1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перекрытие над эркером

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mechanicall111, 16.09.16.

  1. mechanicall111
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    mechanicall111

    Участник

    mechanicall111

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Перекрытие над эркером
    Здраствуйте! Нужна помощь, иммеется эркер высотой 3 м, дальше идет стена с окнами (именно над перемычкой площадь стены 13 м2, материал стены 120мм кирпич+
    +100мм мин. вата+200мм керамзитный блок), нужно думать ставить перемычку или же залить ее всю если так можно (как показано на рисунке)?
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
    • Снимок 2.JPG
  2. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Достаточно просто перекинуть перемычку. Если же вы делаете эту перемычку в составе монолитного пояса и хотите захватить поясом участок эркера - можно залить эту перемычку/пояс и так, как нарисовали вы.
     
  3. mechanicall111
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    mechanicall111

    Участник

    mechanicall111

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Спасибо за ответ. А можно плиту перекрытия ПК положить, предварительно дав ему форму трапеции? Если нет, то какую перемычку лучше, у нас в продаже на такой пролет только 4ПБ 44-8п
     
  4. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Не понял.

    Эта перемычка не пойдет, у нее несущая способность 800 кг/м.п. Вы ж прикиньте сколько нагрузки придет ан эту перемычку от перекрытия и стены выше. Вам этой несущей способнсоти будет маловато. Нужно что-то помощнее.
     
  5. mechanicall111
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    mechanicall111

    Участник

    mechanicall111

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    А если плиты ПК 43-15-8Ат5 или ПК 42-15-8Та положить на эркер, а углы отпилить как показано на первом рисунке (красным).Посчитал вес стены, которая находится прямо над проемом (13 м2), вышло примерно 5 т.
     
  6. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Ничего "пилить" не надо. Над эркером нужно сделать монолитный участок. При этом по линии предполагаемой перемычки - сделать в этом монолитном участке скрытую балку, то бишь усилить армирование.

    Вес стены 5 тонн? Ну, допустим, эта цифра верна. Делите на 3.7 - получаете нагрузку на метр погонный 1.35 тонн. А перемычка несет 0.8 тонны на метр погонный. Если там будет две, то 1.6 - вроде бы и достаточно. Но ведь на перемычку еще опирается перекрытие - с него вы нагрузку не посчитали.
     
  7. mechanicall111
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    mechanicall111

    Участник

    mechanicall111

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    А сколько арматуры и какого сечения арм. надо? Балка допустим будет 200мм в ширину и 300 мм в высоту! Именно балка меня интересует. Заранее спасибо!
     
  8. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Без расчета не сказать. Надо аккуратно собрать нагрузку и посчитать.
     
  9. mechanicall111
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    mechanicall111

    Участник

    mechanicall111

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Площадь над балкой 13 м2, с учетом окна по середине...т.е 800 кирпичей (3кг)+163керамзитных блока (15кг)=4845кг+свой вес (приблизительно 1000кг)+2-ой этаж (1000кг)=ИТОГО приблизительно 7000кг
     

    Вложения:

    • Снимок 2.JPG
    • Снимок 2.JPG
  10. mechanicall111
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    mechanicall111

    Участник

    mechanicall111

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Снеговую нагрузку учитывать надо?
     
  11. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Вообще надо, но у вас довольно крутые скаты здесь. Скорее всего снеговая будет небольшая.
    А еще надо учесть перекрытие. Оно же будет опираться на эту балку?
     
  12. mechanicall111
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    mechanicall111

    Участник

    mechanicall111

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Да на нее приходятся три деревянные балки 150*200*4800
     
  13. mechanicall111
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    mechanicall111

    Участник

    mechanicall111

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    И еще, я так думаю ширина перемычки (балки) д. б не 200мм, а в ширину всей стены, да? Со всеми утеплителями и вент. зазорами ...он 460 мм получается.
     
  14. Проектировщик_
    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Проектировщик_

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.16
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    1.558
    Адрес:
    Беларусь
    Ширина балки должна быть такой, какая она будет на стене. Если вы этой балкой перекрываете всю стену с утеплителем и облицовкой - тогда 460 мм. Но скорее всего она будет только по несущему слою кладки опираться. Если вы утеплитель перекроете - у вас же мостик холода образуется.
     
  15. mechanicall111
    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    mechanicall111

    Участник

    mechanicall111

    Участник

    Регистрация:
    29.07.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    Просто если только по несущему делать, куда тогда кирпичную стену класть?