    Помогите разобраться: делал воду и по совету прораба, не вдаваясь в тонкости, бросил рядом с водопроводом заодно кабель для подключения электричества от вводного счетчика к дому. Длина кабеля 70 метров кабель ВВГ 4х6 медный однопроволочный, в гофре, ввод три фазы 380 В. Электрик, которого я попросил оценить, сколько будет стоить разводка электричества по дому, стал говорить, что провод надо было кидать алюминиевый 10 мм, в трубе по забору что этот не выдержит нагрузки при такой длине. Нагрузка меж тем планируется не очень большая: бойлер 1,5 квт, максимум два обогревателя по 1,5 квт, электроплита 2,5? квт, электрочайник, свет.
    Можно ли при таких условиях раскидать нагрузку по трем фазам (при условии, что ноль все равно будет на одном проводе)? стоит ли верить электрику?
     
  2. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Байкал
    Да конечно можно.
    Кстати 6мм медь и 10мм аллюминь имеют примерно одинаковую допустимую токовую нагрузку. Медь 40 ампер на жилу, а аллюминий 39 ампер на жилу. 40 ампер зто 9кВт на каждую фазу или 27кВт в сумме.
     
  3. tribonat
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    tribonat

    Новичок

    tribonat

    Новичок

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо. а длина тут имеет какое-то значение же? 70 метров все же. (я практически ничего в этом не понимаю пока)
     
  4. Sarma38ru
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Sarma38ru

    Живу рядом

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Байкал
    Имеет. Но для вас зто не критично. Суть в том, что 70 м меди 4х6 под землёй выдержит немного большую нагрузку, чем те же 70 м аллюминия 4х10 в трубе на воздухе. В общем примерно одно и то же, только в профиль
    Если чё, Гугл в помощь.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Не стОит.
    Во всяком случае, в той части, что вы описали.

    Электрик хотел вас развести на 70 метров кабеля.