Подключить строение по 1100р за метр дистанции - это норм?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем GrauRu, 19.09.16.

  1. GrauRu
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102

    GrauRu

    Живу здесь

    GrauRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Новосибирск
    Подключить строение по 1100р за метр дистанции - это норм?
    Добрый вечер,
    подскажите по подключению строения к электричеству;

    Вводная -
    электроснабжение на участке есть.
    от ввода до строения примерно 60 метров - 40 метров вдоль забора и 20 метров поперек
    висящих проводов не хочется - задумка провести кабель по фундаменту забора (лента) и оставшиеся 20 метров пустить под землей
    геология классифицирует грунты как непучинистые, плодородка сантиметров 15-20
    потребление в строении оценивается в 40А макс (по вводному автомату)

    Контора мне предложила следующую схему
    - кабель СИП 4х16 - это не слишком ли?
    - вдоль забора кабель в металлорукаве (это удешевленный вариант, первый был в стальной трубе)
    - траншея глубиной 1.2м - кабель обкладывается кирпичом с обоих сторон (сверху и снизу) с обсыпкой песком
    - в траншее кабель в гофре ПНД

    Получается порядка 1100 за метр.
    Первый вариант (все в стальной трубе) был 1500 за метр

    Это нормальный план? С моей точки зрения как-то чрезмерно...
    Деньги есть, но закапывать их не хочется :)
     
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    ппц. Три часа работы Трахтура с узким ковшом 4000. АВБШВ 60 м - 8500. Труба стальная водопроводная 2 м - 200р в чермете. Рукамиводитель-кабелераскататель - сам хозяин бесплатно.
    Итого (4+8,5+0,2)/60= 211 рублей метр.
     
  3. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Королев
    А добавить две муфты концевых 4-х жильных для брони, да еще 3 штуки ОПН (УЗИП) на стык СИП-кабель?
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    А вот не нужно СИП в землю закапывать.
     
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Концевую муфту на 0,4? Месье знает толк в извращениях! :)
    Емнип не важно СИП или кабель, на всех абонентских ответвлениях ограничение перенапряжений обязательно.
    Но вообще изначально вопрос стоит о сипе в стальном рукаве и закопанном в землю. А вы задвигаете о высоких материях. :)
     
    Последнее редактирование: 19.09.16
  6. GrauRu
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102

    GrauRu

    Живу здесь

    GrauRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Новосибирск
    Трахтуру нельзя, к сожалению, участок уже плотно освоен - только ручная копка
    А трубу разве не надо будет варить? Я так понимаю, свободные концы это угроза для кабеля при подвижках почвы
     
  7. GrauRu
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102

    GrauRu

    Живу здесь

    GrauRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Новосибирск
    СИП в гофре/ПНД/металлической трубе мне много контор предлагали. Подозрений не вызывает, так и на форуме я тоже видел предложения уложить небронированный кабель в трубу и не мучаться

    Вопросы по существу
    - обкладка кирпичом актуальна или нет? Особенно - актуально ли обкладывать сверху и снизу?
    - заглубление 1.2м это правильно или слишком? Мне казалось норматив 0.6
    - 4x16 это нормально в данных условиях или слишком?
    - СИП или иной небронированный кабель в трубе - чем конкретно плохо или что нарушает? Я так понял, что и броня требует защитных мер (заглубление, обкладка). И что не-броня тоже допустима
    Что именно подразумевает "не надо было"?

    Спасибо
     
  8. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    1) Кирпич поверх кабеля только в местах частых раскопок требуется, сами решайте как часто вы копаете
    2) 0,7 до верха кабеля
    3) 4х16 по AL минимум что можно, 4х10 по меди CU можно поменять.
    4) Сип вообще никак, кабель смотрите описание и марку, допускается в землю - можно класть.
     
  9. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Бронированый кабель все рвно дешевле небронированого в трубе. Прм этом броня в кабеле для защиты вас от поражения током, а ПНД исключительно для обогащения производителя пнд.
    СИП- это Самонесущий Изолированый ПРОВОД. Это не кабель, в землю его нельзя. Я вам написал как сэкономить, не экономьте на кабеле!
     
  10. GrauRu
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102

    GrauRu

    Живу здесь

    GrauRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Новосибирск
    Полностью разделяю ценность брони (хотя сам в юности видел как рабочий случайно перерубил бронированный кабель при раскопках), но насчет дешевле сомнительно
    - если взять 4х16 к примеру, то СИП в ПНД трубе (даже не гофре) стоит 100р, а АВББШв стоит 320р

    Второй нюанс, что купить АВББШв с разбегу не так просто - под заказ обычно или опт.
     
  11. GrauRu
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102

    GrauRu

    Живу здесь

    GrauRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо!

    А как использовать эти 4 жилы если мне нужны только одна фаза и ноль? Подключить две в параллель? теоретически же 16мм2 достаточны для 40А / 60м
     
  12. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Ну нельзя СИП в землю. Ни в ПНД, ни в бетоне, никак. Он у Вас после счетчика, водички наберет, начнет давать утечку, за утечку будете платить.

    Вы где такой нашли? :ogo: 145 рублей максимум. А если ещё нежно попросить скидку, то 120. Ну на заказ, недельку подождете. Торопливость знаете где нужна?
     
  13. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    если фаза и ноль то 2х16.
     
  14. GrauRu
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102

    GrauRu

    Живу здесь

    GrauRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Новосибирск
    В смысле что достаточно будет кабеля 2х16? Или что надо пустить по 2х16 и на фазу и на ноль?
     
  15. GrauRu
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102

    GrauRu

    Живу здесь

    GrauRu

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Новосибирск