1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помогите с системой отопления для дома

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем tdf975, 15.09.16.

  1. tdf975
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12

    tdf975

    Живу здесь

    tdf975

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Помогите с системой отопления для дома
    Здравствуйте. Посоветовали открыть собственную тему для ответов на возникшие вопросы. Набросал как мог схему отопления дома. Котёл Протерм Медведь 30 KLOM, бойлер косвенного нагрева Дражица на 200 литров. Ответьте, пожалуйста на ряд вопросов:
    1. Правильно ли сделана обвязка котла? Нужна ли здесь перемычка с балансировочным краном между подачей и обраткой? Нужна ли вообще такая группа безопасности или в данном месте достаточно только предохранительного клапана (манометр есть в котле, а воздухоотводчик лучше поставить повыше на мансарде)?
    2. Нужны ли балансировочные краны, если на каждой батареи краны имеются? Если нужны, то где их поставить?
    3. Нужны ли краны перекрывающие все магистрали в летнее время, что бы работал один бойлер? Если нужны, то ставить их только на подаче или ещё на обратке?
    4. Достаточно ли поставить смесительный клапан для перехода на тёплый пол (труба тёплого пола 50 м, отапливает около 13 кв. м. площади) ? И какой лучше не дорогой? Нужен ли ещё насос)
    5. И ещё нужны ли трубы 32 диаметра для подвода на мансарду или достаточно 25?
    6. Достаточно ли на всю эту систему насоса 25/4 ?
    отопление.jpg отоплен.jpg отоплени.jpg
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Нет.
    Желательно.
    Желательно.
    Определяется при гидравлическом расчёте.
    Да.
    Возможны варианты. Нужно больше информации (конструкция ТП, теплопотери)
    Какая нагрузка?
    Параметры насоса определяются параметрами СО. Сравните параметры. (хоть нагрузку укажите)
    Имхо. Для Ваших потребностей достаточно БКН на 125 л., максимум 160 л.
    upload_2016-9-21_6-53-34.png
     
  3. AALEKS
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    42

    AALEKS

    Живу здесь

    AALEKS

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Астрахань
    Добрый вечер, а почему вы не хотите на каждый этаж свой насос поставить. Понимаю удорожание, но зато есть возможность организовать поэтажное регулирование температуры.
     
  4. tdf975
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12

    tdf975

    Живу здесь

    tdf975

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    мне кажется, и без насосов на каждом этаже можно регулировать.
    Я уже тоже так думаю, но мне впарили на 200 л., дескать лучше. В принципе есть возможность поменять, но есть ли сейчас в этом смысл раз уж куплен (нанимать машину везти менять)?
    в смысле нагрузка? Я всё на схеме указал, даже количество секций радиаторов (только два радиатора в схему не убрались). Или ещё что-то нужно?
    именно сам блок группы безопасности лучше поставить или можно отдельно воздухоотводчик и предохранительный клапан, будет тоже самое?
    Но хуже с ними не будет?
    и на подаче и на обратке?
    одна "ветка", трубку 50 м диаметра, по-моему 16, залил в стяжку где-то на 13-15 кв. м., теплопотери не считал.
     
  5. AALEKS
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    42

    AALEKS

    Живу здесь

    AALEKS

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Астрахань
    Извените, а каким образом вы планируете, бегать к каждому радиатору?
     
  6. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Абсолютно верно.
    Это решать только Вам.
    Возможно и хотели, но забыли.
    В данном случае мощность отопительных приборов.
    Количество секций в радиаторе, модель радиатора, и параметры СО (Твн/ Тпод/Т обр), а нагрузку определю сам.
    Можно.
    Да, на моём рисунке всё указано и указано место расположения.
    Извините, но это не информация.
     
  7. tdf975
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12

    tdf975

    Живу здесь

    tdf975

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Буду очень благодарен.
    Реставрируется и достраивается старый дом, который был поделён на две семьи, планируется также на две семьи, а в последующем (когда всё достроится на три).
    Цоколь: левая половина 1 радиатор 5 секций (500/80/5) + полотенчик большой (какой не знаю, ещё не купил), + возможно будет ещё радиатор если будет слишком холодно в неотапливаемом помещении;
    правая половина: 500/80/4 - 3 шт, 500/80/6 - 2 шт, 500/80/5 -1 шт, 500/80/10 - 1 шт, + тёплый пол трубка 50 м, диаметр 16, + полотенчик.
    этаж: левая половина 500/80/6 -2 шт, 350/80/6 -2шт, 350/80/8 -1 шт;
    правая - 500/80/4 -3 шт, 500/80/6 - 2 шт, 500/80/8 - 1 шт.
    мансарда (ещё не достроена, поэтому пока предположительно): лева половина: 500/80/8 - 2шт. 500/80/6 - 1 шт, 500/80/10 - 1 шт, + полотенчик.
    правая половина: 500/80/6 - 2 шт, 500/80/8 2 шт, 500/80/10 - 1 шт.
    Радиаторы большинство оазис премиум, и несколько других, но внешне точно такие же.
    я не знаю) Для Нижегородской области.
    у меня такой вопросик: а почему насос после кола на подаче, обычно везде указано перед котлом на обратке? Ему ничего не будет, там водичка то погорячее?
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Даже не представляю как можно помочь без необходимой информации.
    Если нужна помощь, то
    и т. д., быть не должно.
    Вы приступили к работе не имея никаких расчётов (обоснования выполняемым действиям и принимаемым решениям), поэтому сейчас Вам необходимо принимать волевое решение, а насколько оно "удачное" покажет эксплуатация.
    Всё, что написали во втором абзаце(#7) перенесите на схему и план здания.
    Укажите желаемую внутреннюю температуру (обычно указывают в пределах 20*-24*). Укажите максимальную температуру подачи и обрата, зависит от материала труб (материал труб не указан)
    Установка лишней арматуры или игнорирование необходимой снижает эффективность СО и может послужить причиной отказа.
    Эффективнее.
    Рассматриваться должно всё сразу.
    Желательно план здания в окончательном варианте с описанием наружных ограждений. Хоть очень-очень приблизительное, но можно будет иметь представление о здании.
     
  9. tdf975
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12

    tdf975

    Живу здесь

    tdf975

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    На сколько мог, я нарисовал. Завтра попробую изобразить более понятно, но не знаю, что из этого выйдет.
    так и есть 21-22 градуса
    полипропилен, армированный стекловолокном, TEBA
    а повышенная температура ничего с ним на сделает)?
    завтра постараюсь все изобразить, а сегодня уже спать хочется)
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Работает до 110*С, см. инструкцию.
     
  11. tdf975
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12

    tdf975

    Живу здесь

    tdf975

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Выкладываю то, что получилось. Выложил в перевёрнутом виде так как рисовал исходя из другого ракурса и правая (левая) половинки не совпадали с предыдущими рисунками, а в перевёрнутом состоянии совпадают) (извините за каламбур). Материал стен:
    старые стены (на рисунке синим цветом) "засыпушка" около 30 см шлака, в дальнейшем планируется снаружи ещё обшить 100 мм пенопластом фасадным.
    новые стены (на рисунке чёрным) 200 мм мин. вата.
    цоколь.jpg этаж.jpg мансарда.jpg
    ну и предыдущие художества для полноты картинки
    отоплен.jpg отопление.jpg
    не понятно по обвязке бойлера: для чего гидроаккумулятор, термоклапан и насос на рециркуляции? Это необходимые элементы?
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    На схеме его нет, не нужен.
    При нагревании вода расширяется, это главное. Не дёргает котёл при маленьком расходе, например добавить в электрочайник.
    Имхо. БКН без рециркуляции- деньги на ветер. Рециркуляция поддерживает максимально близкую, к точке разбора, циркуляцию горячей воды.
    Еще в здании имеются пол и потолок.
     
  13. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Укажите площадь и шаг укладки ТП, если согласны с двумя контурами. Назначения помещений? Внутренний размер помещений? Два гаража или двухэтажный гараж? Баня без отопления? Батареи на лестничном пролёте? Не указаны модели радиаторов.
    upload_2016-9-21_8-57-57.png
     
  14. tdf975
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12

    tdf975

    Живу здесь

    tdf975

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    уже залит один контур, шаг старался делать 20, где-то 25 получалось, площадь около 15 кв. м.
    этаж1.jpg цоколь1.jpg мансарда1.jpg
    гараж один, этаж один, в этом месте цоколя нет, он в уровень с землёй, в этой части дома два этажа: гараж и мансарда, и на схеме (в разрезе) гараж и в цоколе попадает и на этаже)
    не знаю, что с ней делать. Если в баню ставить батареи. то как они нагреваться будут, когда баня топиться будет, боюсь вся краска с них слезет, с другой стороны когда она не будет топиться, то там холодно будет, при этом и зачем там тепло. когда в ней не парятся...
    в цоколе - рядом с лестницей. чтобы лестницу отапливать, а на мансарде в этом месте сейчас окно есть (в дальнейшем его не будет, когда всё достроится)
    алюминий
     
  15. tdf975
    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12

    tdf975

    Живу здесь

    tdf975

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.14
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Россия
    Завтра после обеда еду дальне монтировать СО. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: на мансарду какими трубами лучше поднимать СО - 32 или 25 достаточно?
    отопление.jpg