12.png
     
  7. StOf
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    StOf

    Участник

    StOf

    Участник

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Казань
    В целом так думаю...
    разбиваешь квартиру на контуры для розеток. 4 контура. на контур сам решай, или диф 2Р 30Ма 20А, либо авт+узо (разница только в количестве занимающих модулей в щитке).
    Свет, делим квартиру на 2 контура. ставим 1Р автомат 10А.
    предлагаю дополнительно поставить маленький щиток на кухне, в гарнитуре где-то. плюсы: меньше провода тянуть на кухню.
    ДА, не начертил на однолинейке вводное УЗО на 300Ма, 40А. его ставить обязон!
    розетку от ванны убери, на кой она тебе там.

    в целом, в идеале, если есть возможность поменять в тех. помещении автоматы, номиналом повыше, тогда у себя в квартире можно с селективностью выстроить все автоматы. если получится, то вводной меняем на 32А, на кухню что уходит ставим на 25А и автоматы на технику ставим на 20А.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  8. Cb600fa
    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Cb600fa

    Участник

    Cb600fa

    Участник

    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Подскажите, зачем оставить вводное УЗО на 300Ма ,40А если в щитке стоитУЗО на 300Ма ,25А ? Это требование пожарной безопасности ?
     
  9. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это лишнее. Но для частного дома лучше в ЩУ поставить УЗО 40 (или даже 63А), 100 мА
     
  10. Cb600fa
    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Cb600fa

    Участник

    Cb600fa

    Участник

    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    У меня квартира.
     
  11. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, извините. Но это смысла не меняет, если УЗО в ЩУ предназначено только для Вашей квартиры. Если на нем висят и соседи, то я бы оставил 300мА
     
  12. Cb600fa
    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Cb600fa

    Участник

    Cb600fa

    Участник

    Регистрация:
    29.05.16
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Спасибо за пояснение, узо в щитовой на каждую квартиру отдельное.
     
  13. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.854
    Благодарности:
    1.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  14. StOf
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    StOf

    Участник

    StOf

    Участник

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Казань
    25А не ставим потому, что на вводе стоит 25А автомат. УЗО по своей природе только от утечек защищает, а цыфры 25, 40, 63 указывают только то, что силовые клемы могут выдержать этот ток. тем самым если происходит бросок, то практика показывает первым страдает УЗО, поэтому и ставим номиналом выше.