Добрый день прошу помощи по сбору щитка в квартиру "3 фазы", 15.5 кВт. Заранее спасибо за любую информацию по моим вопросам. Вопрос №1. Собрав всё на диф, получаю возможность легко менять нагрузку по фазам при неверном распределении или изменении мощности в будущем. Собрав всё на УЗО+автомат получаю жесткую привязку и сложность переделки (если не верное распределение), из плюсов "низкую стоимость" На щиток есть 20 к рублей, возможно с данными средствами на диф. и не стоит смотреть. Ценами не владею, ожидаю Ваш совет. Вопрос №2. Рабочие на квартире, собираются делать соединение розеток методом "гребенка" Это приемлемо ? Вопрос №3 Помогите пожалуйста раскидать равномерно нагрузки по фазам. Вопрос №4 На сколько ячеек лучше купить ящик, склоняюсь брать с запасом что бы не было тесно при монтаже. Вопрос №5 Какие еще советуете вещи поставить в щиток ? К примеру защиту от скачка напряжения ? Квартира на этапе стяжки, проводки еще нет. Вводной кабель 5*4 мм 3 фазы. 15.5 кВт В тех помещении стоит на вход: Рубильник на на 6 квартир; INS40 160 Compact INS100 Schneider Electric http://acti-pro.ru/produktsiya/vyiklyuchateli-razyediniteli-scheider-electric-merlin-gerin-interpac-inst-ins40-ins63-ins80-ins100-ins125-ins160/se/28909.html На квартиру Выключатель 25 ампер Schneider Electric ilD 25A 4P http://www.etm.ru/cat/nn/2139500/ Автоматический выключатель Schneider Electric iC60N 3П 20A C http://www.se2.ru/shop_show_243340.html Зоны потребления: Ванная розетки свет теплый пол 1.6 кв, полотенце осушитель 800 Вт система против протечек подогрев зеркала 100 Вт Нагреватель 3 фазы 8 кВт Стиральная машинка Спальня Освещение Розетки Балкон Освещение Розетки Теплый пол 2 кв Гардероб Освещение Розетки сушка для обуви 40 Вт Кухня Варочная панель 3 фазы 6 кВт Духовой шкаф 3 фазы 3 кВт Посудомоечная машина 1 фазы 1,2 кВт. Розетки Освещение Кондиционер 2 шт. (думаю заложить по 500 Вт на 1 ед.) Система активного притока воздуха ПВУ- 350 (зимой 4 кВт 3 фазы) рек. от производителя по ПВУ -350. Кабель 5 × 1,5, 16 Амер, мощность нагревателя в зимний период 4 кв Во вложении проект квартиры и группы потребления, схема подъездного щитка. С Уважением, Алексей.
А отапливаться чем квартира будет? Если не электричеством, то нужно сильно фантазировать, чтобы хотя бы наполовину использовать эту мощность. И как решено заземление?
Отопление в квартире центральное, монолитная многоэтажка. По заземлению сказать ничего не могу, есть фото текущего щитка, на фото вводный кабель идет снизу (5 жил). И так же приложил схему от общего щитка в техническом помещении, думаю там есть информацию по заземлению.
Фото щитка, это то что поставил строитель Вам. не особо качественно. но есть малость не утешительный прогноз... если отходящий в тех помещении 20А на Вашу квартиру, то думаю надо будет резать хотелки, т. к. 20А думаю будет впритирку, если даже и не мало. ну либо для себя поставить жёсткое условие - всё разом не включать...
Согласен, то что поставил строитель в урну, по поводу включения всего разом, этого не будет. так как Зима: Приточка ПБУ зимой 4 кв, кондиционеры выключены. Теплый пол включен. Лето: Приточка ПБУ летом 0 кВт (работает только вентилятор и уфк лампа). кондиционеры 1 кв. Теплый пол только в ванной. Водонагреватель 2 недели в году. Странно что он требует всего 16а, получается провод под водонагреватель надо 5* 2,5. (9 метров)
В целом так думаю... разбиваешь квартиру на контуры для розеток. 4 контура. на контур сам решай, или диф 2Р 30Ма 20А, либо авт+узо (разница только в количестве занимающих модулей в щитке). Свет, делим квартиру на 2 контура. ставим 1Р автомат 10А. предлагаю дополнительно поставить маленький щиток на кухне, в гарнитуре где-то. плюсы: меньше провода тянуть на кухню. ДА, не начертил на однолинейке вводное УЗО на 300Ма, 40А. его ставить обязон! розетку от ванны убери, на кой она тебе там. в целом, в идеале, если есть возможность поменять в тех. помещении автоматы, номиналом повыше, тогда у себя в квартире можно с селективностью выстроить все автоматы. если получится, то вводной меняем на 32А, на кухню что уходит ставим на 25А и автоматы на технику ставим на 20А.
Подскажите, зачем оставить вводное УЗО на 300Ма ,40А если в щитке стоитУЗО на 300Ма ,25А ? Это требование пожарной безопасности ?
Да, извините. Но это смысла не меняет, если УЗО в ЩУ предназначено только для Вашей квартиры. Если на нем висят и соседи, то я бы оставил 300мА
тогда в квартире ставим УЗО 30мА, а на мокрые нагрузки дополнительно 10 мА https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
25А не ставим потому, что на вводе стоит 25А автомат. УЗО по своей природе только от утечек защищает, а цыфры 25, 40, 63 указывают только то, что силовые клемы могут выдержать этот ток. тем самым если происходит бросок, то практика показывает первым страдает УЗО, поэтому и ставим номиналом выше.